Температура теплого пола на подаче не поднимается выше 30 градусов. Подключен к распределительному коллектору 20-й трубой. Пока к котлу было четыре мера - все было нормально. Сейчас котел перенесен в подвал и к нему 13 метров. Что делать для большего эффекта:

1) Поменять трубу на больший диаметр?

2) Поставить насос в подвал на коллектор для прямой подачи и убрать термоголовку?

3) Все вместе? Али еще что?

Фото гребенки старое, там уже верх и низ нормально стоят. насос 25\4

1088345726_DSC01571.JPG.42b569bc4665562f91a3a1c8a80bda68.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все вместе? Али еще что?

 

Вам надо, как минимум, поменять местами верхний и нижний коллектора.

В коллекторе подачи (с расходомерами) ток воды должен быть сверху вниз, чтобы давить на шляпку (ее не видно, она внутри коллектора) и двигать вниз расходомер. Если наоборот - снизу вверх, то эта шляпка мешает току воды.

Если на словах непонятно, выкрутите один расходомер и гляньте на его конструкцию, заодно сделаете фото для всеобщего обозрения :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам надо, как минимум, поменять местами верхний и нижний коллектора.

Фото гребенки старое, там уже верх и низ нормально стоят. насос 25\4

...................................................................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько на выходе из котла, сколько показывает термометр на входе в коллектор? Может просто проходя 13 метров остывает, плохо утеплена?

Конечно, пока самый простой вариант решения проблемы, но ведь на 4 метрах пол работал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько на выходе из котла, сколько показывает термометр на входе в коллектор?

Показывает столько, сколько подмешивается горячей воды в холодную обратку, и никогда в жизни он не покажет такую же т-ру как выставлено на котле, ибо вы забыли про термоголову на клапане, которая открывает или закрывает клапан по мере необходимости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Показывает столько, сколько подмешивается горячей воды в холодную обратку, и никогда в жизни он не покажет такую же т-ру как выставлено на котле, ибо вы забыли про термоголову на клапане, которая открывает или закрывает клапан по мере необходимости.

 

Логично, и опять не буду спорить, не правильно спросил. Замерить температуру ПЕРЕД коллектором, все таки 13 метров...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На коллекторе 55, гребенка примерно 35 на самой большой скорости насоса.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На колекторе есть расходомеры, стаканчики такие, на них шкала.

Не помните сколько было до и после переделки труб к колетору?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раньше на второй скорости три литра выдавал, сейчас на третьей два с половиной.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 метров 20-й трубой?

Вероятно слишком большое гидравлическое сопротивление магистрали получилось. Увеличивайте сечение магистрали до 32мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте закрыть 2-4- контура и понаблюдайте за расходомерами.

Я думаю, что диаметр трубы маловат.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам надо, как минимум, поменять местами верхний и нижний коллектора.

В коллекторе подачи (с расходомерами) ток воды должен быть сверху вниз, чтобы давить на шляпку

Нет такого правила. У меня 2 коллектора КАН и Валтек. Устройство расходомеров различается диаметрально. У одного как Вы пишете, у другого наоборот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет такого правила. У меня 2 коллектора КАН и Валтек. Устройство расходомеров различается диаметрально. У одного как Вы пишете, у другого наоборот.

Масло масленое. Перечитайте еще раз его пост и вникните. Вы оба об одном и том же пишете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте закрыть 2-4- контура и понаблюдайте за расходомерами.

Я думаю, что диаметр трубы маловат.

 

Попробовал. Закрыл два контура. Котел - 66 градусов, коллектор - 58-60, гребенка - 40, Расход 3 литра. Разницы между подачей и обраткой нет вообще - 40 везде.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно столкнулся с таким полом .В очень большом помещении котлы работают на пределе,а полы еле теплые. Когда разобрали плитку,оказалась в стяжке мягкая медь,но на трубу одет специальный утеплитель,как защита от разрушения в бетоне. Снять конечно можно,но вопрос: кто работал с такой медью, какая есть защита с хорошей теплопроводностью и стоит ли ее одевать на трубу,в стяжку теплого пола?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если медь бетонировать без защиты. В цементном растворе ей кирдык настанет очень быстро.

По поводу трубы которую Вы увидели: прежде чем мотать теплые полы (даже для комфорта), желательно минимальный расчетик сделать.

Или занести бутылку тому кто умеет это делать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая есть защита с хорошей теплопроводностью

Нет такой защиты, она одета уже на заводе.

www.leon.ua/ru/cat/42.htm

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет такой защиты, она одета уже на заводе.

www.leon.ua/ru/cat/42.htm

Разводка сделана правильно.Умельцы влупили не медную трубу CUPOTERM в (пластиковой оболочке), а с теплоизоляцией ПВХ.:o Значит купить возможность на необходимую не выйдет.