Немного разобрался благодаря нарисованным стрелочкам.

 

Но гофру однозначно менять на нормальную трубу.

 

Касательно обвязки - пару метров металла в начале обвязки делается для того что бы при возможном перегреве котла, полипропилен локально и быстро не деградировал в месте контакта с сталью котла.

 

Через пару метров все таки металл остынет изза циркуляции теплоносителя и уже в этом месте подсоединения температура будет пониже.

 

Вообще, ППР в отопление ставят изза экономии. Ясно что сталь или медь лучше, но и намного дороже. Но просто пару метров стали в начале обвязки сильно не удорожит систему, а от пары рисков избавит.

 

 

А от узлов подмеса, ладдоматов и прочих механизмов соблюдения минимальной температуры обратки можно избавиться простым способом - не опускать температуру котла ниже той, при которой обратка будет 55 градусов.

 

Я вот себе поставил просто контур подмеса, но потом вымерял что ниже 65 градусов воду не опускать - и всегда топлю от 65 и выше.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Касательно обвязки - пару метров металла в начале обвязки делается для того что бы при возможном перегреве котла, полипропилен локально и быстро не деградировал в месте контакта с сталью котла.

Эти пару метров метала перед ППр, как слону дробинка. Калефи 554 и змеевики охлаждения как испытывают? Провацируют аварию Т.Т. котла. Температура при этом не управляема, с 90 до 130 градусов взлетает за 30-40 секунд.

Какой там ППр устоит?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок, значит сталь перед ППР не ставим вообще, ППР законодательно запрещаем и под угрозой кастрации заставляем во всех домах отопление переделать на медь.

 

А все котлы должны быть только из золота с отпечатком ладони британской королевы.

 

Я ничего не упустил в вашей идеальной вселенной?:D

 

В жизни то оно все попроще будет... Так что градус пафоса уменьшаем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ничего не упустил в вашей идеальной вселенной?

1. В прошлом сезоне в Хмельницкой области взорвалось 4 (четыре) топочных с твердотопливными котлами.

2. В Березовке (Макаровский район Киевской области) взорвался котел на дровах

 

Это крохи информации.

 

Выводы делайте сами про "идеальную вселенную"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каждый сутки в ДТП погибает около 10 человек.

 

Вы еще продолжаете ездить на авто в этой неидеальной вселенной?

 

 

В тех примерах о взрывах котлов, а которых я слышал - причиной через один были как не заглушенный аварийный клапан так его полное отсутствие вкупе с полным игнором правил обслуживания котла.

 

Человеческая глупость не повод от полного отказа от благ цивилизации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В прошлом сезоне в Хмельницкой области взорвалось 4 (четыре) топочных с твердотопливными котлами.

2. В Березовке (Макаровский район Киевской области) взорвался котел на дровах

Именно по вине ППР? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ничего не упустил в вашей идеальной вселенной?

Вы просто ничего не поняли.

Системы безопасности Т.Т. котла вяжутся сталью или медью. На это идет примерно 6м/п трубы, а после этого узла, систему можно делать из какой угодно трубы. В том числе из ППр трубы.

 

Добавлено через 2 минуты

Именно по вине ППР? :)

Я довольно часто бываю на авариях Т.Т.

Писал неоднократно, но повторю: основные причины аварий Т.Т. это жена и уголь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В прошлом сезоне в Хмельницкой области взорвалось 4 (четыре) топочных с твердотопливными котлами.

причина наверное только одна - закипели..

если так - то это ненадлежащий досмотр режима работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

причина наверное только одна - закипели..

если так - то это ненадлежащий досмотр режима работы.

А чем досматривать? Огнетушителем или ведром воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Досматривать бесперебойником, аккумулятором в резерве и сигнализацией при пропадании света и росте температуры.

 

А на аварийный случай - никакой воды. Песок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем досматривать?

если там нет серьезной сантехнической автоматики которая в принципе не даст котлу закипеть, то такой котел или должен быть под постоянным бдением истопника, или хотя бы под контролем электроники которая будет "орать и визжать" призывая хозяина срочно вмешаться в работу ТТ котла. Ведь даже штатная электроавтоматика умеет следить за превышением температуры и включать сирену в случае проблемы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И так: ТТ котел не основной источник тепла, а резерв. Дымоход был, котел подарили. Топлю котел лично я на выходных ради экономии.

Котел НЕ течет, течет дымоход -- подозреваю, что дым быстро остывает из-за того что темп маленькая.

Теперь из керiвництва з експлуатацii: При використанні дров, щоб уникнути утворення кіптяви,сажі і смолянистих відкладень на поверхні димаря категорично забороняється виконувати завантаження вище нижнього краю завантажувальних дверцят т.е. как я понял низзя забить его дровами под завязку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я понял низзя забить его дровами под завязку?

он должен хорошо гореть и давать много тепла в трубу..

аналогично печки топят, вначале дают хорошо прогреться трубе, не экономично но практично.

 

должна быть еще хорошая тяга, чего наверное не добиться с загруженным под завязку котлом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если котёл забивать дровами и запихивать их через немогу,то просто пламя будет сразу улетать в друбу.Это если котёл универсал.То есть просто падает эфективность от сжинания дров.Ну может чуток будет больше дыма.Но это не критично и гореть всё будет без проблем!По крайней мере у меня так.Тут же хоть пол топки загрузи,а котёл всё равно не сможет выйти на 80°.А это должно быть и котёл должен набирать любую заданную t°,а на какой Вы уже будите топить,так это десятое дело.Всё!Больше обьяснять нечего,Вы ищите не те причины.Понимаю,они приятней чем перемантаживать дымоход.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел НЕ течет, течет дымоход -- подозреваю, что дым быстро остывает из-за того что темп маленькая.

 

Еще как вариант - сырые дрова.

Попробуйте протопить чем-то другим, лучше гарантировано сухими брикетами.

Если течка продолжится - ищите тогда другую причину.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...