Обогрев ливневой канализации на крыше - кто сталкивался?

Vladdi

Рекомендовані повідомлення

Господа! Есть вопрос - может, кто владеет информацией.

В промышленном строении есть ливневки на крыше, в которых в моменты оттепелей-заморозков регулярно замерзает вода и образуется лужа или целый бассейн, в который приходится буквально нырять и чистить лед (в трубы опущена цепь, которая выполняет роль прочистки).

Вопрос - можно ли безопасно опустить какой-нибудь греющий кабель в такой сток? Точнее, насколько такое решение будет безопасным? Собрался было такой обогрев строить, но тут на днях у знакомого в строго аналогичной ситуации греющий кабель загорелся прямо в трубе слива, причем ни УЗО, ни автомат на луче не выбило... Хорошо, что вовремя дым заметили - иначе была бы беда, а так только кабель сгорел. Я почему-то думал, что греющие кабели - негорючие, но тот горел факелом... Вот теперь и размышляю.

Может, кто подскажет? Спасибо!

Пускается нагревающий кабель снаружи трубы в виде спирали через 15-20 см, подключается термостат регулируемый (чтоб отключался при 10-ти допустим градусах, но можно и отрегулировать). Сверху труба утепляется изолоном. А да, к термостату датчик температуры присоединяется...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ушли в сторону. Трубы проходят в отапливаемых помещениях, но высота их - 17 метров по вертикали. Здание промышленное, ливневка открытая (каналы, закрытые решеткой), никаких выпусков в глубокие ямы нет и сделано быть не может, отсюда и тяга, и прочие неприятности.

Никто и не спорит. В Вашем случае именно так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отсюда и тяга, и прочие неприятности.

 

Тяга оттого что монтажники не знают что такое ДБН В.2.5-64:2012 в общем и гидрозатвор в частности :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тяга оттого что монтажники не знают что такое ДБН В.2.5-64:2012 в общем и гидрозатвор в частности :)

 

А причем здесь монтажники. Это ж не частный дом. Такое проектное решение. Имеет право на жизнь. И потом в наружном водоотводе( к примеру) вы где то видели затворы? Кстати сомневаюсь, что они вообще должны быть в ливневке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Romb

Были бы у ТС проектировщики он бы по форумам не спрашивал... Гидрозатворы видел конечно, но как было правильно сказано выше - вывод ливневки под цоколь решение некрасивое, в нормальных случаях все собирается в колодцы...

 

ДБН В.2.5-64:2012

 

22.1.4

При влаштуванні відкритого випуску на стояку всередині будинку, будівлі, споруди треба передбачати гідравлічний затвор із відведенням талих вод у зимовий період у побутову каналiзацію.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Romb

ДБН В.2.5-64:2012

 

22.1.4

При влаштуванні відкритого випуску на стояку всередині будинку, будівлі, споруди треба передбачати гідравлічний затвор із відведенням талих вод у зимовий період у побутову каналiзацію.

У меня даже где-то есть ксерокопия из листа советской книги с организацией этого узла и пару раз в проектах выполнял этот узел.

Посилання на коментар