deemage Опубліковано: 28 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2016 А размеры ГТ ? и сколько воздуха через него шло ?Это пассивный ГТ, для компенсации естественной (газовой) и принудительной вытяжки в кухне и санузлах. Поэтому сравнивать с активным его нельзя, хоть он и "дует" постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashas Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Ну в общем закопал я ГТ у себя сколько мог :D Скажем так возможно первую очередь :D Влезло 34 метра трубы 200 мм. на глубине 1.5-1.8 метра. Все это дело завел на рекуператор. Пока по наблюдениям температура на выходе из него держится 13.3-13.6 стабильно. Но пока было +22 в максимуме и +8 в минимуме... ;) Какую трубу использовали для ГТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Какую трубу использовали для ГТ? mplast.ua/produkcziya/trubyi-i-fitingi/truba-napornaya-npvx.html диаметром 200 SN2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 как этот байпас устроен тут правильно описано принцип работы байпаса просто дополню схемой зы у мну такой же в С&Н500 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 тут правильно описано принцип работы байпаса просто дополню схемой зы у мну такой же в С&Н500 Спасибо. Принцип то я понимаю. Хотел в живую или на фото глянуть как он именно сделан (из какого материала, какой формы, где какие уплотнители стоят, какой привод, как двигается и тд. и тп), чтобы вдохновиться и найти идею как его выполнить самому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Спасибо. Принцип то я понимаю. Хотел в живую или на фото глянуть как он именно сделан (из какого материала, какой формы, где какие уплотнители стоят, какой привод, как двигается и тд. и тп), чтобы вдохновиться и найти идею как его выполнить самому. ну где ж Вы раньше были при приеме от продавца по причине неплотного прилегания клапана байпаса к стенкам формованного пенопласта (каналам) менял рекуператор и через воздуховод (room air inlet) было хорошо видно байпас и его работу теперь, когда уже все прикручено к навивной оцинкоке, замотано скотчем и утеплено... где то часа 2 займет, я себе сейчас такого не могу позвольить, сорри хотя... буду на даче, гляну если мой "конструктор" воздуховодов можно разобрать относительно недолго, то если у Вас есть желание ко мне в гости, прошу и гтн сразу посмотрите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 (змінено) Данные от реального польского пользователя ГТО. Дело было в июле 2016, в какой-то момент пользователя начал беспокоить в доме аромат «влажного подвала». Пользователь решает промыть ГТО раствором извести. Развел известь в 300л воды, и пролил в ГТО, потом заполнил ГТО полностью водой и оставил на два дня. После откачки ничего не изменилось. Пользователь решил проверить что происходит в ГТО с помощью камеры. И вот что он обнаружил После этого он решает переделать ГТО увеличив уклон до 3см/м (каким был уклон автор не упоминает). Дополнительно в ГТО была запущена стальная протяжка, на которую цепляется большая мочалка с дезинфицирующим средством, заменив при этом колена 90гр на 2 колена по 45гр, так как в 90гр мочалку было трудно протянуть. Далее после процедуры протяжки мочалки с дезинфицирующим средсвом, свежесть воздуха восстановилась. Выводы автора следующие: ГТО требует периодического обслуживания Уклон лучше делать побольше (автор предполагает, что влага удалялась из ГТО очень медленно с малым уклоном) Колодец для приема конденсата побольше Регулярные инспекции ГТО с помощью камеры Заложить стальную протяжку для возможности очистки ГТО Змінено 29 листопада 2016 користувачем Dmode 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Интересно... При постоянном снижении Т воздуха стабильное уменьшение дельты, а 22,11 при еще более низкой Т, резкий подскок - 13,3. Странно, не находите? Во вервых грунт остывает, во вторых я писал , не совсем верно сняты две первые цифры, они сняты на входе рекуператора, а не на выходе ГТ. Дальше уже датчик стоял на выходе ГТ. Свежие данные. ---------------------не совсем корректный съем показаний --------------- [spoiler] Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 13.10.2016 -01.0 +9.5 10.5 +21.0 +19.1 20.1 26.10.2016 -06.0 +7.5 13.5 +18.2 +15.9 20.9 [/spoiler] ----------------------корректный съем показаний---------------------------- Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 17.11.2016 -03.0 +6.6 9.6 +21.0 +18.1 21.1 22.11.2016 -08.5 +4.8 13.3 +20.2 +17.8 26.3 30.11.2016 -12.6 +3.9 16.5 +19.9 +17.9 30.6 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w-w-w Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 у мене таке питання: чи є сенс в трубі ГТ прокласти витяжну трубу (щоб повітря з будинку віддавало тепло повітрю з вулиці)? наскільки це замінить рекуператор, які плюси та мінуси такого рішення? фінансова економія порівняно з купівлею рекуператора очевидна... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 у мене таке питання: чи є сенс в трубі ГТ прокласти витяжну трубу (щоб повітря з будинку віддавало тепло повітрю з вулиці)? наскільки це замінить рекуператор, які плюси та мінуси такого рішення? фінансова економія порівняно з купівлею рекуператора очевидна... Технически есть. На каком то форуме я даже видел эту конструкцию. Человек делал трубу внутри трубы. Даже у Вентса была подобная задумка. Работать будет. Только вот процесс сборки этой конструкции....... А там еще и с обеих полостей нужно слив конденсата делать Да и летом лучше гнать воздух холодный напрямую. А эта конструкция не даст. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 фінансова економія порівняно з купівлею рекуператора очевидна... Отак прямо без усяких розрахунків - і очевидна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 наскільки це замінить рекуператор, які плюси та мінуси такого рішення? А ще зверніть увагу на аеродинамічний опір. Наприклад Вам потрібний повітрообмнін на рівні 300м3/год, тоді ГТО діаметром 200мм та довжиною 70м дасть опір близько 36Па (без поворотів). Якщо в ньому провести витяжну трубу 125мм то опір в цій витяжній трубі буде вже близько 360Па, а опір в проміжку між трубами буде близько 415Па. До цього опору додайте опір фільтру наприклад 50Па, та опір самої системі вдома наприклад ще 70Па. Тобто разом десь не меньше ніж 535 Па А далі спробуйте знайти єкономні/тихі та не дорогі вентилятори, що при такому опорі дадуть потрібний об'єм. Наприклад Вентс ВКС 315 зможе продавити таку систему, але споживання при цьому близько 0.3кВт, два таких постійно працюючих вентилятора це 0.6кВт в годину, або 446кВт*г в місяць. При меншому опорі можна збудувати набагато економнішу в споживанні систему. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 у мене таке питання: чи є сенс в трубі ГТ прокласти витяжну трубу (щоб повітря з будинку віддавало тепло повітрю з вулиці)? наскільки це замінить рекуператор, які плюси та мінуси такого рішення? фінансова економія порівняно з купівлею рекуператора очевидна... Вероятно что в таком случае эффективность такого комбо-теплообменника будет ниже, нежели 2-х по отдельности, поскольку в каком то месте теплообменника может возникнуть температура выше температуры грунта и в этом случае теплообмен будет направлен на прогревание грунта. Если такого не возникнет, то в любом случае теплообмен воздух-грунт будет малоэффективен. А если посмотреть по отчетам SergGavrik, то он получает у себя на выходе 18 С. В предложенном Вами способе такое нереально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Интересная цифра получилась Возможно конечно датчик брешет, а возможно причина - выпавшие 40 см снега. Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 17.11.2016 -03.0 +6.6 9.6 +21.0 +18.1 21.1 22.11.2016 -08.5 +4.8 13.3 +20.2 +17.8 26.3 30.11.2016 -12.6 +3.9 16.5 +19.9 +17.9 30.6 07.12.2016 -14.5 +3.8 18.3 +20.4 +17.6 32.1 # много много снега 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Вечером еще больше похолодало. Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 17.11.2016 -03.0 +6.6 9.6 +21.0 +18.1 21.1 22.11.2016 -08.5 +4.8 13.3 +20.2 +17.8 26.3 30.11.2016 -12.6 +3.9 16.5 +19.9 +17.9 30.6 07.12.2016 -14.5 +3.8 18.3 +20.4 +17.6 32.1 # много много снега 07.12.2016 -15.9 +3.7 19.6 +20.3 +17.1 33.0 # много много снега 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Грунтовий повітряний теплообмінник, реалізований в с. Боратин. board.lutsk.ua/topic/204267-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 17.11.2016 -03.0 +6.6 9.6 +21.0 +18.1 21.1 22.11.2016 -08.5 +4.8 13.3 +20.2 +17.8 26.3 30.11.2016 -12.6 +3.9 16.5 +19.9 +17.9 30.6 07.12.2016 -14.5 +3.8 18.3 +20.4 +17.6 32.1 # много много снега 07.12.2016 -15.9 +3.7 19.6 +20.3 +17.1 33.0 # много много снега 13.01.2017 -07.7 +2.9 10.6 +20.0 +17.0 24.7 # У меня на входе в рекуператор стоит дроссель прикрытый, пробовал его открыть полностью, температура упала где то еще на 1.5 градуса на выходе из ГТ. В общем уже сейчас понятно что конструкция работает и вполне успешно, но длину нужно довести метров до 60. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Дата Вход Выход Дельта T в помещении T из рекуператора Общая дельта 17.11.2016 -03.0 +6.6 9.6 +21.0 +18.1 21.1 22.11.2016 -08.5 +4.8 13.3 +20.2 +17.8 26.3 30.11.2016 -12.6 +3.9 16.5 +19.9 +17.9 30.6 07.12.2016 -14.5 +3.8 18.3 +20.4 +17.6 32.1 # много много снега 07.12.2016 -15.9 +3.7 19.6 +20.3 +17.1 33.0 # много много снега 13.01.2017 -07.7 +2.9 10.6 +20.0 +17.0 24.7 # У меня на входе в рекуператор стоит дроссель прикрытый, пробовал его открыть полностью, температура упала где то еще на 1.5 градуса на выходе из ГТ. В общем уже сейчас понятно что конструкция работает и вполне успешно, но длину нужно довести метров до 60. Напомните схематически как устроен Ваш ГТ. Может есть фото отчет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Напомните схематически как устроен Ваш ГТ. Может есть фото отчет. Фото нет. 34 метра буквой Г с хвостиком вокруг дома. Труба 200 мм. М пласт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Фото нет. 34 метра буквой Г с хвостиком вокруг дома. Труба 200 мм. М пласт. Ну а как на счет уклонов, сбора и удаления конденсата, смотрового приямка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 (змінено) Ну а как на счет уклонов, сбора и удаления конденсата, смотрового приямка? :D Ну да Начало на 1.50 где то и 28 метров где то идут до 1.80, потом подъем до 1.50 снова. В самом нижнем месте труба соединена тройником 90 градусов, этот отвод 90 градусов смотрит вниз. В него вставлена заглушка, а в заглушку врезана резьба 3/4. Дальше немного сгонок и уголок которые отводят слив в сторону от трубы и на конце кран 3/4. Под краном - дренаж из гравия, над краном труба 150 мм на поверхность, что бы длинным ключом его можно было закрыть. Кран по умолчанию открыт, и конденсат стекает в дренаж, по задумке для мытья систему его надо закрывать. Как оно будет работать, пока не знаю (в смысле мойки) . Осенью пробная заливка воды из шланга показала что как минимум вытекает Вся система сделана исходя из моего грунта - глина, высоко на горе. Что бы было понятно пруд 5-6 кубов выкачивается на газон летом за 30 минут без всяких луж. Еще через 30 минут и следа воды нет. Змінено 14 січня 2017 користувачем SergGavrik 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 А какие глубина, уклон? Как решен дренажный колодец? PS. поспешил с вопросом, вижу уже ответили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 13.01.2017 -07.7 +2.9 10.6 чем можно объяснить такую малую дельту? большая влажность и плотность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergGavrik Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 чем можно объяснить такую малую дельту? большая влажность и плотность? Чего малая ? Если будет на улице 0, на выходе больше чем 3.5 все равно не будет. Даже если оттепель будет +10, то выход будет где то +4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Чего малая ? Если будет на улице 0, на выходе больше чем 3.5 все равно не будет. Даже если оттепель будет +10, то выход будет где то +4 точно забыл как-то про негативный момент "межсезонья" - когда нужно напрямую подавать а не под землей.... однако мне всё равно интересно, как то меняется влажность и плотность воздуха при -5 +5? не ли необходимости при таких температурах делать забор воздуха повыше от земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз