Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина

S_Vladimir_79

Рекомендовані повідомлення

г. Ирпень, 9 стержней (13,5 м) - 9,5 Ом

с. Хотяновка, 7 стержней (10,5 м) - 25,9 Ом

 

Спасибо за работу в Ирпене!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу прощения за вторжение.

Но очень хочется узнать, а тема как раз в тему. :)

Достались мне почти даром штыри Беттерман, для заземления. Оцинковка.

Грунт - глина.

С превеликим трудом мне удалось забить в землю два штыря.

Сопротивление показывает около 3 Ом (измерял прибором Ф4103).

Может ли быть такое, чтоб на 4-х метрах (штыри двухметровые) было такое хорошее заземление, или это явная ерунда и надо искать другой прибор?

Прибор вроде нормальный. Поверка, правда 2013 года, но с тех пор он и не использовался. Хранился в хороших, домашних условиях.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу прощения за вторжение.

Но очень хочется узнать, а тема как раз в тему. :)

Достались мне почти даром штыри Беттерман, для заземления. Оцинковка.

Грунт - глина.

С превеликим трудом мне удалось забить в землю два штыря.

Сопротивление показывает около 3 Ом (измерял прибором Ф4103).

Может ли быть такое, чтоб на 4-х метрах (штыри двухметровые) было такое хорошее заземление, или это явная ерунда и надо искать другой прибор?

Прибор вроде нормальный. Поверка, правда 2013 года, но с тех пор он и не использовался. Хранился в хороших, домашних условиях.

Спасибо.

 

если грунтовые воды близко -может быть и еще меньше

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если грунтовые воды близко -может быть и еще меньше

Не, грунтовые не близко, это точно. Метра 3 глубиной яму под септик рыли, так даже сырости не было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, грунтовые не близко, это точно. Метра 3 глубиной яму под септик рыли, так даже сырости не было.

 

Геология вещь занимательная, но вцелом сопротивление 3 Ома 4м штырем вполне реально.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
  • 4 тижні потому...

Еще один плюс в карму S_Vladimir_79 и этой теме.

Вчера днем заказал пару запчастей для заземления, сегодня утром уже привезли и торжественно вручили. Оперативность и сервис впечатляют! Спасибо!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Большое спасибо за проделанную работу по заземлению! Во вторник созвонились, в четверг приехали ребят точно в назначенное время. 4 трубы забили, получилось 4,6 Ома. Выдали на руки сертификат. Плюс заказал просчет сметы на молниезащиту. На все про все час-полтора. Смело рекомендую
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 трубы забили, получилось 4,6 Ома.

Соотношение "стержни-Омы" отличное :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Обновим)

Центр Киева, 4 стержня (6м) - 30 Ом

 

и на этом остановились? многовато

 

или ниже метро?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и на этом остановились? многовато

 

или ниже метро?:D

Остановились. Там и метро, и коммуникации, и все что только можно. Еле на это решились))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Хочу купить пару комплектов вашего заземления (для двух квартирок в старом фонде г.Черновцы, где совсем нет никакого заземления). Как с вами связаться?

И сразу вопрос - есть ли кто в Черновцах кто проведёт инсталляцию этих штук? под ключ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу купить пару комплектов вашего заземления (для двух квартирок в старом фонде г.Черновцы, где совсем нет никакого заземления). Как с вами связаться?

И сразу вопрос - есть ли кто в Черновцах кто проведёт инсталляцию этих штук? под ключ.

Пишите в личку, договоримся.

Инсталляцию сами сможете сделать, ничего суперсложного нет. Потом только нужно будет найти тех, кто сделает замеры сопротивления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Подскажите ка - тут случайно не ерунда написана? Цифры какие то подозрительные... Одним комплектом обошлись местные спецы.

1913941798_.jpg.6c71db0b4460830f050b1f68206d277f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите ка - тут случайно не ерунда написана? Цифры какие то подозрительные... Одним комплектом обошлись местные спецы.

 

если заземление было сделано в озере, то правильно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если заземление было сделано в озере, то правильно

Согласен)

Очень сомнительные цифры...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 2500грн за эту работу это нормально или дорого?

В Киеве в 2 раза дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если заземление было сделано в озере, то правильно

А сейчас что? Снег тает, грунт просочен влагой и местами даже вода стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...