VIA Опубліковано: 24 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Ну, вы сильно все усложняете Особенно для этого котла с этой горелкой. Для котла нужен трехходовой термостатический клапан для защиты от конденсата. При использование в качестве топлива пеллет производитель рекомендует клапан на 55 градусов. В горелке предусмотрена возможность модуляции (изменения мощности). Использование ТА с модулируемой горелкой не нужно - тогда надо было брать самую дешевую горелку, которая работает в режиме старт-стоп. ТА в данной СО целесообразен, если есть дешевое электричество - нагревать его ночью и использовать днем :D Так у меня и стоит трехходовой термостатический клапан и к тому же из гидрострелки обратка возвращается теплой поскольку уже там происходит подмес горячей воды к холодной. Поэксперементировал с электрокотлом и ТП, понял что у меня в ТП очень много уходило тепла. Сейчас кручу краны провожу эксперемент. Обвязка котла есть на фото которые я выкладывал ранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 (змінено) Появилась очередная проблема при работе от электрокотла все выходы на гидростерлке прогреваются одинаково, а вот от ТТ только верхний греется остальные нет на фото первые три сверху с насосами о них речь, что може быть? Может у меня не правильно подключен смечительный клапан? Обратка у меня заходит в Т1 подача в Т2 и выход в котел Т3, правильно? Змінено 26 листопада 2014 користувачем VIA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Я не спец в обвязках,но не пойму,зачем нужен между тт котлом и гидрострелкой,трёхходовой для подмеса?Их обычно там не ставят.Мож в этом причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Я не спец в обвязках,но не пойму,зачем нужен между тт котлом и гидрострелкой,трёхходовой для подмеса? В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре. Очень похоже у меня сейчас работает ладдомат на радиаторы без ТА.Как обратка падает ниже 50°,в радиаторах просто какая то чертятня начинается.Одни горячие,другие холодные,а третьи еле бз..ть). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 В этом случае котел не отдает тепла в систему, а перегорает в своем котловом контуре. Вот мой клапан. (А) обратка (В) подача АВ выход в обратку котла, правильно ли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Очень похоже у меня сейчас работает ладдомат на радиаторы без Вот мой клапан. При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках. Поменя местами (А) подача и (В) обратка. Заработало котел держит заданную температуру и все выходы прогреваются одинакова. Если уже намучался с ним то пускай стоит я думаю что не помешает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 5 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 При работе Т.Т. на гидрострелку я не ставлю никаких трехходовиков. Этот опыт я приобрел, учась на своих ошибках. Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать. Но есть проблема которая заключается в следующем. на заводских настройках 10 секунд подача и 30 воздуха, через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, если добавляю воздух до 100 то перестает, но если увеличиваю подачу то снова начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2014 Послушал Ваш совет и убрал трехходовый и котел стал намного лучше работать. Пост №6. позвоните Андрею Дяченко. Я котельщик который знает, как правильно собрать котельную. Какую куда пасочку правильно поставить это мое, а Андрей сервисант по костаржеве. Я по Вашему вопросу могу только предполагать причину, а он скажет точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 ...начинается дым, в чем может быть проблема? Дымоход, подача свежего воздуха в котельную ???? Теплообменник котла давно чистили? А дымоход? Настройки горелки? Вы котел без горелки нормально протопить можете? Снимите горелку, протопите без нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Теплообменник котла давно чистили? А дымоход? Настройки горелки? Вы котел без горелки нормально протопить можете? Снимите горелку, протопите без нее. Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. Настройки горелки в предыдущем сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 По вашему описанию у вас проблемы с тягой. Котел чистый, дымоход тоже чистый использовался в прошлом году неделю, смотрел сверху вних все нормально нет никаких преград. ... Честно, завидую, я бы так не смог оценить состояние дымохода сверху .... В прошлом году когда топил брикетами то нормально не дымел. .... Судя по тому, что вы писали на другом форуме: Особо сказать не могу так как в январе пару раз топил котел дровами тоже не мог поднять температуру в котле больше 40 но при этом в доме было 0 градусов, а на брикетах котел подкипал даже в этот период времени. Я бы не назвал это нормальной работой ...через некоторое время начинает валить дым из бункера и шнека, ... Заканчивайте играться с котлом пока не найдете местного специалиста, так и до пожара не далеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз