Подскажите, какими нормами и правилами оговаривается расположение розеток и выключателей?

КОД допускает абсолютно любое расположение розеток и выключателей в частном доме. на любой высоте и в любой позиции. Есть некоторые ограничения по установке выключателей вблизи душевых кабин и ванн.

 

Имеются ли общие рекомендации или обязателен дизайн-проект?

Дизайн проект насчет розеток и выключателей не предусмотрен.Все розетки и выключатели примерно обозначены на генеральном плане застройки.за установку приборов по нормам,отвечает лицензированный электрик ,а за ним еще и проверяющий инспектор. Так,что ошибок там практически не бывает.

 

Как располагаются розетки таких потребителей как стиральная машина, варочная панель и духовка, ЖК-телевизор?

У стиральной машины розетка обычно монтируется на высоте 120см над полом.У электроплиты на высоте 125 мм от пола.Для телевизора не регламентированно. У меня ,к примеру,розетки для плазмы находятся под самым потолком.

 

 

Практикуются ли кабель-каналы для прокладки проводов от телевизора?

Нет,никаких каналов. Вся проводка проложена в стенах. Но каналы в магазинах продаются только для слаботочных линий.(интернет,кабель,телефон).

 

На Ваш взгляд, есть ли какие-то особенности с точки зрения комфорта, удобства при расположении выключателей? Как часто устанавливаются проходные, импульсные выключатели, диммеры, элементы умных домов?

У нас распространено стандартное расположение выключателей от пола 120см,а розеток 30-40 см.Дымеры весьма популярны,как и выключатели движения или таймеры.

 

Есть ли еще что-то интересное, что практикуется "там", но не развито "здесь"

У нас провода тянут "голыми" сквозь стойки и лаги.За плитой обязана быть 50Амп.розетка,даже если плита газовая. Это на случай,если дом будет продаваться,то у нового владельца должен быть выбор какую плиту ему устанавливать- газовую или электро. А так,все дело вкуса и возможностей.:beer:

 

Добавлено через 2 минуты

 

Я получил что хотел. Если я вам чем то могу помочь, то обращайтесь. Да и другие опытные пользователи Вам не откажут.

 

Решил больше не тратить на Вас свое время.Такое впечатление,что Вы 14 летний пацан. Диалог ни о чем. Удачи в повышении самооценки.:beer:

 

Добавлено через 1 минуту

Спасибо за уточнение. Согласно данному разделу, а также приложению В (того же КОДа), у roracotta все ок:) - можете спать спокойно. Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы:lol:

 

Нет! Я желаю фрезерный и плазморезку!! У меня спальня большая!:D

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно данному разделу, а также приложению В (того же КОДа), у roracotta все ок - можете спать спокойно. Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы
Наблюдаю от вас очередной пук в лужу. Тип оборудования здесь не роялит.

 

Диалог ни о чем.
Вы не соблюдаете нормы электробезопасности, это уже о чем то.

 

Все розетки и выключатели примерно обозначены на генеральном плане застройки.за установку приборов по нормам,отвечает лицензированный электрик ,а за ним еще и проверяющий инспектор. Так,что ошибок там практически не бывает.
Уже практически не бывает, то есть уже ошибки все таки бывают.

 

Зы. roracotta, советы раздавайте пожалуйста в разделе сантехники, с электричеством вы еще в своем доме не разобрались.

Змінено користувачем ink_stroi
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наблюдаю от вас очередной пук в лужу. Тип оборудования здесь не роялит.

Других аргументов, кроме перехода на личности, у вас уже не осталось? Ну тогда последую-ка я примеру roracotta:)

 

Добавлено через 17 минут

Ну а вам, чтоб не было скучно, предлагаю почитать дополнительно аппендикс В, а также дефиниции этого же КОДа; попробовать поискать по документу слово bathroom, и подумать, что же такое "wet places":)

 

Хинт:)

 

"wet places" находятся внутри bathroom

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новодел, решили в очередной раз здесь воздух испортить?:o

 

Для начала изучите хотя бы терминологию и узнайте как переводится сам раздел 10 "Grounding and bonding"? И почему в нем например присутствуют трубы.

И только потом можете попытаться осмыслить, что здесь написано:

Equipment bonding

10-400 Fixed equipment, general

Exposed, non-current-carrying metal parts of fixed equipment shall be bonded to ground if the equipment is

(a) supplied by means of metal-enclosed wiring;

(b) supplied by means of wiring that contains a bonding conductor;

© located in a wet location and is not isolated;

(d) located within reach of a person who can make contact with any grounded surface or object;

(e) located within reach of a person standing on the ground;

(f) in a hazardous location;...

 

Зы. Это вам не словоблудием поиском bathroom в тексте заниматься.:\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

roracotta, а вообще электричество в Канаде дорогое?

Интересуют не столько точные цифры, а относительно дохода семьи.

 

Насколько среднестатистический житель озабочен вопросом экономии электроэнергии?

Как часто используются лампы накаливания, люминесцентные, LED-лампы?

 

Широко ли используются LED-ленты и прочие нестандартные источники света?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новодел, решили в очередной раз здесь воздух испортить?:o

 

Для начала изучите хотя бы терминологию и узнайте как переводится сам раздел 10 "Grounding and bonding"? И почему в нем например присутствуют трубы.

И только потом можете попытаться осмыслить, что здесь написано:

Equipment bonding

10-400 Fixed equipment, general

Exposed, non-current-carrying metal parts of fixed equipment shall be bonded to ground if the equipment is

(a) supplied by means of metal-enclosed wiring;

(b) supplied by means of wiring that contains a bonding conductor;

© located in a wet location and is not isolated;

(d) located within reach of a person who can make contact with any grounded surface or object;

(e) located within reach of a person standing on the ground;

(f) in a hazardous location;...

Молодец! А теперь подумайте, что именно означает слово "equipment" в данном КОДе. Все так же рекомендую прочитать дефиниции. Если не справитесь, вот вам подсказка:

 

Ни умывальник, ни кран в ванной в данном КОДе не относятся к "equipment"; в лучшем случае это "object".

 

Также, все же рекомендую прочитать Приложение В, там написан специальный абзац для любителей сделать СУП в стиле "куча металлических прутьев, приваренных куда ни попадя".

 

 

З.Ы. Вот она, типичная проблема школьного образования - читать научили, а понимать прочитанное - нет. Зато сразу переходить на личности - это да, это умеем. Вашу бы энергию, да в мирных целях!:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зато сразу переходить на личности - это да, это умеем. Вашу бы энергию, да в мирных целях!

Давайте попробуем.

З.Ы. Вот она, типичная проблема школьного образования - читать научили, а понимать прочитанное - нет.

Мои оппоненты обычно даже не читатели, они писатели. Я бы сам рад в этом ошибаться.

 

Также, все же рекомендую прочитать Приложение В, там написан специальный абзац для любителей сделать СУП в стиле "куча металлических прутьев, приваренных куда ни попадя".

Для чего здесь эти фантазии? Что это за СУП в стиле "куда не попадя"?

 

Все так же рекомендую прочитать дефиниции. Если не справитесь, вот вам подсказка:

Ни умывальник, ни кран в ванной в данном КОДе не относятся к "equipment"; в лучшем случае это "object".

Хорошо, умывальник и кран в ванной это "object". Но, какое отношение это имеет к электробезопасности и СУП в частности?

 

А теперь подумайте, что именно означает слово "equipment" в данном КОДе.

Хорошо, сдаюсь. Что означает слово "equipment"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Хорошо, сдаюсь. Что означает слово "equipment"?

 

Егор, шо оно Вам "парит"?

 

В чём был Ваш вопрос по уравниванию потенциалов в деревянных домах в Канаде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Егор, шо оно Вам "парит"?

Даю человеку попытку высказаться по теме.

 

В чём был Ваш вопрос по уравниванию потенциалов в деревянных домах в Канаде?

Должен быть СУП или нет? Тут настаивают что нет. Ведь инспектор принял дом, значит все согласно КОДов выполнено.

:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Должен быть СУП или нет? ...

:D

 

СУП всегда должен быть

 

У них трансформатор на стойке, с него две фазы и N в дом, так?

Две фазы на щиток, N возле стойки заземляется, так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СУП всегда должен быть
В начале темы даже расписывал почему, но кому-то "не в коня корм", производя попытки обосновать не обязательность СУП. :)

 

У них трансформатор на стойке, с него две фазы и N в дом, так?
У Владимира, да, и "земля".

Шина на центральном щите заземлена на трубы только тогда,когда центральная линия водоснабжения медная. Бывают еще и полиэтиленовые трубы.

Кроме того,эта же самая шина заземлена на кабель "земля",идущий от улицы к дому.

 

Две фазы на щиток, N возле стойки заземляется, так?
РЕ возможно идет с ТП, но в конечном итоге щит будет одинаковый: 2 фазы, рабочий ноль, земля.

3166eb508807.jpg.559f389e999c23cdf27bc0ee6b8c790b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

РЕ возможно идет с ТП, но в конечном итоге щит будет одинаковый: 2 фазы, рабочий ноль, земля.

Ок.

Металлические трубы в дом заходят (могут заходить, запрещены)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металлические трубы в дом заходят (могут заходить, запрещены)?
Заходят. По дому водопровод медный, каналья пластик но может быть и чугун (не запрещен, просто дороже), газопровод из меттрубы тоже есть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заходят. По дому водопровод медный, каналья пластик но может быть и чугун (не запрещен, просто дороже), газопровод из меттрубы тоже есть.

 

Ну и СУП - все металлические вводы в дом на хомуты и на ГЗШ. Так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и СУП - все металлические вводы в дом на хомуты и на ГЗШ. Так?
Так должно быть, но всё не так.

1. У вас СУПа нет в ванной или вообще в доме?
Нет. Ни в ванных комнатах ни в доме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от roracotta

Цитата:

1. У вас СУПа нет в ванной или вообще в доме?

Нет. Ни в ванных комнатах ни в доме.

СУПа не быть не может - надо искать. Есть фото ГЗШ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СУПа не быть не может - надо искать.

Это в доме выполненному в соответствии с нормами. Дом roracotta это другой случай.

 

Есть фото ГЗШ?
Шина РЕ на фото щита имеется, под СИЗами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен быть СУП или нет? Тут настаивают что нет. Ведь инспектор принял дом, значит все согласно КОДов выполнено.

:D

 

Когда я писал, что, согласно КОДа С22.1, СУП не нужен, я имел в виду ДСУП в ванной (типа такого как в атаче). СУП в доме нужен (в КОДе об этом прямо сказано), и вероятнее всего, он таки где-то есть, просто владелец может быть не в курсе.

Приведенное вами выше правило 10-400 из КОДа никак не требует наличия ДСУП в данной конкретной ванной roracotta, по следующим причинам:

 

  1. оборудование («Equipment») – это все, что участвует в генерации, трансформации, передаче, распределении, утилизации электроэнергии. Например, токарный станок, или розетка в стене – это equipment, а ванная или кран в рукомойнике – нет.
  2. «wet location» - это место, в котором жидкость может капнуть, ляпнуть или протечь на оборудование. Т.е. ванная комната – это помещение, в котором находятся wet location.

Т.е. пока в ванной нет стационарно установленного оборудования (причем установленного в месте, где на него может попасть вода), то и ДСУП не нужен.

 

 

 

И еще раз подниму свой вопрос по прокладке кабелей: почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется, в то время как у нас она должна быть (согласно ПУЭ)? Это у них писатели стандартов - идиоты, или у нас - перестраховщики?

DSUP.GIF.cd450cf8bf059807367af295b9e65901.GIF

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда я писал, что, согласно КОДа С22.1, СУП не нужен, я имел в виду ДСУП в ванной (типа такого как в атаче).СУП в доме нужен (в КОДе об этом прямо сказано), и вероятнее всего, он таки где-то есть, просто владелец может быть не в курсе.
Я не говорил, что это вы, остановимся на ДСУП.

 

Приведенное вами выше правило 10-400 из КОДа никак не требует наличия ДСУП в данной конкретной ванной roracotta

Вообще то данный пункт предназначался вам, по стационарному оборудованию:

Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы

так как проблемы могут возникнуть не только в ванной.

 

по следующим причинам:

1. оборудование («Equipment») – это все, что участвует в генерации, трансформации, передаче, распределении, утилизации электроэнергии. Например, токарный станок, или розетка в стене – это equipment, а ванная или кран в рукомойнике – нет.

2.«wet location» - это место, в котором жидкость может капнуть, ляпнуть или протечь на оборудование. Т.е. ванная комната – это помещение, в котором находятся wet location.

В ванной еще есть damp location.

 

Т.е. пока в ванной нет стационарно установленного оборудования (причем установленного в месте, где на него может попасть вода), то и ДСУП не нужен.
Это в корне не верно.

10-408 Portable equipment...

 

 

почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется

Фэйк. ИМХО

Змінено користувачем ink_stroi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10-408 Portable equipment...

Не меняет дела. Согласно приложения В КОДа, заземление обеспечивается отдельным проводником, идущим вместе с силовыми проводами. Когда переносное оборудование включается в розетку, то автоматически подключается к заземлению (если есть такая возможность в этом оборудованиии). Любые другие конструкции (как, например ДСУП из ПУЭ) не входят в рамки данного КОДа, и остаются на совести инсталляторов.

 

 

Фэйк. ИМХО
ХЗ. Есть у меня большие сомнения, что инспектор бы пропустил такое нарушение, даже за взятку (ибо при обнаружении - автоматическая потеря работы, плюс неиллюзорный тюремный срок можно огрести). Да и владельцу, кроме дикого геморроя (как минимум со страховкой и продажей, не считая проблем со сном:)), в дальнейшем это ничего бы ни принесло. Найти бы еще владельцев каркасника в Канаде, чтоб выборка была более репрезентативной...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от Новодел

почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется

 

ink_stroi Фэйк. ИМХО

 

а действительно, так в чем же Вы узрели фальш?

Например в Канаде, в Америке, в Финляндии - никто ни какими трубами в деревянных домах не заморачивается. Мой знакомый финн, когда услышал мое опасение, о том что может возникнуть в нынешних кабелях и при нынешней автоматике пиролизный эффект между проводниками, чуть не заговорил по русски и посоветовал нам, как обычно, лучше меньше воровать на меди, на полимерах, на клеммах.... и т.д., а не заниматься х***. Вот так.

имхо: Лично, я, при правильном монтаже, правильном выборе материалов, правильных расчетов, ну сооовершенно не вижу смысла в прокладке кабеля в тонкостенной трубе, да и в нормальной тоже. Естественно, это касается "домашних" условий, а то сейчас братва начнет рассказывать о влиянии космоса и т.п.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно приложения В КОДа...

Оригинал представьте в студию, если вас не затруднить, что вы там вычитали.

 

заземление...

Мы говорим об уравнивании потенциалов, а не заземлении и пункт относится к уравниванию.

 

обеспечивается отдельным проводником, идущим вместе с силовыми проводами. Когда переносное оборудование включается в розетку, то автоматически подключается к заземлению (если есть такая возможность в этом оборудованиии).

Когда переносное оборудование включается в розетку ни каких отдельных проводников для СУП подключать к корпусу не требуется. В данном случае действительно используется жила РЕ идущая вместе с силовыми проводами, но это на участке от оборудования до розетки.

 

Любые другие конструкции (как, например ДСУП из ПУЭ) не входят в рамки данного КОДа

Почему пункт 10-408 Portable equipment... находится в подразделе уравнивания потенциалов, а не заземления?

 

ХЗ. Есть у меня большие сомнения, что инспектор бы пропустил такое нарушение
Скорее инспектор проверяет лишь некоторые моменты, например сечение/тип кабеля, полярность подключения розеток, наличие дифзащиты и "земли" в составе кабеля. А не доскональное соблюдение норм.

Ведь СУП в доме нет, а она требуется.

 

Найти бы еще владельцев каркасника в Канаде, чтоб выборка была более репрезентативной...

Вот фото с Америки, взял с соседнего ресурса.

P8174001.thumb.JPG.3bcea6487a22370f5372249183c92423.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а действительно, так в чем же Вы узрели фальш?

1. В переоценке контроля, якобы инспектор проверяет от А до Я.

2. Что касается стран Еврозоны, то у них действует комплекс стандартов МЭК 60364, где трубы имеются.

3. Труба выполняет не только роль защиты от пожара, а так же обеспечивает сменяемость и мех защиту проводки. И это тоже по нормам МЭК.

4. И наиболее важный момент, это нормы могут быть не гармонизированы. Например в РФ:

СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

 

13.5 Электропроводки

 

13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.

13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

 

13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.

 

При этом СП противоречит комплексу Гост Р 50571. Про СУП и т.п.в СП кстати тоже нет ни слова. В принципе, что требуется выполнить по части электроснабжения, все 3 пункта здесь.:D

hb.JPG.67d2f2ba8e4a6788664aa1bc0753e105.JPG

Змінено користувачем ink_stroi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот фото с Америки, взял с соседнего ресурса.

так никто же не говорит, что "там" запрещено прокладывать кабель в защитных изделиях - гофра, канал, труба.

Конкретно по фото - вижу классный монтаж для взрывоопасных помещений с механической защитой и с заземлением всей кабельной линии. Для частного дома, например в тех. помещениях типа: системы отопления, генераторной, я бы только так и делал.

 

Добавлено через 3 минуты

1. В переоценке контроля, якобы инспектор проверяет от А до Я.

согласен на все сто!!! Не нужно все прям так идеализировать. Но нельзя не согласиться, что роль инспектора "там", и роль инспектора "здесь" - это "две большие разницы" (с).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так никто же не говорит, что "там" запрещено

Не требуется по нормам и инспектор не требует это тоже разные вещи.

 

Конкретно по фото - вижу классный монтаж для взрывоопасных помещений
Для взрывоопасных помещений не прокатит, это совсем другой уровень.