goog Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Случилось так, что остановился котел, вода в системе замерзла, полопались батареи... В общем беда. Сейчас, учитывая, что на улице легкий, но плюс, есть люди, которые готовы заняться заменой батарей, необходимо размораживать систему и запускать котел. В котле вода замерзла, я снял расширительный бак, отогрел его, сегодня отогреваю котел. Бак визуально целый, потеков из котла тоже нет. Воду в контур пока не заливали, чтобы проверить течи. Кто подскажет, какие есть риски не запустить котел? Могло ли порвать в нем трубки, насос и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Случилось так, что остановился котел, вода в системе замерзла, полопались батареи... В общем беда. Сейчас, учитывая, что на улице легкий, но плюс, есть люди, которые готовы заняться заменой батарей, необходимо размораживать систему и запускать котел. В котле вода замерзла, я снял расширительный бак, отогрел его, сегодня отогреваю котел. Бак визуально целый, потеков из котла тоже нет. Воду в контур пока не заливали, чтобы проверить течи. Кто подскажет, какие есть риски не запустить котел? Могло ли порвать в нем трубки, насос и т.д.? Когда вода замерзла потеков и не будет. "Потеки" надо проверять под давлением. Котел надо было снять и отогреть в первую очередь. Сейчас медленно нагреть до комнатной температуры, просушить продуть феном плату, электронику и тп все что связано с электричеством, бы не было конденсата, прицепить одну две батареи на шлангах и погонять при невысоких температурах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Когда вода замерзла потеков и не будет. "Потеки" надо проверять под давлением. Котел надо было снять и отогреть в первую очередь. Сейчас медленно нагреть до комнатной температуры, просушить продуть феном плату, электронику и тп все что связано с электричеством, бы не было конденсата, прицепить одну две батареи на шлангах и погонять при невысоких температурах. Постараюсь поставить сегодня обогреватель рядом с котлом и понемногу отогреть его... Посмотрю что будет, когда он отмерзнет. Надеюсь не потек... А какие могут быть последствия? Что теоретически могло выйти из строя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 полопать могли теплообменники, пластик внутри котла, корпуса клапанов и ...т.д., визуально может быть и не видно так как трещины очень тонкие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Постараюсь поставить сегодня обогреватель рядом с котлом и понемногу отогреть его... Посмотрю что будет, когда он отмерзнет. Надеюсь не потек... А какие могут быть последствия? Что теоретически могло выйти из строя? Увы, только вскрытие покажет. Обычно по принципу - там где тонко, там и рвется, те все узкие места, где остановилась вода и там где замерзая ей некуда было деватся. Обычно теплообменник и корпус насоса, один раз повезло - выдавило резинку под клапаном сброса вода успела вытечь. Иногда вроде ничего - но через некоторое время течет теплообменник - не выдержала пайка... На некоторые "северные" варианты ( это относится к Ферроли но и у других производителей тоже было) поставлялись как накладные так и встраиваемые нагреватели небольшой мощности. В случае замерзания системы нагреватели нагревали медь на трубах ( подача обратка), вода не замерзала и циркулируя по котлу через байпас предохраняла котел от замерзания. Заметьте не систему - котел... Если есть газовая плита и не страшно снять крышку котла и добратся до теплообменника, то есть древний шаманский метод. Берется кирпич полнотелый керамический нагревается до 100 градусов и кладется рядом с теплобменником. Трубы тоже так можно прогревать, если стальные то кирпич можно и погорячее, на проволочках. Это ускорит процесс. Разумеется соблядая технику безопасности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 16 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Увы, только вскрытие покажет. Обычно по принципу - там где тонко, там и рвется, те все узкие места, где остановилась вода и там где замерзая ей некуда было деватся. Обычно теплообменник и корпус насоса, один раз повезло - выдавило резинку под клапаном сброса вода успела вытечь. Иногда вроде ничего - но через некоторое время течет теплообменник - не выдержала пайка... Спасибо за совет. Снял верхнюю крышку, отдельно отогрел расширительный бачок. Таки да, в нем был лед. Взял манометр, проверил давление- 0,5 бар. Подкачал до 1 бар. Дальше-хуже. Прогрел слегка дуйкой котел,за 2 часа он отошел. + сказался плюс на улице. Увидел капающую воду. Оказалось вырвало медную трубку из корпуса теплообменника. Она туда впрессовывается и защелкивается стальной защелкой. Вставить обратно на место ее не смог.. Подозреваю, что делается это специальным съемником. Нужно вызывать обслуживающего котлы специалиста. Вариант 1. Оптимистичный. Завтра приезжают ремонтники, меняют чугун на сталь, проверяют остальные трубы. Вызываю спеца по котлам, дай Бог все получится. Вариант 2. Запасной. Купить бу котел в хорошем состоянии импортного пр-ва. Либо же украинского производства. Вкладывать особо не хочу, итак попал уже серьезно. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Спасибо за совет. Снял верхнюю крышку, отдельно отогрел расширительный бачок. Таки да, в нем был лед. Взял манометр, проверил давление- 0,5 бар. Подкачал до 1 бар. Дальше-хуже. Прогрел слегка дуйкой котел,за 2 часа он отошел. + сказался плюс на улице. Увидел капающую воду. Оказалось вырвало медную трубку из корпуса теплообменника. Она туда впрессовывается и защелкивается стальной защелкой. Вставить обратно на место ее не смог.. Подозреваю, что делается это специальным съемником. Нужно вызывать обслуживающего котлы специалиста. Вариант 1. Оптимистичный. Завтра приезжают ремонтники, меняют чугун на сталь, проверяют остальные трубы. Вызываю спеца по котлам, дай Бог все получится. Вариант 2. Запасной. Купить бу котел в хорошем состоянии импортного пр-ва. Либо же украинского производства. Вкладывать особо не хочу, итак попал уже серьезно. Что посоветуете? если цена ремонта больше 60% от стоимости - ремонт считается не целесообразным...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Таки котел потек. Течет откуда-то изнутри, похоже из теплообменника. Чувствую, что ремонт потянет несусветных денег. Реально ли найти бу котел, но так чтобы с установкой, чтобы быть уверенным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Таки котел потек. Течет откуда-то изнутри, похоже из теплообменника. Чувствую, что ремонт потянет несусветных денег. Реально ли найти бу котел, но так чтобы с установкой, чтобы быть уверенным? Смысл ? У б/у могут быть другие проблемы. В Вашем случае следует запаять теплобменник или если это невозможно поменять на новый (новый тоже моджет быть б/у) и запустить котел. Теплообменник сейчас снять, вместо него одеть трубку (можно резиновую) обжать двойным хомутом и посмотреть, где еще подтекает. Защелки при одевании должны скользить по направляющим и обычно просто защелкиваются хоть и с приличным усилием Добавлено через 1 минуту если цена ремонта больше 60% от стоимости - ремонт считается не целесообразным...... Это таки да для сервиса... а если нет аналогичного котла, и в райгазе "согласователи" замены со своими жуками... то иногда приходится и ремонтировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Можно попытаться найти "донора" для ремонта котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Обзвонил кучу контор. Никто не хочет браться... ни у кого нет запчастей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Обзвонил кучу контор. Никто не хочет браться... ни у кого нет запчастей Вот один единственный официальный сервисный центр... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Вот один единственный официальный сервисный центр... Спасибо. Вы мне очень помогли. Вызову мастера, думаю, что все можно решить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 Течет откуда-то изнутри, похоже из теплообменника. он сорее всего и лопнул, теплообменник замерзает в первую очередь, ведь его задаче быстро передать тепло... теплообменник снимайте, и идите с ним на сто где варят радиаторы аргоном или чем там еще - отремонтируют с большой долей вероятности, знаю были случаи. ну разве что трещина не в каком то недоступном месте. теплообменник дорогой, дешевле отремонтировать чем новый покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 он сорее всего и лопнул, теплообменник замерзает в первую очередь, ведь его задаче быстро передать тепло... теплообменник снимайте, и идите с ним на сто где варят радиаторы аргоном или чем там еще - отремонтируют с большой долей вероятности, знаю были случаи. ну разве что трещина не в каком то недоступном месте. теплообменник дорогой, дешевле отремонтировать чем новый покупать. Вызвал мастера... Без живого контура его запустить и потестить будет трудно, но,думаю, что он разберется... Во всяком сейчас котел полностью разморожен, его можно частично разобрать и проверить все визуально... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 17 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2014 В общем был мастер. Протестили все. Вердикт-порвало корпус насоса. Заменили насос. Замкнули контур. Нагнали давление 3 бара. Протечек нет. Все очень тщательно проверили от и до. Завтра ставят батареи и запускают по большому контуру . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Заменили насос. Замкнули контур. Нагнали давление 3 бара..... во сколько примерно все обойдется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 18 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 во сколько примерно все обойдется? 800 грн насос, б.у. Вило, 400 установка и 100 грн материалы-прокладки поменяли и т.д. Итого 1300 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 так вы еще легко отделались, можно сказать - испугом.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goog Опубліковано: 18 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 так вы еще легко отделались, можно сказать - испугом.. Скорее обделалася легким испугом. Но , тем не менее провел профилактику, переобжали мне все прокладки, все проверили. Теплообменник немного вздуло, но меня уверили, что ничего опасного. Но все равно стремаюсь маленько... Я сейчас сделаю все, запущу, ремонтники сделают ремонт и я с Вами свяжусь, чтобы поставить контроллер температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 18 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2014 Скорее обделалася легким испугом. Но , тем не менее провел профилактику, переобжали мне все прокладки, все проверили. Теплообменник немного вздуло, но меня уверили, что ничего опасного. Но все равно стремаюсь маленько... Я сейчас сделаю все, запущу, ремонтники сделают ремонт и я с Вами свяжусь, чтобы поставить контроллер температуры. Медь мягкий метал скорее всего потянулась, ничего страшного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...