подскажите как правильно соединить медный и алюминиевый провода. и можно ли это делать через автомат.заранее спасибо за ответы
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через автомат можно.На прямую нельзя,будет окислятся и подгорать.Либо через переходное сопротивление!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно на болту соединить через шайбу, прижав контакт гайкой (медь и алюминий по разную сторону шайбы) и заизолировать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно на болту соединить через шайбу, прижав контакт гайкой (медь и алюминий по разную сторону шайбы) и заизолировать

 

зачем велосипеды ?

 

через автомат раз

через колодку два

соединялок как грязи в магазинах...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от lyashik Посмотреть сообщение

...Либо через переходное сопротивление!!!

Это как?

.

да видимо хотел сказать "через переходное соединение", а тут как на минном поле - раз и все. =@

 

опять же, для этих целей и Ваго очень даже сгодится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через автомат можно.На прямую нельзя,будет окислятся и подгорать.Либо через переходное сопротивление!!!

 

А вот кстати...

Клеммы автоматов Хагер сделаны из вполне себе чистой меди.

Не будет ли ошибкой зажимать в них алюминиевый провод?

hager.thumb.jpg.5b321c193c966ded93732546c7c27453.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот кстати...

Клеммы автоматов Хагер сделаны из вполне себе чистой меди.

Не будет ли ошибкой зажимать в них алюминиевый провод?

 

1. Автоматические выключатели, соответствующие стандартам IEC допускают присоединение только медных проводников (если допускают и алюминиевые, то должна быть соответствующая оговорка).

 

2. Автоматические выключатели, выпускаемые по стандартам РФ (для рынка СНГ) допускают подключение и медных и алюминиевых проводников.

 

3. Конкретно для HAGER:

 

HAGER F.A.Q.

...

2.3. Какие кабели можно присоединять к модульным автоматическим выключателям (медь/алюминий)?

 

Автоматические выключатели HAGER предназначены для медных кабелей. Кабели с алюминиевыми жилами можно присоединять только с помощью специальных наконечников.

...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IEC 60364, спасибо.

Не первый раз вижу, что на форумах пишут "в автомат можно зажимать алюминий" безо всяких говорок.

Выходит, не во всякий автомат. :)

 

Насколько я знаю, автоматика Hager поставляется в ех-USSR вполне официально... но не по всем стандартам подходит? :)