Vol_Kon Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Шановні фахівці, Прошу Вас допомогти порадою у наступному питанні: Минулого тижня було запушено теплу підлогу. Сьогодні звернув увагу, що зелений корпус циркуляційного насосу WILO TOP 25/7,5 дуже гарячий (втримати руку більше 1-2 секунд неможливо). При цьому подача води в систему на рівні 23 градусів. Площа всіх підлог біля 200 м2 (біля 18 контурів). З системи видалено повітря, всі контури заповнені (розхід біля 3 л). В будинку тепло, тобто, система працює. Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною. Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні. Дякую, Володимир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 На морде насоса большая белая гайка. Открутите ее на пол оборота, выйдет воздух и снова закрутите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bondserega Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 у меня в прошлом году тоже так грелся, а в этом году сгорел. теплуха срабатывает и вырубается насос. пришлось купить новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Шановні фахівці, Прошу Вас допомогти порадою у наступному питанні: Минулого тижня було запушено теплу підлогу. Сьогодні звернув увагу, що зелений корпус циркуляційного насосу WILO TOP 25/7,5 дуже гарячий (втримати руку більше 1-2 секунд неможливо). При цьому подача води в систему на рівні 23 градусів. Площа всіх підлог біля 200 м2 (біля 18 контурів). З системи видалено повітря, всі контури заповнені (розхід біля 3 л). В будинку тепло, тобто, система працює. Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною. Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні. Дякую, Володимир. По всей видимости насос завышен по мощности,хватило бы и 6ти метрового. Попробуйте установить на первую скорость и температуру теплоносителя повысте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Нормальна ця ситуація чи ні. Померяйте потребляемый ток и сравните с тем, что написано на шильдике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Тут на форуме были случаи закрытых кранов возле насоса. Может у Вас они прикрыты и насос работает в натяг постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Шановні фахівці, Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною. Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні. Дякую, Володимир. А он случайно не головой (приводом) вверх смонтирован? Правильно Ваш электрик наполягає, при такой температуре теплоносителя он должен быть еле теплым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 По всей видимости насос завышен по мощности,хватило бы и 6ти метрового. Попробуйте установить на первую скорость и температуру теплоносителя повысте. якщо насос більшої потужності ніж має бути то він не мав би грітись, ось якщо б навпаки тоді б перегрівався.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vol_Kon Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Дякую всім за відповіді. Насос і далі трохи гарячий, хоча повітря ні в ньому, ні в системі немає. Буду вдячний за додаткові коментарі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...