Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Откуда забитый фильтр в системе из пластиковых труб? Забыл, в системе есть две батареи. Подключены они сразу же за котлом. По логике батареи должны быть всегда горячими, но нет они и по температуре схожи с коллекторами (около 25 градусов) . Но как только перекрываешь обратку, возле фильтра, сразу же нагреваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Выносной датчик термоголовки должен стоять на коллекторе подачи. Он там и стоит, возле насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 11 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Странная вещь, действительно третья маленькая гребенка отбирала тепло. На третьей гребенке два контура, длина каждого метров по 30. Скорость на насосе была третья. Решением проблемы стало уменьшение скорости на насосе до второй скорости, и понижение термоголовкой температуры до 30 гр. После этих действий отопление завелось, стены стали горячие, а батареи как и положено "красные". Так не должно быть, что то в системе работает на пол мощи, или же тормозит ее. Нужна консультация специалиста, который мог бы разобраться и помог бы найти решение проблемы. Есть желающие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Нужна консультация специалиста, который мог бы разобраться и помог бы найти решение проблемы. Есть желающие? Дом где?.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Странная вещь, действительно третья маленькая гребенка отбирала тепло. На третьей гребенке два контура, длина каждого метров по 30. Скорость на насосе была третья. Решением проблемы стало уменьшение скорости на насосе до второй скорости, и понижение термоголовкой температуры до 30 гр. После этих действий отопление завелось, стены стали горячие, а батареи как и положено "красные". Так не должно быть, что то в системе работает на пол мощи, или же тормозит ее. Нужна консультация специалиста, который мог бы разобраться и помог бы найти решение проблемы. Есть желающие? Вода в системах отопления всегда крутится по пути наименьшего сопротивления. Есть такая штука как гидравлическая балансировка заставляющая воду бежать в нужных количествах по всем веткам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2015 Дом где?.......... район Стоянки по Житомирской трассе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) Может кто знает какие компании заниматься решение проблем с отоплением , посоветуйте. Змінено 12 січня 2015 користувачем Mozarxp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Может кто знает А проблема то в чем? Может и посоветуем "компанию". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Проблема то проста при открытии всех контуров на макс., половина дома перестает греться так как вода ходит по малому кругу или пути наименьшего сопротивления. (Маленькая гребенка стоит у меня в спальне, и если ее в мороз не открыть на полную-будет холодно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Проблема то проста при открытии всех контуров на макс., половина дома перестает греться так как вода ходит по малому кругу или пути наименьшего сопротивления. (Маленькая гребенка стоит у меня в спальне, и если ее в мороз не открыть на полную-будет холодно ) Я конечно не великий спец, но как по мне то вижу уж очень тоненькие трубы подачи теплоносителя на коллектор с 11 контуров, следовательно чтоб это вылечить надо усилить циркуляцию но для этого схемку б все таки нарисовали с указанием диаметров труб. Может вылечится более производительным циркуляционным насосом, но не видя полной картины это 50 на 50. А лучше заманите к себе на "чай" кого-то из форумских специалистов, а то и парочку. Вон Сергей 31 готов Вам помочь, а Вы игнорите, понятно что адрес на форуме выкладывать не нужно, для этого в личку напишите. А по результатам устранения проблемы отпишитесь пожалуйста, другим опыт будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 12 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 лучше заманите к себе на "чай" Я ЗА, двумя руками. Схемки найти не могу, надежда на опыт специалиста. Уважаемые господа-специалисты приглашаю вас на чай с бубликами. Просьба контактные данные скинуть в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Он там и стоит, возле насоса. Он стоит на обратном коллекторе, а погружной датчик насоса на подающем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 судя по расходомерам, 6-ка со своей задачей не справляется, кстати, эти расходомеры имеют плохую привычку подклинивать с течением времени и сильно дросселируют проток, выкиньте их нафиг, эффект будет сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 судя по расходомерам, 6-ка со своей задачей не справляется, Там проблема совершенно в другом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Там проблема совершенно в другом. исходим из того, что раньше все работало и полностью открытая малая гребенка шунтирует большую. Понимаю, что проблема не только в расходомерах, но заменив их на пробки, ТС спокойно дождется специалиста, у меня была аналогичная проблема, уже три года коллектор без расходомеров, четыре 100м-е петли+три мелких, в мороз перепад 8град, насос 6-ка работает на 2-ой скорости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 14 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Там проблема совершенно в другом. Тут проблема наверное в правильной настройке гребенок на протечку по контурам. (визуально контура имеют трубы диаметра диаметра) У меня на коллекторах стоят сервопривода которые связаны с термостатами в комнатах. Вчера что-то где-то открылось и температура на гребенках упала, да и батарея стала холодной тоже. Через какое то время все восстановилось, и батареи за грели и стены потеплели. Все бы ничего, но когда мороз это что то открывается и питается по полной, и очень долго. В се остальные контура получают около 25 град. Это мое предположение, может дело и не в этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 14 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 Вроде на фильтр не похоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 14 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2015 если при открытии сервопривода у Вас заметно падает температура в подающем коллекторе, при нормальной после котла, значит заужены диаметры подачи между ним и коллектором. Для проверки скиньте\откройте все привода, полностью откройте регуляторы расходомеров и ручкой подержитесь за напорный коллектор котла и теплого пола, особо разницы быть не должно(ежели на котле не стоит Т80 град;)(их термоголова в коллектор ТП не пропустит, кстати она у Вас на 3/4" или на 1/2"?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 (змінено) напорный коллектор котла А это что такое? Он в бойлерной возле котла или перед гребенка? Термометр головка на 3/4 стоит. Змінено 2 лютого 2015 користувачем Mozarxp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Это труба выходящая из котла с левой стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Дело в том что на котле температура стоит 50, на трубе перед коллектором 50. А вот на самом коллекторе около 25. Между температурой 50 и 25 около 3см, и термоголовка открытая на 50 или же снятая вовсе. Выглядит как будто воду что то не пускает дальше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Выглядит как будто воду что то не пускает дальше выглядит так, что оно работает правильно, никогда смесительный узел не запустит в ТП 50грд, он так и называется СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ПОДМЕШИВАЮЩИЙ УЗЕЛ, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 будет 45, а не 50, у ТС всего 25, этого явно не хватит прогреть его 11 контуров при -15-20 за бортом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...