spicin

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте уважаемые форумчане!

 

Есть 2-х комнатная квартира 70м2, высота потолков 2,7м, 3человека. Хочется реализовать грамотную вентиляцию и кондиционирование.

Ремонт ещё не начинал делать, поэтому в плане коммуникаций - свобода полная.

 

Пока задумка такая:

- в детской комнате будет установлен рекуператор Lossnay LGH-15;

- в каждой комнате по сплит-системе.

 

Вопросы, в которых не уверен:

1. Правильно ли организованы подача, забор и кондиционирование воздуха в комнатах? Воздушные потоки правильные?

2. Достаточно ли воздуховодов в комнатах или нужно их вести дальше, например, забор сделать на кухне и/или в сан.узле?

3. Если рассматривать такую реализацию, как на прикреплённой схеме, нужно ли думать о каких-то клапанах, ограничивающих естественную вытяжку в с/у и кухне? Не будет ли зимой слишком интенсивным естественный приток (24 этаж/25 этажного дома);

4. Правильно ли сделал, что не вёл воздуховоды в кухню? Один мастер сказал, что если делать воздуховоды между комнатами и кухней, запахи из кухни могут попадать в комнату...

5. Где лучше располагать приток и вытяжку? Всё вверху или вытяжка - верх, приток - низ?

6. Хватит ли на такую квартиру 120-150 м3/час? Или взять 160-250 м3/час?

7. Правильно ли выбрано место установки рекуператора?

 

Прошу ваших советов, критики, рекомендаций...

 

Заранее всем спасибо!

221931980_v4_500.thumb.jpg.35b850473ba2054f6ae5f21c7047df83.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, отвечу на Ваши вопросы:

1. Забор и подача воздуха в принципе нормально организованы +-, хотя лучше их разнести так чтобы они были один напротив другого. Единственное непонятно расположение самой ПВ установки, как бы шумновато там будет тем более что это детская, да и обшивать всё будет необходимо (а потом в обшивке делать люк для обслуживания) хотя всё можно реализовать с небольшими поправками. Насчёт кондиционирования тоже в принципе всё более менее логично.

2. В санузел общеобменная вентиляция не делается, там должна быть своя отдельная в свой вентканал.

3. В принципе клапана на с/у можно подстраховаться поставить, хотя общеобменная вентиляция будет сбалансированна (по крайней мере вентиляционщики должны её сбалансировать, хотя большинство забивает на этот нюанс) поэтому никаких интенсивных потоков не должно быть и кстати нужно учитывать и вентиляторы с/у с кухней для баланса.

4. Правильно, лучше не рискуйте

5. В вашем случае можете вверху располагать как приточные так и вытяжные решётки, главное скорость воздуха оптимальную подобрать.

6. На 3 человека в квартире по нормам необходимо минимально 30 м3/ч*чел, а оптимально 60 м3/ч*чел, то есть в Вашем случае от 90 до 180 м3/час, необходимый обьём воздуха будет обеспечивать установка LGH-15 (единственное нужно учесть сопротивление сети чтобы она смогла дать необходимое количество воздуха), хотя я бы советовал LGH-25 которая обеспечит вам необходимый максимальный комфорт в 180 м3/ч (и разница в цене там не существенная)

7. Рекуператор лучше конечно установить на балконе (пожертвуйте немножко высотой на воздуховоды и на саму стоимость воздуховодов и получите максимальный комфорт), поверьте это самое оптимальное место для рекуператора.

Если что обращайтесь.

С уважением, Фёдор

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...