Хорошего настроения Всем. Новичок просит мнения профи о таком монтаже infotherm.ru/?p=324#sthash.Fxh1sLQo.dpuf

 

есть ли преимущества по сравнению с автоматическим з-х

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за отзыв, из него я понял что функциональность системы одинаковая по сравнению с 3-х и никаких характеристик не теряем.

Подскажите как собрать узел управления радиаторным контуром на основе 2-х Honeywell V2050dh025 и головки Т750120 20-70грд чтобы заменить насосный модуль в схеме Насосная группа «Regulus CS TSV MIX» (ссылка устарела)

 

В наличии есть два таких клапана и пока один насос АЛЬФА2L 25-60 и котёл Калвис 2-20 квт. ТА планируется но пока на него только копим.

Возможно ли такое чудо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как собрать узел управления

Вот простейшая иллюстрация 906373463_.thumb.jpg.8134cadea561cb6ee7518333132cc8c3.jpg

справа подача, слева обратка, капилляр цепляете выше насоса, вставите кусок медной трубы (см20-25) и на нее капилляр на стяжках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтобы заменить насосный модуль в схеме Насосная группа «Regulus CS TSV MIX» (ссылка устарела)

Это к радиаторному контуру не имеет никакого отношения, данная штуковина ставится между ТТ котлом и аккумулирующей емкостью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы, но возможно Вы меня чуть не поняли,

насколько я понимаю в этой схеме в ТА поступают излишки тепла, которые не потребляет радиаторный контур, то есть в моём случае нижняя часть насосной группы заменяется-насос на обратке 2-х на байпасе а вот на радиаторы ......

Вот простейшая иллюстрация Вложение 407517

справа подача, слева обратка, капилляр цепляете выше насоса, вставите кусок медной трубы (см20-25) и на нее капилляр на стяжках.

 

Но смущает если 2-х закроется, а ТА ещё не установлен (и неизвесно когда будет) какой байпас поставить на обратку к котлу (тот что будет перед 2-х) если вся обвязка ДУ 25 сталь, ну и насколько я понимаю нужен второй байпас после 2-х но перед насосом чтобы циркулировало по радиаторному контуру при закрытом 2-х и как потом добиться при всех этих байпасах нормального теплового потока на радиаторы при полностью открытом 2-х

Или всё таки покупать 3-х на радиаторный контурCSTSV_Mix.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вам скажу откровенно и не в обиду. Не изобретайте велосипед. вы сейчас нароете всяких схем из инета, наворотите себе то, что может только высококлассный специалист со стажем работы от 10 лет и верхним образованием. Потом это все или не заработает или плохо будет работать. В будущем лечение по фото, это как письмо дядя Федор родителям писал из мульта, тот одно написал, тот другое дописал, третий все похерил и пошло-поехало.

Есть классика, которая себя оправдала десятилетиями и прекрасно работает. От ТТ ведите в буфер, из буфера на распределительный коллектор (ТП, радиаторы, возможно Тстены, бойлер). На радиаторный контур не вижу смысла вообще городить смесительный узел, если поставить термоголовки, они прекрасно справятся с задачей в каждом помещении отдельно, а не как смесительный узел на весь дом.

P.S. Кстати отличие Ладдоматов, Регулусов, Блумутов и пр насосных групп ТТ-буфер, от самодельной конструкции, то что они перемешивают воду в буфере таким образом, чтобы температура и внизу и вверху емкости была почти одинаковая, при отключении электрики позволяют работать ТТ-буфер в гравитационном режиме (но там с уклоном труб нужно поиграть).

  • Лайк 1