goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Не так давно у меня замерз котел, весь контур, батареи, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поставил к котлу стоечный ИБП на 3 Ква. ИБП новый. Но при пропадании внешнего питания ИБП переключается на батареи, при этом котел тухнет, потом пытается зажечься, трещит, но не запускается. В итоге зажигается красная лампочка и все останавливается. При возобновлении питания котел сам не запускается. Кто с таким сталкивался? Как это можно побороть? А то второй замены батарей и починки котла я пережить не хочу. ИБП стоит APC Smart-UPS RM 3000VA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Не так давно у меня замерз котел, весь контур, батареи, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поставил к котлу стоечный ИБП на 3 Ква. ИБП новый. Но при пропадании внешнего питания ИБП переключается на батареи, при этом котел тухнет, потом пытается зажечься, трещит, но не запускается. В итоге зажигается красная лампочка и все останавливается. При возобновлении питания котел сам не запускается. Кто с таким сталкивался? Как это можно побороть? А то второй замены батарей и починки котла я пережить не хочу. ИБП стоит APC Smart-UPS RM 3000VA Попробуйте поменять фазировку на котёл,если не поможет значит ваш ИБП не подходит для питания котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Попробуйте поменять фазировку на котёл,если не поможет значит ваш ИБП не подходит для питания котла. Спасибо. Пишут, что именно эта модель идеальна для газовых котлов. При замене фазировки никаких рисков угробить котел нет?? Нужно поменять фазировку от ИБП на котел или достаточно от ИБП до розетки 220? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Не так давно у меня замерз котел, весь контур, батареи, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поставил к котлу стоечный ИБП на 3 Ква. ИБП новый. Но при пропадании внешнего питания ИБП переключается на батареи, при этом котел тухнет, потом пытается зажечься, трещит, но не запускается. В итоге зажигается красная лампочка и все останавливается. При возобновлении питания котел сам не запускается. Кто с таким сталкивался? Как это можно побороть? А то второй замены батарей и починки котла я пережить не хочу. Дык фазозависимый контроль наличия пламени. Обязательно. 1. Ноль должен быть сквозной. 2. УПС должен быть сфазирован с котлом. 4. УПС должен иметь синус. Желательно 1. Синус иметь синхронизированым с сетью. При аварии на "красную лампочку" "отсутствие пламения" только ручной перезапуск - это авария по газу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Дык фазозависимый контроль наличия пламени. Обязательно. 1. Ноль должен быть сквозной. 2. УПС должен быть сфазирован с котлом. 4. УПС должен иметь синус. Желательно 1. Синус иметь синхронизированым с сетью. При аварии на "красную лампочку" "отсутствие пламения" только ручной перезапуск - это авария по газу. Я не силен в электрике, поэтому слабо понимаю.. УПС имеет синусоиду, потому и выбрал именно такой УПС. А если просто вилку включения УПСа в сеть перевернуть, будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Спасибо. Пишут, что именно эта модель идеальна для газовых котлов. При замене фазировки никаких рисков угробить котел нет?? Нужно поменять фазировку от ИБП на котел или достаточно от ИБП до розетки 220? От ИБП к котлу. Вообщето фаза должна совпадать с фазой ИБП и фаза ИБП с фазой котла. С котлом ничего не случится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 От ИБП к котлу. С котлом ничего не случится. Спасибо. Сегодня поеду все переделаю... Надеюсь, получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Я не силен в электрике, поэтому слабо понимаю.. УПС имеет синусоиду, потому и выбрал именно такой УПС. А если просто вилку включения УПСа в сеть перевернуть, будет достаточно? Вполне может сработать, если нет утечек. Нужна отвертка с индикаторной лампочкой. Лучше неоновой. Цена 5 грн. Находите фазу в розетке отверткой. Запускаете котел. Если нет, переворачиваете вилку. Подключаете УПС. Находите фазу, точно также подключаете. Если "счастья" нет, то проверяете утечки - увы уже нужен тестер - китайский мультиметр за 50 грн сойдет. Суть проблемы - газовая "земля" и нейтраль ( в схеме с глухозаземленной нейтралью) электросети могут отличатся. Это называется на жаргоне "утечкой". Причин много - кто-то отматывает счетчик, кто-варит, пробой электроборудования и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Вполне может сработать, если нет утечек. Суть проблемы - газовая "земля" и нейтраль ( в схеме с глухозаземленной нейтралью) электросети могут отличатся. Это называется на жаргоне "утечкой". Причин много - кто-то отматывает счетчик, кто-варит, пробой электроборудования и т.п. Возьму сейчас своего электрика с полным набором инструментов и поэкспериментируем... Подсказывают мне еще, что ИБП может не выдавать 220 В на выходе... А какой кстати порог по питанию у котлов Иммергаз? 220 или 230 В? Есть еще предположение... Я вынимаю вилку из розетки. Следовательно УПС "не видит" землю. Советуют вырубать питание вводным автоматом. Попробую выключить автомат, может он, видя "землю" не будет выключаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Попробуйте поменять фазировку на котёл,если не поможет значит ваш ИБП не подходит для питания котла. Андрей, тс пишет, когда свет есть котел нормально работает. там скорей всего с малым напряжением, трещит но не включается, значит не хватат мощи открыть газовый клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Андрей, тс пишет, когда свет есть котел нормально работает. там скорей всего с малым напряжением, трещит но не включается, значит не хватат мощи открыть газовый клапан. Возьму тестер, померяю на выходе УПСа напряжение... Может, действительно ему не хватает. Дальше буду делать манипуляции, которые мне посоветовали выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 (змінено) "Ну Вы,блин,даёте......." © goog, ваш модный ИБП не имеет на выходе нуля.Поэтому и ошибка определения пламени.Ниже картинкО классической схемотехники ИБП,там обратите внимание откуда на выходе ИБП появляется ноль.Дальше ,я думаю,электрик разберётся. А какой кстати порог по питанию у котлов Иммергаз? 220 или 230 В? 206 ,но некоторые экземпляры уверенно чувствуют себя и при 190 вольтах. Змінено 25 грудня 2014 користувачем fagot68 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 APC Smart-UPS RM 3000VA линейно интерактивный, при отсутствии сети он отключает оба провода входящих из сети. Но в схеме упса есть возможность организовать транзитный ноль, вариант для америки, но там нужно доставлять несколько деталей на плату, для мониторинга неправильного подключения фазы и ноля. Попробуйте заземлить корпус котла и корпус упса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 [quote=goog;3259401 Кто с таким сталкивался? Как это можно побороть? А то второй замены батарей и починки котла я пережить не хочу. ИБП стоит APC Smart-UPS RM 3000VA Вилка подключения ИБП к розетке дома с заземлением? Попробуйте заземлить корпус ИБП (если в доме есть заземление-правильное). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Андрей, тс пишет, когда свет есть котел нормально работает. там скорей всего с малым напряжением, трещит но не включается, значит не хватат мощи открыть газовый клапан. Павел, у меня дома котелок прекрасно работает от 155v. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 25 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Вилка подключения ИБП к розетке дома с заземлением? Попробуйте заземлить корпус ИБП (если в доме есть заземление-правильное). Правильного заземления нет. Таки да, нуля не видит... Буду менять УПС((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 сделайте простое заземление корпуса упса, соедените корпус упса с корпусом котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 а не получится так что от советов заземлить корпуса - появится неисправность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 а не получится так что от советов заземлить корпуса - появится неисправность? Сказали, что ничего не будет... Попробую, что получится. Все равно они землятся друг с другом, через питающий кабель. Но и есть возможность заменить УПС. Если с заземлением не получится, поменяю УПС. Но заземлять оба устройства друг на друга стремаюсь. Точно ничего не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Но заземлять оба устройства друг на друга стремаюсь. Точно ничего не будет? Может и пронесет.... а может и нет. ( и дело не в поломке ИБП или котла !!!). Так же нельзя заземлять на газовую трубу и соединять ноль с корпусом куском провода. (в данной ситуации). Какая модель котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Может и пронесет.... а может и нет. ( и дело не в поломке ИБП или котла !!!). А в чем? Т.е. Вы не советуете этого делать, а оставить просто так, как есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 У АПС смарт, возможно организовать сквозной ноль, но нужно доработать согласно схемы, там штатно предусмотрено сквозной ноль для американских вариантов, и сзади монтируется индикатор неправильного подключения. И на плате там прописано где фаза и ноль. Смарт упс 3000 хороший безперебойник, чистый синус на выходе. Добавлено через 1 минуту впринцыпе можна ноль входа и ноль выхода упса соеденить на нулевую шину щита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 У АПС смарт, возможно организовать сквозной ноль, но нужно доработать согласно схемы, там штатно предусмотрено сквозной ноль для американских вариантов, и сзади монтируется индикатор неправильного подключения. И на плате там прописано где фаза и ноль. Смарт упс 3000 хороший безперебойник, чистый синус на выходе. Добавлено через 1 минуту впринцыпе можна ноль входа и ноль выхода упса соеденить на нулевую шину щита. Нет, лезть никуда не буду. Стремно.... Поговорил с нашим электриком, он мне таких схем понарисовал, что я в осадок выпал. Есть предположение, что с УПСом проблемы. До этого стоял обычный, компьютерный. Потом когда мастер по котлам надавал мне по рукам и сказал, что УПС с выдачей синусоиды должен стоять, я поставил этот. На старом-все работало как надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Но и есть возможность заменить УПС. Если с заземлением не получится, поменяю УПС. Поменяйте лучше котёл.Есть такие,которым нули и фазы и герцы абсолютно пофиг.;) зы:без реальной земли правильно разрулить ситуацию очень сложно,имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Поменяйте лучше котёл.Есть такие,которым нули и фазы и герцы абсолютно пофиг.;) зы:без реальной земли правильно разрулить ситуацию очень сложно,имхо. Нет, котел менять накладно. тем более, что дом стоит на продажу и вкладывать в него больше не хочу... Потому, хочу обойтись малой кровью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...