Дребезг обратного клапана в СО

Александр 1

Рекомендовані повідомлення

Стоит обратный клапан в системе отопления.Между циркуляционным насосом (в обратке) и котлом.От него идет дребезг,который слышен по всей системе,от каждого радиатора :evil: Можно ли избавиться? И попутный вопрос.Циркуляционный насос имеет три скорости.Обычно стоит на самой большой.Если поставить на самую меньшую,дребезг клапана прекращается.Но как уменьшение скорости насоса повлияет на экономичность котла? Циркуляция замедлится,температура в обратке уменьшится.Греть систему придется больше?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставить клапан с пружинкой.

Но тут вопрос двоякий- поток может и не поднять подпружиненный шток.

 

Бывает наоборот- вынимаешь из подпружиненного клапна пружинку, а он начинает грохотать как перфоратор.

 

Однозначного решения тут нету, нужно пробовать