David77 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Уважаемые форумчане, нужен совет. Построен дом с газоблока 120 кв.м., котельная по плану внутри дома. Отопление ТТ котел + электрокотел (вдень ТТ котел, ночью электрокотел). Котлы пока не приобретены (пока не знаю, что выбрать, возможно VIADRUS HERCULES U22). В доме сделан кирпичный дымоход с диаметром внутренним 270*140мм. Дымоход начинается со второго этажа (с плиты перекрытия и вверх). В плите перекрытия (ж/б плита) сделано отверстие асбестоцементной трубой (гильза до 50-60 см длинной); данное отверстие открывается в потолку котельной. Сейчас решили сделать, как бы пристройку возле крыльца. Котельная небольшая - 4,35 кв.м., по этому возникла мысль, а нельзя ли вынести котел в эту пристройку и с помощью трубы соединить котел с дымоходом на втором этаже, который открывается в котельной. Можно ли так поступить, или как то сделать по другому? И вообще, как в этой ситуации поступить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поставить ТТ в котельной, меньше гемора с дымоходом. АЦ труба для ТТ котлов не катит, тем более на первых метрах. Треснет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поставить ТТ в котельной, меньше гемора с дымоходом. АЦ труба для ТТ котлов не катит, тем более на первых метрах. Треснет. вопрос тут в грязи от тт котла внутри дома, входа нет отдельного скорее всего, поэтому и пристройка и вынос тт вариант в пристройке делать еще один дымоход.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 вариант в пристройке делать еще один дымоход.... Это не вариант, точнее, не очень хороший для меня вариант, так как уже есть выстроенный дымоход и хотелось бы его использовать. АЦ труба для ТТ котлов не катит, тем более на первых метрах Труба всего 50-60 см, как гильза. Но если нельзя, тогда, как поступить, она ведь уже обложена сверху кирпичом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Труба всего 50-60 см, как гильза. Но если нельзя, тогда, как поступить, она ведь уже обложена сверху кирпичом? Если кирпичная кладка вокруг трубы нормальная и дырки в плите перекрытия закиданы раствором - то ниче не делать. Она в процессе эксплуатации будет потроху шелушиться, шелуха будет сыпаться вниз. Ессно нужно посматривать и удалять. Но это если температура перевалит за 300 гр. При тепловой связи трубы с кирпичем возможно она себя никак и не проявит за всю жизнь. Кстати какой диаметр АЦ трубы, потому как дымоход у ТТ начинается от 160 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 кирпичная кладка вокруг трубы нормальная и дырки в плите перекрытия закиданы раствором Как по мне то кладка не плохая (хотя где критерии качественной кладки?), а вот дырки в плите не уверен, что заделаны раствором, больше бы склонялся к тому, что не заделаны. диаметр АЦ трубы, потому как дымоход у ТТ начинается от 160 мм Диаметр трубы 200мм. А что посоветуете по ТТ котлу и электрокотлу, а то в инфе утопаю, и все становится еще печальнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Относительно дымохода. Так как Вы хотите сделать можно. Но есть нюансы. В дымоходе должны присутствовать тройник и ревизия. И они должны быть доступны для чистки дымохода. Тройник (и ревизия) должны устанавливаться внизу вертикальной части дымохода. Загильзованая нержавейкой асбоцементная труба опасности представлять уже не будет. Если тройник будет легкодоступен и снизу, возможно, без ревизии можно обойтись. Для электрокотла дымоход не нужен. А каких советов по ТТ и электро Вы ждете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 А каких советов по ТТ и электро Вы ждете? Совет по выбору марки котлов, но не с позиции продавца, готового впарить тебе что угодно, а с позиции практика и владельца, котрый проверил котел и знает его минусы и плюсы. Загильзованая нержавейкой асбоцементная труба Как зафиксировать нержавеющую трубу к дымоходу и АЦ трубе? Допустимо ли не гильзовать весь дымоход нержавейкой? Какая толщина листа нержавейки? Расстояние от отверстия в потолке дымохода к планируемому ТТ котлу (если его вынести в пристройку) 2,5 м. или даже больше. Это не станет препятствием для нормальной тяги и функционирования котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Это не станет препятствием для нормальной тяги и функционирования котла? Станет. Допустимый угол 60 гр. к горизонту, увод в сторону до 1 метра. По жизни ставят и 45 углы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз