Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вибір віконної конструкції за тепловим опором

Grossmeister

Рекомендовані повідомлення

Підкажіть, будь-ласка, по 2-м питанням:

1) у якому діапазоні має бути тепловий опір вікна у радянському 16-поверховому будинку (вікно прямо на вулицю):

а. У дефолтному варіанті

б. Якщо утеплити фасад (50-100 мм пінопласту)

2) Яке оптимальне співвідношення опору профіль/склопакет (однаковий, профіль має бути теплішим, склопакет має бути теплішим)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно действующих норм (от 01.07.2013г)

 

Zmina_DBN_31.png

 

для Киева R(конструкции) должно быть не меньше 0.75 (м²K/Вт). Все новостройки, строительство которых начато после 01.07.2013г, сейчас строятся согласно этих норм.

 

Соответственно, если это будет ПВХ профиль, то это должен быть минимум 5-ти камерная система профиля (R около 0,8 м²K/Вт) и стеклопакет 4-14Ar-4-14Ar-4i (R около 0,8 м²K/Вт). Предпочтительнее стеклопакет 4і-14Ar-4-14Ar-4i (R более 1,0 м²K/Вт).

 

P.S. К зданиям без наружного соответствующего утепления устанавливать конструкции с такими показателями не обязательно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щоб взнати чи є сенс, потрібно порахувати приблизну різницю по тепловтратам через вікна для конкретного Вашого будинку між цими варіантами комбінацій профільних систем і склопакетів та співставити з різницею по ціні.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щоб взнати чи є сенс, потрібно порахувати приблизну різницю по тепловтратам через вікна для конкретного Вашого будинку між цими варіантами комбінацій профільних систем і склопакетів та співставити з різницею по ціні.

 

Так это многоэтажка.

 

... у радянському 16-поверховому будинку

 

Здесь экономии на отоплении не будет, это не частный дом, где регулируется температура отопительных приборов. Квартиры отапливают одинаково все. Все платят одинаково за отопление.

 

Окна и стены с высокими теплофизическими показателями смогут повысить температуру в помещении, так как теплопотери будут меньше, чем у соседей. Может так получиться, что соседи будут мерзнуть с закрытыми окнами, а в квартире с утепленными стенами и соответствующими окнами, придется открывать окна, так как будет жарко.

 

P.S. Экономия на отоплении будет в случае утепления стен всего дома и установки соответствующих окон у всех жильцов. Также наличие счетчика на отопление (ставиться один счетчик на весь дом). Тогда возможно будет сэкономить на отоплении в 2-3 раза.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×