a.linch Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Доброго времени суток. Помогите разобраться с диаметрами труб отопления. Хочу заменить ППР в доме на нормальную трубу, но не уверен что заменить все на диаметр 25мм как советует монтажник будет правильным. Он говорит что раз старый ППР такого диаметра то так и надо ставить. Даже стояк на второй этаж и отвод к батареям. А от котла планирует вести две ветки по две трубы в каждую половину дома( дом на две половины). Мне кажется , что к последним радиаторам трубы надо тоньше, а после стояка возможно вообще пустить диаметром 20мм. Радиаторы Коррадо стальные. Мощность: 1эт- 5.5 кВт, 2эт- 3.7кВт, во второй половине дома 5,3 кВт. Котел Беретта Сити 24 кВт Подскажите как правильней. Сорри за качество изображения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Лично мне, схема не понятна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 4 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Я сразу извинился за рисунок. Может быть так будет понятней. Заранее спасибо за Ваши комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Сравните внутренние диаметры труб и подберите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Зачем от котла вести 4 трубы? Вам с головой хватит 25 трубы от котла и на верхний этаж, по этажам 20-й, подводки к радиаторам 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Когда в первый раз делали отопление, до угла где есть разветвление на две половины, шла одна труба ппр 25мм и батареи очень плохо грелись. Пришли сантехники посоветовали от котла развести потоки и пустить по две трубы в каждую половину. С тех пор система заработала. Возможно просто надо было поставить трубу большего диаметра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Зачем от котла вести 4 трубы? Вам с головой хватит 25 трубы от котла и на верхний этаж, по этажам 20-й, подводки к радиаторам 16. у меня аналогично сделано! котел тоже Беретта чао, радиаторов алюм. 100 секций! двухтрубка металопласт, на пресс фитинги 25-20-16 трубы 26х2.0 Хенко Бельгия, 20х2.0 Кан Германия, 16х2.0 АРЕ Италия пресс фитинги сборная солянка Валтек, какие то французские и иные........ пресс брал в аренду Валтек все греет всего хватает!!! (верх гарячий низ теплый) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 https://www.youtube.com/watch?v=eJ1zMLi7bWM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Я буду делать 25 до стояка а дальше 20 и отводы к радиаторам 16. Или можно делать подвод к последним радиаторам полностью 16-ой трубой и не вести 20-ку? По таблицам которые давал Korni, должно хватить с головой. По трубе определился что это будет Tece. Добавлено через 1 минуту Да и спасибо Дмитрий за ссылку, не пришло в голову посмотреть расчет в ютубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Я буду делать 25 до стояка Так и делайте. Да 25 ППР это 20 металлопласт или РЕХ, меряются они по наружному диаметру, а вот внутренние отличаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 5 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Но ведь у ТЕСЕ толщина стенки по моему как в ппр -4мм. И еще вопрос трубы из сшитого полиэтилена TECEflex и металлопластиковые трубы TECE,можно выбирать любую и за качество быть спокойным? Я это к тому, что в основном хвалят металлопластиковые ТЕСЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 https://www.youtube.com/watch?v=eJ1zMLi7bWM Я не проф, но стиль изложения(особенно его текстовые материалы) довольно сумбурный, одно из двух или не может донести или сам недопонимает того о чем говорит. Не рекомендую. Мне это больше нравится herz.ua/download/Tehnicheskaja_literatura/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Я конечно могу ошибаться,но есть таблица от Александра (Korni) по которой суммируешь от последнего радиатор.Я так делал для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Да я и уже посчитал по его таблицам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Так на 2 этаж хватило бы и 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Стояк на второй этаж по любому надо ф25, а дальше разводка наверное надо ф20 , потому что 16-ой трубой при длине больше 4 метров будет маловато, хотя могу и ошибаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 А разве длина зависит на скорость движения.И еще цитата: "скорость теплоносителя не должна быть меньше 0,25 м/сек. При меньших скоростях образуются воздушные пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 1. А разве длина зависит на скорость движения. 2. И еще цитата: "скорость теплоносителя не должна быть меньше 0,25 м/сек. При меньших скоростях образуются воздушные пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя. 1. Длина трубопровода влияет на скорость теплоносителя. Сопротивление больше. 2. Если скорость теплоносителя меньше 0,25м/сек. то в системе предусматриваются уклоны трубопроводов. Так как при таких скоростях воздух вполне способен двигаться против движения теплоносителя. Кому интересно читаем: www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/45.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 (змінено) Что то я засомневался в своей схеме первый контур собирался делать так на сколько критически если у меня такие длины. Спасибо .( Извините что в этой теме) Змінено 7 січня 2015 користувачем Саша32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 7 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 Я конечно не сантехник и не теплотехник, но мне кажется что при такой длине радиатора на 16-ой трубе -это много. На форуме уже писали, что можно около 3 кВт при длине метра 4, но врядли больше. И еще я думаю влияет материал труб, т.к. у каждого материала свое сопротивление потоку воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 (змінено) Труба у меня голан аква пекс рех-а с натяжной гильзой. подвод к радиатора нижний через трубки из нержа. рехау. Змінено 7 січня 2015 користувачем Саша32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 8 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Саша 32, а чего вы волнуетесь, если отопление у Вас сделано и нормально работает. Не ищите проблему которой нет, их и так хватает в нашей жизни. Я у себя подозреваю в чем проблема протока воды по трубам. Освобожусь, сфотографирую как сделано место перехода из одной половины дома в другую и думаю многие отметят для себя как НЕ НУЖНО делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 (змінено) Я так понимаю ту таблицу от Александра надо переформатировать и добавить еще зависимость от длины трубы. Змінено 8 січня 2015 користувачем StNick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Как раз все в работе радиаторы повешены отверстия и штробы сделана трубы и фитинги куплены.Жду потепления.По поводу длин нашел следующее vecotech.com.ua/podbor-e-montazh-dimohodov/663.html там правда на металлопластике 16х2 длины вроде больше 4 м.Переживаю хочется лучше лишний раз перестраховаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a.linch Опубліковано: 8 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 А какой смысл? Таблица дает возможность понять на сколько подходит данный диаметр трубы для передачи такого-то количества тепла от котла к радиатору. А потом уже нужно учитывать длину трубы, скорость воды и вода ли вас вообще в трубах. Потери тепла по пути к радиаторам. Это уже и будет теплотехническим расчетом, а его в одну таблицу не запихнешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...