Многоуважаемые форумчане хотелось бы узнать как правильно вести проводку в гипсокартонных потолках и стенах согласно нормам Украины.

Всем большое спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многоуважаемые форумчане хотелось бы узнать как правильно вести проводку в гипсокартонных потолках и стенах согласно нормам Украины.

Всем большое спасибо.

 

пока ничего нового в нормативной базе не произошло - НПАОП 40.1-1.32-01, Раздел 2.5. "Электропроводки и кабельные линии".

2.5.7. Электрические сети прокладываемые за непроходными подвесными потолками рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками из горючих материалов согласно ДСТУ Б В2.7-79 в металлических имеющих локализующие способности в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах гибких металлорукавах коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-79 а также кабелями имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Примечание: под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки которые выполнены из негорючих материалов при этом другие строительные конструкции размещенные над подвесными потолками включая межэтажные перекрытия также выполнены из негорючих материалов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть лазейки которые разрешают использовать гофру?

 

А чем Вам ПУЕ не лазейка? Читайте правила. Гипсокартон это негорючая основа. Вы можете ложить просто кабель ВВГнгд, а для сменяемости проводки ложите его в гофротрубе. Какие проблемы???

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем Вам ПУЕ не лазейка? Читайте правила. Гипсокартон это негорючая основа. Вы можете ложить просто кабель ВВГнгд, а для сменяемости проводки ложите его в гофротрубе. Какие проблемы???

 

Спасибо Вам еще раз. Если не трудно можете скинуть цитату с ПУЕ по этому поводу.И можно ли прокладывать ВВГ нгд без гофры под гипсокартонным потолком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гипсокартон это негорючая основа.
ГК является горючим.

 

Если не трудно можете скинуть цитату с ПУЕ по этому поводу.

п.2.5.7 читайте выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофротрубой можно, если она соответствует нормам по пожарной безопасности. Есть качественная гофротруба - она подойдет. Главное - сертификаты иметь на кабель и на гофру. кабель - ВВГ нг LS - негорючий с пониженным дымообразованием. Пишите в личку - дам ссылку на статью

 

Мне нужно четко увидеть где об этом пишется в ПУЕ .И для чего негорючий провод укладывать в гофру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГК является горючим.

 

 

п.2.5.7 читайте выше.

 

Группа горючести у гипсокартона Г1. Если не прав то поправте.

Красный гипсокартое огнестойкий, а не не горючий. Если не прав, поставьте.

 

Добавлено через 21 минуту

Мне нужно четко увидеть где об этом пишется в ПУЕ .И для чего негорючий провод укладывать в гофру.

 

Гофра нужна для сменяемости проводки. Если кабель крепить без гофры, то будет проблемной менять кабель потом.

Пункт с ПУЭ выкладывались во втором посте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при выполнении работ мы руководствуемся проектной документацией. везде сейчас применяют ввг нг LS или Flame X 950 в зависимости от пожароопасности помещения. в пуэ не заглядывал давно уже. доверяем проектным институтам

 

Добавлено через 1 минуту

врядли вы смените ввг или флайм в гофре. не смешите

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Врядли вы выдерните ввг нг или флайм из гофры, всунутой в перегородку, или потолок. бред

 

Если правильно монтировать и диаметр гофры выбирать с умом, то должно выйти.

Не нужно так категорично говорить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы монтажом занимались? а затянуть потом сможете? если гофра порвется. а она очень часто рвется, если зажата. да и не вытяните. проще лист гк снять/разобрать

 

Не буду с Вами спорить.

Нет так нет.

:\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в гофру легче пвс или шввп всунуть/вынуть. но они не для монтажа

Почему не для монтажа. А на точечное освещение или на варочную поверхность? А для светодиодного освещения?

 

Добавлено через 23 минуты

После всего прочитанного и общения с гипсокартонщиками у меня сложилось мнение что под потолками лучше монтировать без гофры кабелем ВВГ нгд. Электрику это сэкономит время, а заказчику деньги.

Доводы о том что в гофре кабель можно потом поменять просто смешны.

Во первых для чего делать дорогостоящий ремонт, а потом менять кабель? Зачем и по каким причинам? А во вторых как выдергивать кабель который сверху в гофре, а опуск в штробе без нее?.

ПУЕ не разрешает вести кабель в гофре, это есть нарушение и без гофры тоже.

Если я не прав поправьте меня пожалуйста.

Большое ВСЕМ спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ не запрещает в гофротрубе.

Где это написано???

Можете тянуть просто кабелем ВВГнгд если перекрытие бетонное а потолок из гипсокартона и есть сертификат на гипсокартона.

Просто может быть что кабель лет через надцать стрельнит (мало ли, изоляция повредилась или повредилась об профиль, ну бывает разные) и пыль которая за потолком собиралась годами, может загореться от "искр" которые полетят в стороны при К.З. А гофротруба защитит от данного инцидента. Если гофротруба нг.

Не настолько и дорого стоит гофротрубе.

Решать Вам.

Тут на форуме это обсуждалось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ не запрещает в гофротрубе.

Где это написано???

Можете тянуть просто кабелем ВВГнгд если перекрытие бетонное а потолок из гипсокартона и есть сертификат на гипсокартона.

Просто может быть что кабель лет через надцать стрельнит (мало ли, изоляция повредилась или повредилась об профиль, ну бывает разные) и пыль которая за потолком собиралась годами, может загореться от "искр" которые полетят в стороны при К.З. А гофротруба защитит от данного инцидента. Если гофротруба нг.

Не настолько и дорого стоит гофротрубе.

Решать Вам.

Тут на форуме это обсуждалось.

(По системе обслуживания подвесные потолки наз. проходными, если они обслуживаются сверху передвигающимся по ним обслуживающим персоналом), то, согласно п. 5.36 по ДБН В.2.5-23-2003, электрические сети, которые прокладываются за ПП, необходимо выполнять, согласно ДСТУ Б В.2.7-19, в металлических трубах и закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности (согл. п. 2.5.7 по ДНАОП 0.00-1.32-01).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте пункт 2.5.7 в ПУЭ.

Гипсокартон это не проходные подвесные потолки.

Группа горючести Г1? Если да то можете без гофры, а можете в гофра. Гофра не запрещена.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно соединить между провод от коробки 1,5м и провод точечного освещения в коробе из ГК...какой вариант для соединения самый оптимальный...колодка, клемник, скрутка? в будущем доступа к месту соединения не будет...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно соединить между провод от коробки 1,5м и провод точечного освещения в коробе из ГК...какой вариант для соединения самый оптимальный...колодка, клемник, скрутка? в будущем доступа к месту соединения не будет...

 

WAGO самозажимной клемник.

Какие провода. Моножила, многожила?

Сечение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

WAGO самозажимной клемник.

Какие провода. Моножила, многожила?

Сечение?

С коробки 3*1,5 ВВГнг и 2*1,5 ВВГнг петлями в точке, оба моно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С коробки 3*1,5 ВВГнг и 2*1,5 ВВГнг петлями в точке, оба моно...

 

wago.net.ua/products/bclem/4405/2273.html вот такими клемами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Врядли вы выдерните ввг нг или флайм из гофры, всунутой в перегородку, или потолок. бред

 

а что вообще делает огнестойкий кабель в гофре? Это как? Для чего? По каким соображениям?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что вообще делает огнестойкий кабель в гофре? Это как? Для чего? По каким соображениям?

 

А когда это ВВГнг стал огнестойким???

Не распространяющий горение да. Но не огнестойкий.

Вы чего то напутали.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А когда это ВВГнг стал огнестойким???

Не распространяющий горение да. Но не огнестойкий.

Вы чего то напутали.:beer:

 

Я? Напутал?:D

 

Читайте внимательно, а не спешите писать... (после ВВГнг, там еще что-то упоминается. Оно и есть огнестойкий.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я? Напутал?:D

 

Читайте внимательно, а не спешите писать... (после ВВГнг, там еще что-то упоминается. Оно и есть огнестойкий.)

 

Ааа флайм не заменил. :-)

Флайм наверное не стоит в гофру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Флайм
так этот для цепей аварийного освещения, цепей сигнализации и так дальше. Это кто таким будет проводку у себя прокладывать?:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так этот для цепей аварийного освещения, цепей сигнализации и так дальше. Это кто таким будет проводку у себя прокладывать?:o

 

У богатых свои причуды.:D