smartman Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Доброго времени . Возник вопрос по уклонам труб между твердотопливным котлом ,ладдоматом и теплоаккумулятором .Трубы - сталь 1 1/4 В паспорте к ладдомату есть такая схема - уклон подачи идет от ТА вниз к котлу,а для систем с естественной циркуляцией схема совершенно другая. Плюс отверстие обратки котла расположено ниже обратки ТА на 10см - как это может сказаться на естественной циркуляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 уклон подачи идет от ТА вниз к котлу Уклоны в системах с ЕЦ служат для удаления воздуха и слива воды, и к циркуляции отношения не имеют. отверстие обратки котла расположено ниже обратки ТА на 10см - как это может сказаться на естественной циркуляции? При таком расположении котла и ТА при ЕЦ объем бака будет использоваться в лучшем случае наполовину. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartman Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Уклоны в системах с ЕЦ служат для удаления воздуха и слива воды, и к циркуляции отношения не имеют. Честно говоря был уверен что ЕЦ как раз и возникает за счет уклонов и конвекции .Что может помешать выйти воздуху и стечь воде из горизонтальной трубы При таком расположении котла и ТА при ЕЦ объем бака будет использоваться в лучшем случае наполовину. расскажете ,пожалуйста ,об этом моменте подробнее . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 расскажете ,пожалуйста ,об этом моменте подробнее . Да не надо оно Вам, у вас насос имеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 www.forumhouse.ru/threads/60408/page-49 Пост номер 725.Почитайте,я там задавал аналочичные вопросы.У меня тоже Ладдомат 21-60 с ТА на куб,правда ещё не запустил.Обвязка 1-1/4 d.Трубы делал ровные без уклона.ТА как и у Вас нв уровне с ТТ котлом.Что б получить полноценную ЕЦ для полного прогрева ТА,Вам прийдётся ТА поднимать на 1м от пола.Точнее говоря,верхний фланец подачи из котла,должен быть на уровне нижнего фланца обратки ТА.Если ТА и ТТ котёл расположены на одном уровне,то при ЕЦ ТА прогреется до максимальной t° на половину.В таком варианте нет смысла делать уклоны.Для полной безопастности всё равно нужно ставить ИБП,хотябы на насос ладдомата,чтоб котёл смог дожечь топливо и сбросить излишки тепла в ТА.Но опять таки,всё зависит от обьёма топлива,самого топлива и обьёма ТА.Если топка большая,а ТА маленький,то в этом случае котёл должен сбрасывать тепло в ТА,пока не затухнет полная топка к примеру угля.С дровами вопрос попроще,т.к они не несут в себе такого колличества энергии.Вобщем какая у Вас мощность и модель котла?Обьём ТА,и какое топливо будите применять? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartman Опубліковано: 5 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 Да не надо оно Вам, у вас насос имеется. котел Протерм бобер 18квт топливо -уголь ТА -800л ИБП и генератор есть ЕЦ нужно для самоупокоения и чтобы использовать весь функционал ладдомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 котел Протерм бобер 18квт топливо -уголь ТА -800л ИБП и генератор есть ЕЦ нужно для самоупокоения и чтобы использовать весь функционал ладдомата. В принципе у Вас нормально подобранно соотношение,мощности котла к объёму ТА.Чтоб вобще Вам было спакойно,то поставте ТА на подиум,высотой 0.5м.Так Вы максимальней приблизитесь к полному его прогреванию в нижней части,а соответственно и большему накоплению тепла от ТТ котла,при ЕЦ.Сам хотел так приподнять ТА,но уже просто задолбало с ним возится).У меня тоже чугунок,но мощность котла 37.5квт при кубовом ТА.Для примера,при закладке угля в Ваш котёл,а это около 15кг.Получается,что сожённый уголь до тла,выдаст около 70-90квт тепла.Часть уйдёт в дом,а часть запасётся в ТА.Вобщем Вашего ТА в полне хватит дожечь большую половину угля при ЕЦ.Про потохнуть котлу и спасти его от закипания,это уже и так понятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...