alexml Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Подкажите, как поведет себя датчик движения при переключении питания на генератор? Ведь генератор выдает по-сути две полуфазы, а при подключении датчика требуется подключение строго фазы и нейтрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Подкажите, как поведет себя датчик движения при переключении питания на генератор? Ведь генератор выдает по-сути две полуфазы, а при подключении датчика требуется подключение строго фазы и нейтрали. Требование "фазировки" в датчике движения на освещение, обусловлено требованием разрыва цепи именно по "фазе", а не "нулю" (вопрос безопасности обслуживания, и эксплуатации линий освещения). Как и в любом другом коммутационном устройстве силовых цепей (автомат, контактор, выключатель). На режим работы исполнительного устройства, фазировка не влияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...