bunak Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 Глава 1.7 ПУЕ не имеет прямого отношения к заземляющим устройствам жилых зданийАга нашел. Спасибо. Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами. Тогда не понятно зачем на них сделали отсылку Институт оставьте в прошлом. В ПУЭ все значения указаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами. ДБН В.2.5-27-2006 отменен Действует ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 (змінено) Тогда не понятно зачем на них сделали отсылку Потому что указанный выше ДБН списанный с ПУЭ. Если внимательно все пункты перечитаете, там будет и 30 Ом. В протоколах, которые подаются в РЭС, написаны ссылки на пункты из ПУЭ, а не из ДБН. Змінено 26 травня 2018 користувачем S_Vladimir_79 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2018 В протоколах, которые подаются в РЭС, написаны ссылки на пункты из ПУЭ, а не из ДБН. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Добрый день. Помогите решить проблему. Я купил пару комплектов заземления (для двух квартир) и на одной из квартир пригласил специалистов (которых в РЭСе порекомендовали) для обустройства заземления. Они выполнили монтаж, протянули провод на второй этаж в квартиру, и... на нём потенциал! пробник светится. Уже второй месяц пытаются разобраться в чём дело, были все кто только можно: и наш электрик, и электрик ЖЭКа и с РЭСа были хлопцы - никто не может понять в чём дело. Короче решили они переделать заземление, причём не "вот этими новомодными штучками" (как они сказали), а по старинке - запилили контур треугольником и... та-дам! Снова потенциал!!! причём очень странно как то: -на самом контуре пробник не светится, -на проводе, который идёт на второй этаж, пробник тоже не светится, -если провод подсоединён к контуру - то светится! И теперь "вишенка на торте"! -они взяли и подсоединили к контуру свой кабель, ни к чему не присоединённый - тоже светится!!! ЧЁ ЗА ДЕЛА?!?1?!7??11! Кто Вас на такие действия надоумил? Потратили кучу денег ради огромной глупости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 А в розетке между дырками 220? Я почти уверен что у Вас сеть трехфазная 127В, а ана розетку идет межфазное напряжение 220В. Тогда Ваш путь - схема заземления IT. samelectrik.ru/gde-primenyaetsya-sistema-zazemleniya-it.html А рэсовцам которые не могли понять очевидное - ставте двойку Не думаю, что именно за это, так как не факт, что это IT. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Не думаю, что именно за это, так как не факт, что это IT. Ваш вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Ваш вариант? Контур не входит в СУП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Контур не входит в СУП. Ну это понятно что не входит. Но его туда и не могут впихнуть потому что между контуром и СУПом есть большое напряжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Ну это понятно что не входит. Но его туда и не могут впихнуть потому что между контуром и СУПом есть большое напряжение. И что мешает его таки всунуть в СУП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 с. Белогородка, 8 муфтовых стержней (12м) - 10,3 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать. У меня по проекту 10 мм2, кажется, так по пуэ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Добрый вечер. Купил у Вас комплект, забил без проблем, но вот вопрос: допускается ли соединение комплекта с щитом проводом пв-3 сечением 4мм.кв.? Или надо помощнее кабель, или лучше полоса? Кабель пв-3 уже проложен по совету электрика, но он слегка окислился и я не рискнул его подключать. 4 мало, минимум 6, но мы используем 10-16мм2. Полоса по желанию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рома :) Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Спасибо. А тип кабеля? В земле ведь будет зарыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Спасибо. А тип кабеля? В земле ведь будет зарыт. ПВ-3 или аналог. Проложите дополнительно в трубе пластиковой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Кроме номенклатуры товара, инструкции по монтажу и выдающихся результатов по сопротивлению инфу какую нибудь можно получить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 между одной дыркой и заземлением 220, а между второй дыркой и заземлением 160. Вроде так. Это авария (замыкание на землю) в сети высокого напряжения 6-10кВ. При этом заземление низковольтной сети 0,4 кВ плохое. Надо же в разделе рекламы такое обсуждать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 S_Vladimir_79, марку стали электродов назовете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 В теме уже где-то было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 В теме уже где-то было. Нашел, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2018 с. Троещина, 6 муфтовых стержней (9м) - 17 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 г. Буча, 8 стержней (12 м) - 11 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 - чтобы выйти на 4 Ома на Осокорках партнерам пришлось забить 24 стержня в 3 точки - Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом - Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом - Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом - Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом - Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом - Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом И еще - Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Киев, Берковцы, 8 стержней (12 м) - 6,7 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...