roracotta Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Подскажите, какими нормами и правилами оговаривается расположение розеток и выключателей? КОД допускает абсолютно любое расположение розеток и выключателей в частном доме. на любой высоте и в любой позиции. Есть некоторые ограничения по установке выключателей вблизи душевых кабин и ванн. Имеются ли общие рекомендации или обязателен дизайн-проект? Дизайн проект насчет розеток и выключателей не предусмотрен.Все розетки и выключатели примерно обозначены на генеральном плане застройки.за установку приборов по нормам,отвечает лицензированный электрик ,а за ним еще и проверяющий инспектор. Так,что ошибок там практически не бывает. Как располагаются розетки таких потребителей как стиральная машина, варочная панель и духовка, ЖК-телевизор? У стиральной машины розетка обычно монтируется на высоте 120см над полом.У электроплиты на высоте 125 мм от пола.Для телевизора не регламентированно. У меня ,к примеру,розетки для плазмы находятся под самым потолком. Практикуются ли кабель-каналы для прокладки проводов от телевизора? Нет,никаких каналов. Вся проводка проложена в стенах. Но каналы в магазинах продаются только для слаботочных линий.(интернет,кабель,телефон). На Ваш взгляд, есть ли какие-то особенности с точки зрения комфорта, удобства при расположении выключателей? Как часто устанавливаются проходные, импульсные выключатели, диммеры, элементы умных домов? У нас распространено стандартное расположение выключателей от пола 120см,а розеток 30-40 см.Дымеры весьма популярны,как и выключатели движения или таймеры. Есть ли еще что-то интересное, что практикуется "там", но не развито "здесь" У нас провода тянут "голыми" сквозь стойки и лаги.За плитой обязана быть 50Амп.розетка,даже если плита газовая. Это на случай,если дом будет продаваться,то у нового владельца должен быть выбор какую плиту ему устанавливать- газовую или электро. А так,все дело вкуса и возможностей. Добавлено через 2 минуты Я получил что хотел. Если я вам чем то могу помочь, то обращайтесь. Да и другие опытные пользователи Вам не откажут. Решил больше не тратить на Вас свое время.Такое впечатление,что Вы 14 летний пацан. Диалог ни о чем. Удачи в повышении самооценки. Добавлено через 1 минуту Спасибо за уточнение. Согласно данному разделу, а также приложению В (того же КОДа), у roracotta все ок - можете спать спокойно. Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы Нет! Я желаю фрезерный и плазморезку!! У меня спальня большая!:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 (змінено) Согласно данному разделу, а также приложению В (того же КОДа), у roracotta все ок - можете спать спокойно. Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемыНаблюдаю от вас очередной пук в лужу. Тип оборудования здесь не роялит. Диалог ни о чем.Вы не соблюдаете нормы электробезопасности, это уже о чем то. Все розетки и выключатели примерно обозначены на генеральном плане застройки.за установку приборов по нормам,отвечает лицензированный электрик ,а за ним еще и проверяющий инспектор. Так,что ошибок там практически не бывает.Уже практически не бывает, то есть уже ошибки все таки бывают. Зы. roracotta, советы раздавайте пожалуйста в разделе сантехники, с электричеством вы еще в своем доме не разобрались. Змінено 4 грудня 2014 користувачем ink_stroi 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Наблюдаю от вас очередной пук в лужу. Тип оборудования здесь не роялит. Других аргументов, кроме перехода на личности, у вас уже не осталось? Ну тогда последую-ка я примеру roracotta Добавлено через 17 минут Ну а вам, чтоб не было скучно, предлагаю почитать дополнительно аппендикс В, а также дефиниции этого же КОДа; попробовать поискать по документу слово bathroom, и подумать, что же такое "wet places":) Хинт "wet places" находятся внутри bathroom 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Новодел, решили в очередной раз здесь воздух испортить? Для начала изучите хотя бы терминологию и узнайте как переводится сам раздел 10 "Grounding and bonding"? И почему в нем например присутствуют трубы. И только потом можете попытаться осмыслить, что здесь написано: Equipment bonding 10-400 Fixed equipment, general Exposed, non-current-carrying metal parts of fixed equipment shall be bonded to ground if the equipment is (a) supplied by means of metal-enclosed wiring; (b) supplied by means of wiring that contains a bonding conductor; © located in a wet location and is not isolated; (d) located within reach of a person who can make contact with any grounded surface or object; (e) located within reach of a person standing on the ground; (f) in a hazardous location;... Зы. Это вам не словоблудием поиском bathroom в тексте заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 4 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 roracotta, а вообще электричество в Канаде дорогое? Интересуют не столько точные цифры, а относительно дохода семьи. Насколько среднестатистический житель озабочен вопросом экономии электроэнергии? Как часто используются лампы накаливания, люминесцентные, LED-лампы? Широко ли используются LED-ленты и прочие нестандартные источники света? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Новодел, решили в очередной раз здесь воздух испортить? Для начала изучите хотя бы терминологию и узнайте как переводится сам раздел 10 "Grounding and bonding"? И почему в нем например присутствуют трубы. И только потом можете попытаться осмыслить, что здесь написано: Equipment bonding 10-400 Fixed equipment, general Exposed, non-current-carrying metal parts of fixed equipment shall be bonded to ground if the equipment is (a) supplied by means of metal-enclosed wiring; (b) supplied by means of wiring that contains a bonding conductor; © located in a wet location and is not isolated; (d) located within reach of a person who can make contact with any grounded surface or object; (e) located within reach of a person standing on the ground; (f) in a hazardous location;... Молодец! А теперь подумайте, что именно означает слово "equipment" в данном КОДе. Все так же рекомендую прочитать дефиниции. Если не справитесь, вот вам подсказка: Ни умывальник, ни кран в ванной в данном КОДе не относятся к "equipment"; в лучшем случае это "object". Также, все же рекомендую прочитать Приложение В, там написан специальный абзац для любителей сделать СУП в стиле "куча металлических прутьев, приваренных куда ни попадя". З.Ы. Вот она, типичная проблема школьного образования - читать научили, а понимать прочитанное - нет. Зато сразу переходить на личности - это да, это умеем. Вашу бы энергию, да в мирных целях! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Зато сразу переходить на личности - это да, это умеем. Вашу бы энергию, да в мирных целях! Давайте попробуем. З.Ы. Вот она, типичная проблема школьного образования - читать научили, а понимать прочитанное - нет. Мои оппоненты обычно даже не читатели, они писатели. Я бы сам рад в этом ошибаться. Также, все же рекомендую прочитать Приложение В, там написан специальный абзац для любителей сделать СУП в стиле "куча металлических прутьев, приваренных куда ни попадя". Для чего здесь эти фантазии? Что это за СУП в стиле "куда не попадя"? Все так же рекомендую прочитать дефиниции. Если не справитесь, вот вам подсказка: Ни умывальник, ни кран в ванной в данном КОДе не относятся к "equipment"; в лучшем случае это "object". Хорошо, умывальник и кран в ванной это "object". Но, какое отношение это имеет к электробезопасности и СУП в частности? А теперь подумайте, что именно означает слово "equipment" в данном КОДе. Хорошо, сдаюсь. Что означает слово "equipment"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 ... Хорошо, сдаюсь. Что означает слово "equipment"? Егор, шо оно Вам "парит"? В чём был Ваш вопрос по уравниванию потенциалов в деревянных домах в Канаде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Егор, шо оно Вам "парит"? Даю человеку попытку высказаться по теме. В чём был Ваш вопрос по уравниванию потенциалов в деревянных домах в Канаде? Должен быть СУП или нет? Тут настаивают что нет. Ведь инспектор принял дом, значит все согласно КОДов выполнено. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Должен быть СУП или нет? ... :D СУП всегда должен быть У них трансформатор на стойке, с него две фазы и N в дом, так? Две фазы на щиток, N возле стойки заземляется, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 СУП всегда должен бытьВ начале темы даже расписывал почему, но кому-то "не в коня корм", производя попытки обосновать не обязательность СУП. У них трансформатор на стойке, с него две фазы и N в дом, так?У Владимира, да, и "земля". Шина на центральном щите заземлена на трубы только тогда,когда центральная линия водоснабжения медная. Бывают еще и полиэтиленовые трубы. Кроме того,эта же самая шина заземлена на кабель "земля",идущий от улицы к дому. Две фазы на щиток, N возле стойки заземляется, так?РЕ возможно идет с ТП, но в конечном итоге щит будет одинаковый: 2 фазы, рабочий ноль, земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 ... РЕ возможно идет с ТП, но в конечном итоге щит будет одинаковый: 2 фазы, рабочий ноль, земля. Ок. Металлические трубы в дом заходят (могут заходить, запрещены)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Металлические трубы в дом заходят (могут заходить, запрещены)?Заходят. По дому водопровод медный, каналья пластик но может быть и чугун (не запрещен, просто дороже), газопровод из меттрубы тоже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Заходят. По дому водопровод медный, каналья пластик но может быть и чугун (не запрещен, просто дороже), газопровод из меттрубы тоже есть. Ну и СУП - все металлические вводы в дом на хомуты и на ГЗШ. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Ну и СУП - все металлические вводы в дом на хомуты и на ГЗШ. Так?Так должно быть, но всё не так. 1. У вас СУПа нет в ванной или вообще в доме? Нет. Ни в ванных комнатах ни в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Сообщение от roracotta Цитата: 1. У вас СУПа нет в ванной или вообще в доме? Нет. Ни в ванных комнатах ни в доме. СУПа не быть не может - надо искать. Есть фото ГЗШ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 СУПа не быть не может - надо искать. Это в доме выполненному в соответствии с нормами. Дом roracotta это другой случай. Есть фото ГЗШ?Шина РЕ на фото щита имеется, под СИЗами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Должен быть СУП или нет? Тут настаивают что нет. Ведь инспектор принял дом, значит все согласно КОДов выполнено. :D Когда я писал, что, согласно КОДа С22.1, СУП не нужен, я имел в виду ДСУП в ванной (типа такого как в атаче). СУП в доме нужен (в КОДе об этом прямо сказано), и вероятнее всего, он таки где-то есть, просто владелец может быть не в курсе. Приведенное вами выше правило 10-400 из КОДа никак не требует наличия ДСУП в данной конкретной ванной roracotta, по следующим причинам: оборудование («Equipment») – это все, что участвует в генерации, трансформации, передаче, распределении, утилизации электроэнергии. Например, токарный станок, или розетка в стене – это equipment, а ванная или кран в рукомойнике – нет. «wet location» - это место, в котором жидкость может капнуть, ляпнуть или протечь на оборудование. Т.е. ванная комната – это помещение, в котором находятся wet location. Т.е. пока в ванной нет стационарно установленного оборудования (причем установленного в месте, где на него может попасть вода), то и ДСУП не нужен. И еще раз подниму свой вопрос по прокладке кабелей: почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется, в то время как у нас она должна быть (согласно ПУЭ)? Это у них писатели стандартов - идиоты, или у нас - перестраховщики? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 (змінено) Когда я писал, что, согласно КОДа С22.1, СУП не нужен, я имел в виду ДСУП в ванной (типа такого как в атаче).СУП в доме нужен (в КОДе об этом прямо сказано), и вероятнее всего, он таки где-то есть, просто владелец может быть не в курсе.Я не говорил, что это вы, остановимся на ДСУП. Приведенное вами выше правило 10-400 из КОДа никак не требует наличия ДСУП в данной конкретной ванной roracotta Вообще то данный пункт предназначался вам, по стационарному оборудованию: Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы так как проблемы могут возникнуть не только в ванной. по следующим причинам: 1. оборудование («Equipment») – это все, что участвует в генерации, трансформации, передаче, распределении, утилизации электроэнергии. Например, токарный станок, или розетка в стене – это equipment, а ванная или кран в рукомойнике – нет. 2.«wet location» - это место, в котором жидкость может капнуть, ляпнуть или протечь на оборудование. Т.е. ванная комната – это помещение, в котором находятся wet location. В ванной еще есть damp location. Т.е. пока в ванной нет стационарно установленного оборудования (причем установленного в месте, где на него может попасть вода), то и ДСУП не нужен.Это в корне не верно. 10-408 Portable equipment... почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется Фэйк. ИМХО Змінено 9 грудня 2014 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 10-408 Portable equipment... Не меняет дела. Согласно приложения В КОДа, заземление обеспечивается отдельным проводником, идущим вместе с силовыми проводами. Когда переносное оборудование включается в розетку, то автоматически подключается к заземлению (если есть такая возможность в этом оборудованиии). Любые другие конструкции (как, например ДСУП из ПУЭ) не входят в рамки данного КОДа, и остаются на совести инсталляторов. Фэйк. ИМХОХЗ. Есть у меня большие сомнения, что инспектор бы пропустил такое нарушение, даже за взятку (ибо при обнаружении - автоматическая потеря работы, плюс неиллюзорный тюремный срок можно огрести). Да и владельцу, кроме дикого геморроя (как минимум со страховкой и продажей, не считая проблем со сном), в дальнейшем это ничего бы ни принесло. Найти бы еще владельцев каркасника в Канаде, чтоб выборка была более репрезентативной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Цитата: Сообщение от Новодел почему у них прокладка по горючим основаниям в трубе не требуется ink_stroi Фэйк. ИМХО а действительно, так в чем же Вы узрели фальш? Например в Канаде, в Америке, в Финляндии - никто ни какими трубами в деревянных домах не заморачивается. Мой знакомый финн, когда услышал мое опасение, о том что может возникнуть в нынешних кабелях и при нынешней автоматике пиролизный эффект между проводниками, чуть не заговорил по русски и посоветовал нам, как обычно, лучше меньше воровать на меди, на полимерах, на клеммах.... и т.д., а не заниматься х***. Вот так. имхо: Лично, я, при правильном монтаже, правильном выборе материалов, правильных расчетов, ну сооовершенно не вижу смысла в прокладке кабеля в тонкостенной трубе, да и в нормальной тоже. Естественно, это касается "домашних" условий, а то сейчас братва начнет рассказывать о влиянии космоса и т.п. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Согласно приложения В КОДа... Оригинал представьте в студию, если вас не затруднить, что вы там вычитали. заземление... Мы говорим об уравнивании потенциалов, а не заземлении и пункт относится к уравниванию. обеспечивается отдельным проводником, идущим вместе с силовыми проводами. Когда переносное оборудование включается в розетку, то автоматически подключается к заземлению (если есть такая возможность в этом оборудованиии). Когда переносное оборудование включается в розетку ни каких отдельных проводников для СУП подключать к корпусу не требуется. В данном случае действительно используется жила РЕ идущая вместе с силовыми проводами, но это на участке от оборудования до розетки. Любые другие конструкции (как, например ДСУП из ПУЭ) не входят в рамки данного КОДа Почему пункт 10-408 Portable equipment... находится в подразделе уравнивания потенциалов, а не заземления? ХЗ. Есть у меня большие сомнения, что инспектор бы пропустил такое нарушениеСкорее инспектор проверяет лишь некоторые моменты, например сечение/тип кабеля, полярность подключения розеток, наличие дифзащиты и "земли" в составе кабеля. А не доскональное соблюдение норм. Ведь СУП в доме нет, а она требуется. Найти бы еще владельцев каркасника в Канаде, чтоб выборка была более репрезентативной... Вот фото с Америки, взял с соседнего ресурса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 (змінено) а действительно, так в чем же Вы узрели фальш? 1. В переоценке контроля, якобы инспектор проверяет от А до Я. 2. Что касается стран Еврозоны, то у них действует комплекс стандартов МЭК 60364, где трубы имеются. 3. Труба выполняет не только роль защиты от пожара, а так же обеспечивает сменяемость и мех защиту проводки. И это тоже по нормам МЭК. 4. И наиболее важный момент, это нормы могут быть не гармонизированы. Например в РФ: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. 13.5 Электропроводки 13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок. 13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение. 13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5. При этом СП противоречит комплексу Гост Р 50571. Про СУП и т.п.в СП кстати тоже нет ни слова. В принципе, что требуется выполнить по части электроснабжения, все 3 пункта здесь.:D Змінено 11 грудня 2014 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Вот фото с Америки, взял с соседнего ресурса. так никто же не говорит, что "там" запрещено прокладывать кабель в защитных изделиях - гофра, канал, труба. Конкретно по фото - вижу классный монтаж для взрывоопасных помещений с механической защитой и с заземлением всей кабельной линии. Для частного дома, например в тех. помещениях типа: системы отопления, генераторной, я бы только так и делал. Добавлено через 3 минуты 1. В переоценке контроля, якобы инспектор проверяет от А до Я. согласен на все сто!!! Не нужно все прям так идеализировать. Но нельзя не согласиться, что роль инспектора "там", и роль инспектора "здесь" - это "две большие разницы" (с). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 так никто же не говорит, что "там" запрещено Не требуется по нормам и инспектор не требует это тоже разные вещи. Конкретно по фото - вижу классный монтаж для взрывоопасных помещенийДля взрывоопасных помещений не прокатит, это совсем другой уровень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...