Forpost40 Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Добрый день всем. Согласно проекта предусмотрены стропильные ноги 80х180мм длиной 6,6 м. и затяжки такого же сечения длиной 5м. Найти подобное у меня нереально. Подскажите, каким образом можно заменить? Я думал сделать вот такую конструкцию из бруса 50х150, соответственно, получить в итоге сборный брус 100х150. Можно ли так делать и будет ли этого достаточно? Опять же, как вариант, поискать брус 50х200 и собрать брус 100х200. Это будет явно с запасом по прочности, но речь все же о сборном брусе, не о цельном. Можно ли так? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 В вашем проекте показана схема кровельной конструкции. Если стропила 6,6м, то должна быть какая то подстропильная конструкция, чтобы его можно было сделать составным. Для того, чтобы Вы смогли получить нормальный ответ здесь, нужно приложить план помещения и крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 28 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Насколько я вижу, подстропильной конструкции нет. Речь идет о доме с мансардой. Аттиковая стена 1,2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Что мешает использовать 200х50, но с меньшим шагом? Недостающюю длину стропил наростить кобылками. ПыСы. Шото меня смущает стропильная схема на рисунке - польские проекты не всегда нам подходят по нагрузкам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Насколько я вижу, подстропильной конструкции нет. Речь идет о доме с мансардой. Аттиковая стена 1,2м. Это понятно что нет. Я об этом и говорил. В вашем случае: заменить сечения пиломатериалов на стандартные (200х50, 150х50), заново просчитать все параметры - шаг рам, высота затяжки, соединение к кобылкой, т.д. Учитывая наличие несущей стены по центру - ввести несущий коньковый прогон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Что мешает использовать 200х50, но с меньшим шагом? Недостающюю длину стропил наростить кобылками. ПыСы. Шото меня смущает стропильная схема на рисунке - польские проекты не всегда нам подходят по нагрузкам. +100500. так же есть вроде стена по середине, что мешает сделать насланную стропилку да и узел с коньковой доской как правило не используют у нас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Шото меня смущает стропильная схема на рисунке - польские проекты не всегда нам подходят по нагрузкам А меня смущает работающая на изгиб затяжка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 А меня смущает работающая на изгиб затяжка Как она работает на изгиб, если лежит на продольной стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз