lordroger Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Добрый день форумчанам! В связи с похолоданием возник вопрос по кладке красного кирпича при минусовой температуре. Какова технология? Есть ли особенности кладки? Нужны ли добавки в раствор при температуре до -7*С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 В минус класть нельзя, но... если будете прогревать кладку, то тогда можно (на севере стройки ведутся круглогодично), только по денежке не очень выгодно. Мы делали кладку при малом плюсе, а на ночь заморозок и так две недели, при этом в воду антиморозную присадку, а саму воду подогревали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 В минус класть нельзя, но... если будете прогревать кладку, то тогда можно (на севере стройки ведутся круглогодично), только по денежке не очень выгодно. Мы делали кладку при малом плюсе, а на ночь заморозок и так две недели, при этом в воду антиморозную присадку, а саму воду подогревали. Вроде при среднесуточной температуре до -3*С марка раствора не меняется. И, также, дополнительные присадки не используются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Вроде при среднесуточной температуре до -3*С марка раствора не меняется. И, также, дополнительные присадки не используются. Совершенно верно!Добавлю что с присадками можно и в больший минус работать. Раствор не является водой,поэтому неправильно к нему применять критерии воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Вот здесь можно почитать stroim.rukodelkino.com/kamen_i_beton/kamennie_raboti_beton/221-vypolnenie-kamennyx-rabot-v-zimnee-vremya.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 1. При температуре +5С...0С скорость схватывания цемента очень замедляется (пишут до 70%). Не зря на всех цементсодержащих отделках пишут "Применять при температуре от +5С.....до+....С". До того как вода в растворе замерзнет раствор должен набрать критическую прочность, после чего его замараживание приведет к потере конечной прочности раствоа не более чем на 10%. 2. Если вода в растворе замерзла до наступления критической прочности, то процесс гидратации останавливается. А вода, превратившаяся в лед начинает расширяться и разрыхлять раствор. 3. Вода в смеси с цементом не вода, а "рассол", который замерзает при температуре около -2С. 4. Если противоморозка и серьезно повлияет на бюджет стройки, то на п.п. 1-3 можно не обращать внимание и быть оптимистом. Кстати, и 500 цемент не повредит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spodik Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Уже потеплело. Две недельки как минимум у Вас есть чтобы решить вопрос без всяких заморочек с присадками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Противоморозные добавки стоят "копейки". Но позволяют вести кладку до -10 (ниже уже руки примерзают к кельме). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Противоморозные добавки стоят "копейки". Но позволяют вести кладку до -10 (ниже уже руки примерзают к кельме). Не сильно доверяйте присадкам, да и написано на флаконе " до 0". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Не сильно доверяйте присадкам, да и написано на флаконе " до 0". Каком флаконе? Стандартные ДБН-овские добавки типа НК позволяют хоть до -15 работать. Я лично клал кирпич с НК до -10 внутри помещения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Каком флаконе? Я про СИКУ, позиционируют как антифриз, а на самом деле... При желании можно найти добавку которая работает до -25, но ну его нах... строить в такой мороз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Direct Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 До -20 строили , уже не один год, полет нормальный, без всяких высолов и трещин. Присадки +греем воду=все гут! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lordroger Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 К счастью, повышение температуры позволило работать без присадок. Пару дней добавлял присадку "Зима-Элит" (вроде так называется). Сейчас работаю без нее. За неделю весь кирпич успею выработать. И раствор за недельку уже схватится и наберет прочность. Спасибо всем высказавшимся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз