roracotta Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Опять мне за вас отдуваться? Вы не за то отдуваетесь.Вы выложили зависимость падения напряжения в линии на 1% ,в зависимости от ее длинны и нагрузки.То,что напряжение падает с сопротивлением,всем известно со школьного курса физики за 7 класс. А я говорил о том,что для электропроводки в частных домах,нет надобности учитывать длинну линий и корректировать их сечение ,регламентируемое КОДом потому,что в частных домах просто физически нет таких длинных электролиний,что бы они нуждались в какой-то корректировке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 roracotta Подскажите, а как в Ваших краях принято в частном домостроении соединять провода в распределительных коробках? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 roracotta Подскажите, а как в Ваших краях принято в частном домостроении соединять провода в распределительных коробках? Vot tak: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Вы не за то отдуваетесь.Вы выложили зависимость падения напряжения в линии на 1% ,в зависимости от ее длинны и нагрузки.То,что напряжение падает с сопротивлением,всем известно со школьного курса физики за 7 класс.Владимир, вы вместе с инспекторами, как обычно, были не правы изначально, нарушая С 22.1. А 1% перевести в 3-5% мы сможем в другое время! По этому и вознкло Ps. roracotta, по теме получается одна сплошная "отсебятина" какая то в Канаде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Владимир, вы вместе с инспекторами, как обычно, были не правы изначально, нарушая С 22.1. Вероятно, вам с вашего места виднее, кто там и как неправ, но, все же, для людей с непрокачанной телепатией, можно поподробнее, в чем именно нарушено это мифическое С 22.1? Уже полторы страницы вы что-то доказываете, но только непонятно, что именно Да и С 22.1 в открытом доступе что-то не попалось пока что (везде предлагают купить за много американских ойро). Раз вы так упорно доказываете, может у вас оно есть, либо знаете, где можно ознакомиться? З.Ы. Странно, конечно, что нормы и правила не выложены в открытом доступе. По опыту СНиПов, кому надо постоянно с ними работать - сразу покупают твердую копию, ну а для просто любопытствующих достаточно и электронного варианта. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 С 22.1 в открытом доступе что-то не попалось пока что (везде предлагают купить за много американских ойро) С22.1:unknown: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Vot tak: на сколько мне известно, при использовании СИЗ, жилы предварительно не скручиваются. На этом форуме уже это обсуждалось, ведь смысл в сдавливании проводов между собой путем механического давления - пружина, винт, гильза... "Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. В отличие от концевых заглушек КИЗ, зажимы СИЗ при монтаже не требуют использования специального инструмента. Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 СИЗы попадаются и в щитах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 на сколько мне известно, при использовании СИЗ, жилы предварительно не скручиваются. На этом форуме уже это обсуждалось, ведь смысл в сдавливании проводов между собой путем механического давления - пружина, винт, гильза... "Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. В отличие от концевых заглушек КИЗ, зажимы СИЗ при монтаже не требуют использования специального инструмента. Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора." Хорошо что хоть СИЗы накручены, есть такой познавательный канал по ТВ Файн ливинг нетворк вроде как производство Канады (извините что не по ангельски написал, воля транслирует) там показывают и как ремонты делают, так вот по нашей классификации канадские электрики сплошные дротокруты:D, даже в какой то из передач заставка была в виде видео заставки где показывают плоскогубцы скручивающие медные провода в КК. Отаке, и ничего живут люди. РС СИЗы у них заместь синей изоленты, быстрей изолировать получается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Владимир, вы вместе с инспекторами, как обычно, были не правы изначально, нарушая С 22.1. А 1% перевести в 3-5% мы сможем в другое время! Ну и ОК! Главное,что бы Вам было хорошо! Забирайте себе высокое звание электрика всех времен и народов. А мы и дальше будем себе прозябать,используя не российские нормы,а свои,канадские.Понимаю,что нам это непременно аукнется,но наверное это наша такая уж судьба и планида. Вы,если найдете еще чего неправильного по строительству в других странах,непременно дайте нам знать. А то мы так с местными инспекторами и умрем здесь неучами, и в дерьме по самые уши.За сим откланиваюсь.Всенепременно Ваш вечный ученик и почитатель. Добавлено через 5 минут на сколько мне известно, при использовании СИЗ, жилы предварительно не скручиваются. На этом форуме уже это обсуждалось, ведь смысл в сдавливании проводов между собой путем механического давления - пружина, винт, гильза... Ну,а че с нас взять-то? У нас все не так как у людей.У вас день-у нас ночь.И мы еще вверх ногами ходим....По-этому,вы там себе не отвлекайтесь на нас,убогих,а :Dделайте правильно и не скручивайте провода.А нас уже не переучить.Мы и так уже давно падаем в пропасть.Так будем падать и скручивать.Терять-то уже нечего....:D:beer: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 (змінено) Забирайте себе высокое звание электрика всех времен и народов.Мне оно не к чему. А мы и дальше будем себе прозябать,используя не российские нормы,а свои,канадские.Так канадские и не соблюдаются, даже при наличии контроля. А то мы так с местными инспекторами и умрем здесь неучами, и в дерьме по самые уши. Жаль, что вместо аргументов приводится лишь "инспектор принял". Ну,а че с нас взять-то? У нас все не так как у людей. Напрасно вы иронизируете. Воздействие эл. тока на человека одинаково, что у нас, что в Канаде. И принципы защиты у нас идентичны. Змінено 2 грудня 2014 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Ну,а че с нас взять-то? У нас все не так как у людей.У вас день-у нас ночь.И мы еще вверх ногами ходим....По-этому,вы там себе не отвлекайтесь на нас,убогих,а делайте правильно и не скручивайте провода.А нас уже не переучить.Мы и так уже давно падаем в пропасть.Так будем падать и скручивать.Терять-то уже нечего....Ой-ой-ой! Законы везде хорошие и правильные - исполнение их разное. А о СИЗе - дык не совьетская это разработка и технология работы с ними соответственно. Есть правила - они или выполняются или нарушаются. Нарушаются по причине сознательной или по незнанию таковых. Как то так. offtopchik: У вас, как и у нас делают правильно и не правильно. Я совершенно далек от идеализации Запада - нет, нет. Просто у вас, из десяти случаев 9 правильных и 1 не правильный, а у нас наоборот. А все эти отговорки, что кабель хреновый, так как экономика падает, что электрик косорукий, так как выживать всем нужно, и т.п. - брехня. Нет контроля и нет ответственности. На взятки же денег хватает? На сверх прибыли хватает? А ну-ка, похвастайтесь, что у вас в Канаде производственное предприятие имеет 100% навар? Ха-ха-ха! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Нет контроля и нет ответственности. Как оказалось, не такой уж и жесткий в Канаде контроль за соблюдением "буквы закона". ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Как оказалось, не такой уж и жесткий в Канаде контроль за соблюдением "буквы закона". ИМХО И где же это "так оказалось"? На чем можно убедиться в верности вашего вывода? Вы все время забываете сказать что именно там,в канадах,делается неправильно. От многочисленного повторения своего постулата,он правдой не становится.Чай не пропоганда,чтобы напором и массовостью атаки,мозги промывать.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 На чем можно убедиться в верности вашего вывода?По всей теме, Владимир. Начиная с отсутствия СУП. Чай не пропоганда,чтобы напором и массовостью атаки,мозги промывать.Владимир ссылки на канадские нормы в теме есть. Зы. Я же не заставляю Вас что-то переделывать, пусть все остается как есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 По всей теме, Владимир. Начиная с отсутствия СУП. Что "по всей теме"? Вы конкретно можете дискутировать?Без наведение "тень на плетень"? Что там в канадах делают не по-российски? Владимир ссылки на канадские нормы в теме есть. Мне ссылки не нужны. Мне нужен конкретный диалог на конкретные вопросы. Вы же,до сих пор ничего конкретного по канадским нормам не предъявили. Многократно повторенные постулаты о каких-то там нарушениях-не в счет.Ибо о самих нарушениях Вы почему-то умалчиваете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Мне ссылки не нужны. Мне нужен конкретный диалог на конкретные вопросы.Спрашивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 2 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Спрашивайте. Спрашиваю уже в пятый раз: 1.Что неправильного,как Вы считаете,делают в Канаде местные электрики? Вы же именно это утверждаете,верно? 2.Прошу перечислить все нарушения,которые по Вашему мнению,существуют в КОДе. 3. Вы открыли тему,что бы меряться причинными местами и казать какие канадцы дураки ,и какой Вы молодец? Если нет,то поясните ее предназначение. 4. Почему Вы избегаете простых ответов на мои вопросы ,или вообще их игнорируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 (змінено) 1.Что неправильного,как Вы считаете,делают в Канаде местные электрики? Вы же именно это утверждаете,верно? Неправильно делают не все. Конкретно по вашему дому - не обеспечена электробезопасность в соответствии с КОДом. 2.Прошу перечислить все нарушения,которые по Вашему мнению,существуют в КОДе.Когда это я такое утверждал? Наличие бумаги от инспектора и фактическое соответствие выполненных работ нормам это разные вещи. Я об этом. 3. Вы открыли тему,что бы меряться причинными местами и казать какие канадцы дураки ,и какой Вы молодец? Если нет,то поясните ее предназначение.Тему создал для знакомства с канадскими реалиями. 4. Почему Вы избегаете простых ответов на мои вопросы ,или вообще их игнорируете? Разве? Змінено 3 грудня 2014 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Новодел, вы это ищите? С22.1-2012, раздел 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Конкретно по вашему дому - не обеспечена электробезопасность в соответствии с КОДом. Ну вот,снова ,ничем не подтвержденный постулат...И в чем е выражается эта "необеспеченность"?:D Добавлено через 7 минут Наличие бумаги от инспектора и фактическое соответствие выполненных работ нормам это разные вещи. Я об этом. О чем "об этом"? У Вас русский язык не родной и Вы испытываете проблеммы с высказыванием своих мыслей? Так о чем Вы? Тему создал для знакомства с канадскими реалиями. Наверняка лукавите.Вы в двух моих темах на форумхаузе отличились.Там даже Ваши посты поудаляли. Никакие реалии Вам не нужны. Вы банально самоутверждаетесь. Типа: "Все вокруг козлы". Разве? Что "разве"? Вам это уже совершенно посторонние участники указывают.Вы высказываете какие-то,одному Вам известные нарушения,ни на чем не основываясь и не имея никаких подтверждений своим умозаключениям. Вы создали эту тему и пригласили меня в нее.Я надеялся,то будет происходить какой-то конструктивный диалог. Как оказалось я ошибался.Диалог с Вами совершенно пустой и бестолковый.Жаль потраченного времени. Добавлено через 2 минуты А вы мне денег должны, согласно законодательству:D Конкретный закон не скажу - сами ищите!:D Вам же уже несколько раз говорили - приведите конкретное требование конкретного раздела конкретного КОДа, которое нарушено. Особенно меня интересует,откуда вообще он взял,что что-то там где-то нарушено?:D:unknown: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Особенно меня интересует,откуда вообще он взял,что что-то там где-то нарушено?Так от вас же и узнал как у вас выполнено в начале темы, сопоставил с требованиями С22.1. Всё. Зы. Я пока занят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 3 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 (змінено) Ну вот,снова ,ничем не подтвержденный постулат...И в чем е выражается эта "необеспеченность"?В невыполнении норм. А где Вы видели, что бы кто-то пояснял, рассказывал и убеждал о причинах и обоснованиях тех или иных строительных норм? Нормы и правила описаны и утверждены и обязательны к исполнению, даже если кто-то не понимает обоснования их применения. А где Вы видели, что бы кто-то пояснял, рассказывал и убеждал о причинах и обоснованиях тех или иных строительных норм? Нормы и правила описаны и утверждены и обязательны к исполнению, даже если кто-то не понимает обоснования их применения. Помните? Это же ваша цитата. Нормы указаны выше.:wink: Физический же смысл нарушений норм по электробезопасности означает, что в случае "аварии" человек может причинить ущерб здоровью или жизни не только себе, но и окружающим. О чем "об этом"? У Вас русский язык не родной и Вы испытываете проблеммы с высказыванием своих мыслей? Раз вам что то не понятно, то не стоит перекладывать с больной головы... Работы принятые инспектором - еще не означает, что эти работы выполнены в соответствии с нормами. Ваш пример это наглядно демонстрирует. Никакие реалии Вам не нужны. Работы инспектор у вас принял, нарушения норм у вас есть, я получил что хотел. Вы создали эту тему и пригласили меня в нее. Все верно. Я надеялся,то будет происходить какой-то конструктивный диалог.Я получил что хотел. Если я вам чем то могу помочь, то обращайтесь. Да и другие опытные пользователи Вам не откажут. Змінено 3 грудня 2014 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cooler.od Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 ...Я надеялся,то будет происходить какой-то конструктивный диалог... Подскажите, какими нормами и правилами оговаривается расположение розеток и выключателей? Имеются ли общие рекомендации или обязателен дизайн-проект? Как располагаются розетки таких потребителей как стиральная машина, варочная панель и духовка, ЖК-телевизор? Практикуются ли кабель-каналы для прокладки проводов от телевизора? На Ваш взгляд, есть ли какие-то особенности с точки зрения комфорта, удобства при расположении выключателей? Как часто устанавливаются проходные, импульсные выключатели, диммеры, элементы умных домов? Есть ли еще что-то интересное, что практикуется "там", но не развито "здесь" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 3 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2014 Новодел, вы это ищите? Спасибо за уточнение. Согласно данному разделу, а также приложению В (того же КОДа), у roracotta все ок - можете спать спокойно. Вот если бы roracotta поставил у себя в ванной, например, токарный станок - тогда были бы проблемы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...