Вопрос возник по причине неприятных запахов через вентканал от соседей (снизу или сверху). Насколько мне рассказали, вентканал в многоэтажках имеет специальный S-образный вид, т.е. каждая квартира имеет кусочек своего индивидуального мини-вентканала, который в итоге попадает в общий большой вентканал (написал витиевато, но надеюсь идея понятна :)). Сделаны каналы таким образом, чтобы запахи из одной квартиры не попадали в другую. Но в наше время все дружно начали ложить с прибором на нормы и самостоятельно бить доп дырки для вентиляции, что нарушает общую схему и доставляет соседям целый букет запахов...

 

Перейду ближе к теме :-) Имеется кухня с двумя вентканалами. Дырка в вентканал 1 была по плану 100%. Из нее постоянно воняет соседскими запахами из кухни. Когда ее закрываю - запахи пропадают. Дырка в вентканал 2 была сделана самостоятельно бывшими жильцами (приобретал вторичку, поэтому есть то что есть). Сейчас планирую покупать кухню с вытяжкой и встает вопрос как быть. Если я навсегда закрою вонючую дырку в вентканале 1 и использую для вытяжки дырку в вентканале 2, то есть ли вероятность что соседи получат запах из моей кухни? Можно ли где-то раздобыть схему вентканалом для 16-этажек и посмотреть как все устроено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли где-то раздобыть схему вентканалом для 16-этажек и посмотреть как все устроено?

Забейте в гугле серию дома и будет Вам схема, которая ничего не даст. Переделок и разрушенных венканалов на ней не будет. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть несколько причин того, что запах соседей попадает к Вам и одна причина-это может быть отсутствие притока (например в санузле у Вас стоит вытяжной вентилятор и закрыты все окна (металлопластик наверное у Вас 100%) и воздуху неоткуда браться как из вентканала подтягивать по чуть-чуть. Но для этого надо понимать как всё устроено в квартире
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переделок и разрушенных венканалов на ней не будет. :)

Похоже что таки ситуация научному просчету уже не поддается :-) Прошелся по соседям - все продолбили себе дополнительные дырки в вентканалы... Анархия мать порядка :)

 

Есть несколько причин того, что запах соседей попадает к Вам и одна причина-это может быть отсутствие притока (например в санузле у Вас стоит вытяжной вентилятор и закрыты все окна (металлопластик наверное у Вас 100%) и воздуху неоткуда браться как из вентканала подтягивать по чуть-чуть. Но для этого надо понимать как всё устроено в квартире
Возможно. Сам думал, что возможно проблема связана с недавней установкой металлопластика. До установки запаха кажется не было. Как все цепляется одно за другое. "Только взялся за яйца, сразу молоко пропало" :) Змінено користувачем tma
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже что таки ситуация научному просчету уже не поддается :-) Прошелся по соседям - все продолбили себе дополнительные дырки в вентканалы... Анархия мать порядка :)

Фотки вентканалов изнутри вверх и вниз дайте.

Повесьте флажки из туал. бумаги и понаблюдайте за тягой при приоткрытых и закрытых окнах.

Если соседи сверху не снесли венткороб, то можно пробовать лечить/привести в порядок.

Темку аналогичную почитайте, чтоб было понимание, какая инфа от Вас нужна. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168274

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"дно" в дырке 1 (которая 100% от рождения дома) имеется?

Дно в дырке 1 имеется. Дна в дырке 2 нет.

 

Фотки вентканалов изнутри вверх и вниз дайте.

Повесьте флажки из туал. бумаги и понаблюдайте за тягой при приоткрытых и закрытых окнах.

Если соседи сверху не снесли венткороб, то можно пробовать лечить/привести в порядок.

Темку аналогичную почитайте, чтоб было понимание, какая инфа от Вас нужна. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168274

Интересная ссылка. Почитал.

У меня дырку 1 уже зашпаклевали, по настоянию жены, но любопытство взяло вверх и я вырезал обратно дырку 1. :)

Набросал примерную схему дырок в вентканалы (см. рисунок). Красным - металлопластиковое окно. Синим - дырки в вентканалы.

Дырки 1 и 2 находятся на одной стенке кухни в разных углах.

 

 

Провел эксперимент.

I. Любое окно ставлю на микрощелевое проветривание. Бумажки над дырками 1 и 2 засасывает внутрь вытяжки. Все Oк.

 

II. Закрываю в квартире все металлопластиковые окна. Входная дверь закрыта. Предбанник за входной дверью тоже закрыт. Бумажку над дыркой 1 засасывает внутрь вытяжки, бумажку над дыркой 2 выдувает из вытяжки. Error!

 

Итого, когда все плотно закрыто, воздух из дырки 2 выдувается и засасывается в дырку 1.

 

А раньше воняло из дырки 1.

Странно, сейчас как бы наоборот, выдувает из дырки 2 :)

 

Не зря раздолбил дырку. Теперь точно понятна причина - закрытые окна приводили к перетоку воздуха между дырками.

 

Спасибо за наводки - теперь что-то понятно.

vent1.jpg.6972f9959fabac79f6cd0001fcf0ad64.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

закрытые окна приводили к перетоку воздуха между дырками.

:Bravo::Bravo::Bravo:

 

Какой у вас этаж?

"Новую" дырку заглушить, скорее всего она в сборный канал, штатную оставить. Организовать приток в жилые комнаты и переток в кухню и с/у.

Сейчас планирую покупать кухню с вытяжкой и встает вопрос как быть.

Выхлоп кух. зонтика сделать прям на улицу (на фасад).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой у вас этаж?

8-й этаж дома из 16-ти этажей.

 

 

"Новую" дырку заглушить, скорее всего она в сборный канал, штатную оставить. Организовать приток в жилые комнаты и переток в кухню и с/у.

 

 

Добавлю фото дырки 1 (которая 100% по проекту). Где видна зажигалка - вид вниз. Другая - вид вверх

 

 

Сделать фото Дырки 2 не удалось, фонарик оборвался с веревочки и ... нет теперь у меня фонарика :(

 

Попытался замерить высоту вентканала в Дырке 2. Веревочка с грузиком опустилась вниз на 20 метров. Может и дальше бы опускалась, но прилипала к стенкам - не стал дальше мучиться. Т.е. Дырка 2 это сборный канал?

Мне сантехник говорил, что в подвале есть большой противень, на который собирается весь мусор из таких каналов. Это так?

 

Выхлоп кух. зонтика сделать прям на улицу (на фасад).

Малость проблематично это сделать. Кухня выходит на улицу через лоджию(на схеме не отобразил.). А если сделать вытяжку с обратным клапаном в дырку 2, то чем это чревато? Прошелся по соседям, почти все так и сделали :)

P110115_2032.thumb.jpg.31449858a37bbb38c80288e7d23ac6b2.jpg

P110115_2043.thumb.jpg.e4f070f88426cad4d674ca1ad5c8d2e5.jpg

P110115_2044.thumb.jpg.5f6d65571052793207f61e1f24ac7700.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать вытяжку с обратным клапаном в дырку 2, то чем это чревато? Прошелся по соседям, почти все так и сделали :)

Дружно вольетесь в борьбу с соседскими вентиляторами. :D Правда победителей в войне моторчиков не будет. ВоПчем сами решайте.

При включении вытяжки приоткрывайте окошко в комнате, шоб из дырки № 1 не воняло. Обратный клапан тока не "бабочку". :beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...