amg777amg Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Сегодня начал раз за разом выключаться котел Immergas Nike Mini. По индикации- мигают одновременно красная и оранжевая лампочки. Смотрел в описании котла: "Блокировка котла при отсутствии тяги в дымоходе - мигают красная (3) и желтая контрольные лампочки (2). Если в дымоходе отсутствует достаточная тяга, то котел блокируется. Если такая ситуация часто повторяется, то необходимо вызвать квалифицированного техника службы сервисного обслуживания. Котел включается автоматически примерно через 30 минут. " В доме не живу. Судя по всему выключался и ночью. Но включался "через 30 минут". Сейчас не критично, т.к. нет морозов... Запускал вручную, рестартуя котел. В чем может быть причина и стоит ли вызывать специалиста? Отмечу,что авария начала появляться после ремонта помещения, в котором установлен котел. Во время работы котел закрывался, после работ был снят кожух и котел тщательно пропылесошен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amg777amg Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 (змінено) Перегружаю котел, он работает пару минут и снова тухнет. Причем набирает 30 градусов и вываливается авария. Сказали, что может быть запылен теплообменник и его необходимо почистить, предварительно сняв. Так ли это? Змінено 20 січня 2015 користувачем amg777amg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Перегружаю котел, он работает пару минут и снова тухнет. Причем набирает 30 градусов и вываливается авария. Сказали, что может быть запылен теплообменник и его необходимо почистить, предварительно сняв. Так ли это? Правильно. Плюс контроль пламени почистить. Приток воздуха есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amg777amg Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 (змінено) Правильно. Плюс контроль пламени почистить. Приток воздуха есть? Приток воздуха. Было вент отверстие в стене. Его заделали при ремонте комнаты. Возможно это как-то связано. Но открываю форточку- также. Хотя приток в помещение воздуха есть. Сотрудник советует не морочиться с вызовом специалиста, а почистить все самому. Снять защитный кожух, потом защитную пластину и аккуратно щеткой прочистить соты. Пока решили проблему замыканием контактов в датчике контроля тяги, который стоит в верхней части котла. Понимаю, что делаем неправильно, но дом нужно прогреть. Чем это грозит? Можно ли такое делать? Змінено 20 січня 2015 користувачем amg777amg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 amg777amg Пока решили проблему замыканием контактов в датчике контроля тяги, который стоит в верхней части котла. Понимаю, что делаем неправильно, но дом нужно прогреть. Чем это грозит? Можно ли такое делать? На замыкание датчика время было а на проверку теплообменника и чистку дымохода не было. Чем это грозит- от закопчения теплообменнника до заполнения дома угарным газом ну а дальше и фантазировать не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amg777amg Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 На замыкание датчика время было а на проверку теплообменника и чистку дымохода не было. Чем это грозит- от закопчения теплообменнника до заполнения дома угарным газом ну а дальше и фантазировать не хочу. Это делали люди, которые делают ремонт в доме, дальше этого они не полезли. Я подъеду к вечеру. Думаю, что проблем до вечера не насобирается. Если не получится- вызову на завтра сервис. Кстати. А нужно чистить дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amg777amg Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Почистил теплообменник. Тщательно,щеткой, потом продул компрессором. Вычистил все. Теплообменник как новый.Но проблема осталась. Запускаю все в обход датчика-работает. В общем есть подозрения на датчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
amg777amg Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Также заметил, что отвалился термостат перегрева котла, который стоит на выходе теплообменника. Точнее отломилась нижняя часть с контактом. Я аакуратно снял его, склеил моментальным клеем. Будет ли он работать, или менять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...