Имеется газовый котел, есть сигнализатор.

Кто использует газовые сигнализаторы?

У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто.

Отключать его нельзя, сами понимаете почему.

Какой качественный проверенный прибор взять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключать его нельзя, сами понимаете почему.

Знаем, поэтому большинство его и отключают, по причине "пищания".:D

Вы внимательно почитайте маляву от него, на что он реагирует, а там написано, что не только на метан, а еще и на угарный газ (окись углерода). Ищите причину в дымоотведении. Еще он должен сторого по указанной высоте висеть.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаем, поэтому большинство его и отключают, по причине "пищания".:D

Вы внимательно почитайте маляву от него, на что он реагирует, а там написано, что не только на метан, а еще и на угарный газ (окись углерода). Ищите причину в дымоотведении. Еще он должен сторого по указанной высоте висеть.

А сам датчик в нем можно поменять? Шо-то у производителя такого не нашел - у меня после двух лет работы с ТТ котлом он пищит все время :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сам датчик в нем можно поменять?

Вряд ли. Там очень мудреная система. Проще купить новый только по газу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто.

 

Как проверяли отсутствие утечки?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

он чуть теплый там внутри?

 

там должна быть регулировка - меньше-больше чувствительность, разберите гляньте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
прибор удачно прошел проверку газом, после чего приказал долго жить. быть куплен новый от хмельницкого производителя
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прибор удачно прошел проверку газом,

Вы же не хотите сказать, что у вас дом рвануло?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня после двух лет работы с ТТ котлом он пищит все время

датчик деградирует, его нужно перепаивать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прибор удачно прошел проверку газом, после чего приказал долго жить. быть куплен новый от хмельницкого производителя

 

а чем его проверяли? каким газом?

вообще по нормам его надо проверять 1 раз в месяц чистим метаном....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где описана эта норма?

 

номер сейчас не скажу

НО :

пОверка - 1 раз в год

пРоверка - 1 раз в месяц - проверка на срабатывание.

Но сейчас сильно переписали правила и пРоверку оставили на желание заказчика....