Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха

AmateurFF

Рекомендовані повідомлення

А кто то сравнивал моделирование в программах, с реальной эксплуатацией?

У меня попадает в пределы которые выдала левая програмка..

 

И так, пришла весна. Врямя чистить ГТ :D

Кто нибудь подскажет химию которую у нас можно купить и туда налить ? ;)

На российских форумах есть советы, но унас такой фигни тупо нет....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня попадает в пределы которые выдала левая програмка..

 

И так, пришла весна. Врямя чистить ГТ :D

Кто нибудь подскажет химию которую у нас можно купить и туда налить ? ;)

На российских форумах есть советы, но унас такой фигни тупо нет....

 

Чисто теоретически можно купить на али компактный генератор озона ) засунуть в трубу, включить и закупорить ) Жидкости все-же очень много надо

 

Добавлено через 2 минуты

А кто то сравнивал моделирование в программах, с реальной эксплуатацией?

У меня, при одинаковых вводных, программы дают значительное расхождение в результате.

:(

 

а если реальная температура на выходе будет еще ниже, то вся затея не имеет смысла (4 параллельные трубы по 30м).

 

А что за левая программа? где взять спасибо )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что за левая программа? где взять спасибо )

Я имел ввиду ту, скрин с которой слева в вашем посте :D

 

 

Чисто теоретически можно купить на али компактный генератор озона ) засунуть в трубу, включить и закупорить ) Жидкости все-же очень много надо

Та ну, нужно какую то химию, что бы в кубе воды развести и прополоскать всю систему.

Есть мысль таблетки для бассейна использовать которые для быстрого хлорирования первичного..

 

Россияне вот такое используют :

IMG00177.thumb.jpg.5666e72d521d9737e305152bb480dfaa.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поляки пишуть таке:

"Gruntowy wymiennika ciepła należy czyścić co dwa lata. Czyszczenie polega na kilkukrotnym przeciągnięciu przez wymiennik szczotki przymocowanej do biegnącej w nim linki. Średnica szczotki powinna być większa o około 100 mm od średnicy rurociągu.

Szczotkę należy nasączyć środkiem bakteriobójczego, np. stosowanego do czyszczenia wanien z hydromasażem. Po zakończeniu czyszczenia należy przepłukać wymiennik wodą i dokładnie uszczelnić otwory rewizyjne."

 

Спробую перекласти:

ГТ потрібно чистити кожні два роки. Очищення полягає в кількаразовому протяганні через теплообмінник щітки, закріпленої до троса. Діаметр щітки повинен бути більшим на 100мм ніж діаметр труб ГТ.

Щітка повинна бути змочена в бактерицидному розчині, такому, як миють ванни з гідромасажем, наприклад.

Після закінчення очищення, потрібно промити ГТ водою і ущільнити оглядові отвори.

 

Взято з цього документу. Це ціла дисертація по ГТ з розрахунками.

GWC.pdf

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто теоретически можно купить на али компактный генератор озона ) засунуть в трубу, включить и закупорить ) Жидкости все-же очень много надо

Вот с этим кейсом озон не справится. Посмотите видео.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4107465&postcount=1028

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот с этим кейсом озон не справится. Посмотите видео.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4107465&postcount=1028

 

теоретически он его не допустит, я в контексте профилактики а не борьбы с запущенным случаем, но это все конечно теоретически сугубо, я что-то думаю что с таким кейсом и заливка хлором не справится, споровая фаза живуча, убьются те что "живые", а споры позже "взойдут". Мои все мысли вокруг керхера вьются, но это конечно на этапе проектирования закладывать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот с этим кейсом озон не справится. Посмотите видео.

именно поэтому воздержался от реализаций данного решения у моих заказчиков

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник внезапно вопрос, пытаюсь решить как организовывать вывод конденсата, предварительно решил что "колодец" для конденсата будет герметичным тоесть конденсат буду выкачивать как-то, вот на пальцах получается что при дельте 10 градусов (30-20) и производительности 500 м3/ч и для воздуха максимальной влажности выпадает примерно 15 * 500 = 7500г воды ) тобишь почти 8 литров. Может кто подтвердить реальность расчета из практики, что-то как-то очень дофига )

 

UPD да похоже не правильно посчитал )

50% влажность 30 градусов при дельте 10 градусов вообще может и не сконденсироваться, при бОльшей влажности или дельте это будет до 5 г на куб, тобишь до 2-3 литров в час, более реалистично

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник внезапно вопрос, пытаюсь решить как организовывать вывод конденсата, предварительно решил что "колодец" для конденсата будет герметичным тоесть конденсат буду выкачивать как-то, вот на пальцах получается что при дельте 10 градусов (30-20) и производительности 500 м3/ч и для воздуха максимальной влажности выпадает примерно 15 * 500 = 7500г воды ) тобишь почти 8 литров. Может кто подтвердить реальность расчета из практики, что-то как-то очень дофига )

 

UPD да похоже не правильно посчитал )

50% влажность 30 градусов при дельте 10 градусов вообще может и не сконденсироваться, при бОльшей влажности или дельте это будет до 5 г на куб, тобишь до 2-3 литров в час, более реалистично

может имеет смысл воздух тёплый назад гнать, чтобы всю влагу сразу испарить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может имеет смысл воздух тёплый назад гнать, чтобы всю влагу сразу испарить?

 

не совсем понятна механика процесса ) Как это?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник внезапно вопрос, пытаюсь решить как организовывать вывод конденсата,

Я сделал отвод с самой нижней точке и кран поставил. Слив пойдет в дренаж.

Но такую схему у меня позволяет грунт сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я сделал отвод с самой нижней точке и кран поставил. Слив пойдет в дренаж.

Но такую схему у меня позволяет грунт сделать.

 

У меня грунт глинистый, после каждого дождя вода стоит сутками, я боюсь что если система будет не герметичной то чаще всего будет затоплена ) ну в глину фиг оно будет успевать уходить.

 

Думаю сделать из 250-310 трубы шахту метра на 4, внизу заглушить, и от нижней точки условного -2м уровня основной трубы тонкий отвод (например 40мм), получится около 140 литров резервуар, а с 4 метров поднимет почти любой дренажник от кондиционера. Как-то так )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня грунт глинистый, после каждого дождя вода стоит сутками, я боюсь что если система будет не герметичной то чаще всего будет затоплена ) ну в глину фиг оно будет успевать уходить.

Тогда не вариант...

У меня тоже глина, но грунтовые воды очень глубоко. Пять кубов воды уходит бесследно в землю минут за 20 .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
может имеет смысл воздух тёплый назад гнать, чтобы всю влагу сразу испарить?

 

Увы, но влажность температурой никак не убрать.

Высокая влажность нейтрализуется только низкой влажностью, а не высокой температурой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такс началась вчера эпопея с попыткой помыть ГТ...

Все планы вчера вечером пошли коту под хвост когда обнаружилось что он у меня по всей видимости не герметичен... :(

Сейчас вода уйдет пойдем смотреть что произошло...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем при попытке помыть ГТ проявилась не герметичность системы в районе места отвода конденсата...

Придется заниматься раскопками....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем при попытке помыть ГТ проявилась не герметичность системы в районе места отвода конденсата...

Придется заниматься раскопками....

если можно - фоторепортаж сделайте с места событий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К слову, был давече в эпицентре на богатырской, есть полный набор химии для чистки и безинфекции бассейнов, в тч галимый хлор в таблетках, может интересно
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К слову, был давече в эпицентре на богатырской, есть полный набор химии для чистки и безинфекции бассейнов, в тч галимый хлор в таблетках, может интересно

 

Читаю про отвод конденсата и вот что думаю. Я знал о проблеме. Поєтому ввод в дом на уровне -1 м от земли. А на входе стоит колодец -1,5 метра . плюс там уровень земли меньше. В итоге уклон 1 м на 60 метрах воздухопровода. Дна в колодце нет и возможно что-то туда капает. За 3 года никаких проблем

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читаю про отвод конденсата и вот что думаю. Я знал о проблеме. Поєтому ввод в дом на уровне -1 м от земли. А на входе стоит колодец -1,5 метра . плюс там уровень земли меньше. В итоге уклон 1 м на 60 метрах воздухопровода. Дна в колодце нет и возможно что-то туда капает. За 3 года никаких проблем

 

Проблема в том что

а) (как я для себя решил) - не хочу контакта воздуха с физической землей, тем более в состоянии вечного болота (конденсат), это как минимум потенциальные запахи, как максимум споры плесени

б) в случае с охлаждением воздуха там уже конденсат "не капает" он там почти льется, пример сплит-кондиционеры. Я тут выше на пальцах считал что пару литров в сутки набираться будет

 

В целом то возможно вы и правы но ошибка будет дорогой, хочется заранее соломки подстелить. Ну и тут еще вопрос про чистку больше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема в том что

а) (как я для себя решил) - не хочу контакта воздуха с физической землей, тем более в состоянии вечного болота (конденсат), это как минимум потенциальные запахи, как максимум споры плесени

б) в случае с охлаждением воздуха там уже конденсат "не капает" он там почти льется, пример сплит-кондиционеры. Я тут выше на пальцах считал что пару литров в сутки набираться будет

 

В целом то возможно вы и правы но ошибка будет дорогой, хочется заранее соломки подстелить. Ну и тут еще вопрос про чистку больше

 

 

 

 

То значит контакт с землей. А откуда то воздух заходит? :) Думаю грибок стоит. Возле земли.

 

У меня песчаный грунт. Всегда сухо, даже после ливня. На дне колодца песок. Он всегда сухой!!! Я видел конденсат, но чтобы что-то лилось... Никогда.

 

А ввод сделан вверху в виде грибка. Жена еще насадила всякие пахнущие растения там. Плюс в грибке очень мелкая сетка, чтобы жучки не лазили в дом :)

 

Теперь второй вопрос - по мощности. Я не знаю какая мощность охлаждения (нагрева) воздуховода. Но полагаю по отзывам 500-600 ватт

 

С одной стороны не много, с другой стороны если принять что мы бы купили маленький кондишн и он бы работал 24 часа в сутки, то эффект бы был

А вот от такой мощности конденсата и не много и возможно 90% уходит с воздухом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конкретно у меня глина, после сильного ливня лужи могу неделю стоять ) по количеству воды я выше считал на пиковой дельте в 10 градусов (а теоретически по расчетам может быть и больше) - в песок это может у будет уходить но у меня не песок ( кроме того у меня например приямок насоса почти всегда затоплен дождевой водой, из-за глины вода стекает куда может - в приямок, почти наверняка такой дренаж у меня будет всегда затоплен смесью конденсата и дождевой воды. Я буду делать схему аналогичную рехау - герметичный конденсато-приемник
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кто-нибудь имеет опыт использования жидкостного ГТО.

Может ссылка есть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, кто-нибудь имеет опыт использования жидкостного ГТО.

Может ссылка есть...

Речь (вопрос) про Геотермальный Тепло Обменник?