vasyas Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Запропонуйте (орієнтуюся в першу чергу на Hager). Щиток 1, навісний, 12 місць. - ДА B16 AC-10мА - ДА B16 A-10мА - ПЗВ А-30мА 25А - А B10 2шт - А B16 Щиток 2, навісний, 16 місць (буде управління 3ф двигуном 4квт + дрібніші): - Реле контроля фаз 3ф (перевіряти на перенапругу, перекос, послідовність фаз) - ПЗВ 3ф А-30мА 25А - А 3ф C16 - ПЗВ А-10мА 16А - А B10 2шт І ще питання, чи треба контактор для 3ф реле? Чи потужність 4квт 3ф реле й так зможе переключати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 24 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 А, контактор по любому треба незалежно від тока - реле розриває лише один контакт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...