vladkoles Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Нужен совет по гидроизоляции. Возведен фундамент. В основании заливная подушка на которую установлены блоки (два блока в высоту) и залит армопояс. Часть стен фунд. выложена красным кирпичом (теперь бы поотрывал кое что). Внутри засыпка песком. Все сверху по площади дома залито армированным бетоном высотой в кирпич. Гидроизоляция внутри фундамента не делалась. Сейчас ДРУГАЯ бригада возводит стены. Есть мнение о необходимости гидроизоляции фундамента снаружи. Но предлагают сначала штукатурить + мастика + рубероид. В доме предполагается делать гидроизоляцию на пол. УГВ высокий (в этом году вода в середину нижнего фунд.блока. Грунты суглинистые. Собственно вопрос делать ли ? И как оптимальней ? Не достаточно ли просто мастикой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Судя по всему у Вас над грунтом останется один блок. Да? ...а черновой пол у Вас залит на какой высоте от грунта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 1 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Над грунтом будет меньше половины блока. "...а черновой пол у Вас залит на какой высоте от грунта?" - черновой пол залит на полтора кирпича, т.е. полблока + 20 см армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Подземную часть фундамента снаружи изолировать нет смысла. Все равно бетон фундамента контактирует с грунтом (водой) в тех местах, где изоляцию вы уже сделать не сможете (пята фундамента и обратная отсыпка изутри). Надземную часть фундамента снаружи хорошо утеплить, отделать и гидрофобизировать (если отделывать будете камнем) Черновой пол гидроизолировать (горизонтальная отсечка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 2 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 три вопроса: - чем лучше гидрофобизировать ? мастикой или рубероидом ? - есть мнение прораба о том что "по хорошему" нужно гидроизолировать все блоки, а до этого еще и оштукатурить, потому как рубероид не ляжет нормально; не хочется платить лишнего, но и чтобы сыро было или развалилось тоже не хо. - есть постороннее мнение о том, что кирпич красный, не защищенный в фундаменте, лихо разрушается в течение ближайшего будущего, что может произойти с фундаментов в этом случае ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Дал Вам рисунок подпитки фундамента водой (синяя полоса - это откуда будет сосать воду). Красная полоса - это то, что предлагает прораб. Оцените эффективность затеи сами. Относительно кирпича. Он у Вас обречен быть влажным, если блоки со временем начнут "подавать" воду наверх (капиллярный подсос). Но не переживайте. Кирпич разрушается не от жидкой воды (кирпичные фундаменты стоят столетия), а от кристаллической - льда. Вода, пропитавшая кирпич, замерзает, расширяется на 9 проц. в объеме и трощит все на своем пути. Поэтому, если говорить о надземной части цоколя - утепляем (как и весь фасад) и отделываем а дальнейшей покраской или гидрофобной пропиткой (если камень). Кстати, утепление надземной части пенопластом даст Вам доп. слой гидроизоляции. Потом сделаете правильную отмостку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 4 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 большое спасибо за мнение гуру... полез искать правильную отмостку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 большое спасибо за мнение гуру... полез искать правильную отмостку Найдёте, прошу поделиться. Я думаю на ЖБИ купить плитку 70х70х7 она, к стати, армированная и трескаться не должна. Что думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 Отмостки встречаются 2-х видом : традиционная и мягкая. А плита 70х70х7 или какая либо другая плита - это не отмостка, а просто дорожка вокруг дома. Отмостка должна быть монолитной, чтобы выполнять функцию козырька над фундаментом. О такэ.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 Добрый день! посоветуйте, пожалуйста, как можно утеплить и гидроизолировать ровную крышу - которя является местом парковки для 2-х машин. Спасибо, Таня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 Пирог традиционный (снизу вверх): плита перекрытия утеплитель (экструдированный ППС) разуклонка (стяжка с уклоном для отвода воды) гидроизоляция Гипердесмо. 2 слоя (общий расход 1,2 кг на 1 м кв) гидроизоляция Гипердесмо. 1 слой (расход 0,3 кг на 1 м кв) по свежему слою Гипердесмо насыпать песок фракции от 1 до 3 мм на следующий день смести неприклееный песок нанести прозрачный или колерованный Гипердесмо АДИ-Е за 1 слой с расходом 0,2 кг на 1 м кв. Не забудьте сделать парапет или буртик, чтобы не упасть с крыши. Внизу макет и покрытый Гипердесмо балкон (чтобы определиться с внешним видом перепета ;)) Можете здесь посмотреть : (ссылка устарела). 3-е, 4-е и 5-е фото снизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvan Опубліковано: 4 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2009 Имеется - пол первого этажа: - бетонная армированная подготовка - около 12см - гидроизоляция - мастика + наплавляемый рубероид - ППС - 8см Суть вопроса - как влияют друг на друга рубероид и ППС? (т к вчера в кухне уложили, а сегодня при мне сняли один лист а по средине под листом как будто влажное пятно?) и возможно ли их совместное применение, может еще проложить пленкой? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Можно. Это соседство и одному и другому пофиг. Причину влаги не скажу. Если уровень пола выше грунта и такой бронебойный гидроизоляционный пирог, то это вряд ли проблема гидроизоляционная. Да и для конденсата условий не вижу. Может кто-то что-то пролил при монтаже пенопласта... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Пирог традиционный (снизу вверх): плита перекрытия утеплитель (экструдированный ППС) разуклонка (стяжка с уклоном для отвода воды) гидроизоляция Гипердесмо. 2 слоя (общий расход 1,2 кг на 1 м кв) гидроизоляция Гипердесмо. 1 слой (расход 0,3 кг на 1 м кв) по свежему слою Гипердесмо насыпать песок фракции от 1 до 3 мм на следующий день смести неприклееный песок нанести прозрачный или колерованный Гипердесмо АДИ-Е за 1 слой с расходом 0,2 кг на 1 м кв. Не забудьте сделать парапет или буртик, чтобы не упасть с крыши. Внизу макет и покрытый Гипердесмо балкон (чтобы определиться с внешним видом перепета ;)) Можете здесь посмотреть : (ссылка устарела). 3-е, 4-е и 5-е фото снизу. Спасибо. То есть экструдированный ППС выдердит нагузки в несколько тонн, не будет проседать или трескаться? А стяжку надо с армированием делать и какой толщины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 5 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 to Sergei на этом сайте (ссылка устарела) еще (ссылка устарела) и еще (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Танюше Посмотрел по прочности на сжатие ЭППС Floormate 500. При сжатии на 10 проц. прочность на сжатие 680 кПа = 0,68 мПа = 6,8 кг на 1 см кв. Пятно протектора (площадь касания дороги) где-то по скромному 20х15 см. Одна средняя легковушка - это по-плохому 2 000 кг веса. На каждое колесо приходится 2000 : 4 = 500 кг. На передние колеса приходится чуть больше, пусть по 600, на задние.... ну они тогда не в счет. Так вот если вы станете машиной просто на утеплитель без армированной (приветствуется) стяжки, то передние колеса будут давить на ЭППС с давлением 600 : (20х15) = 2 кг на 1 см кв. Это значит, что вес одной машины не должен превышать , ну...где-то 4,5 тонны !!!!! У вес 2 машин уже должен быть привязан к несущей способности всей конструкции здания, на котором будут стоять авто. Толщина стяжки нам менее 10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 Отмостки встречаются 2-х видом : традиционная и мягкая. А плита 70х70х7 или какая либо другая плита - это не отмостка, а просто дорожка вокруг дома. Отмостка должна быть монолитной, чтобы выполнять функцию козырька над фундаментом. О такэ.;) С козырьком понятно, а ежели я эти плиты типа склею, раствором или мастикой какой, расстояние между ними, в принципе, можно сделать от пары милиметров до необходимого. Да на хорошую подушку с гранотсева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 С козырьком понятно, а ежели я эти плиты типа склею, раствором или мастикой какой, расстояние между ними, в принципе, можно сделать от пары милиметров до необходимого. Да на хорошую подушку с гранотсева. А давайте не клеить.;) Просто укладываете плиты на гранотсев с швом ,ну......, 3-5 см. Только под гранотсев кладется дренажная мембрана. В этом случае все работы "сухие" и "бесцементные". Более того. Можно обойтись без наемного труда ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei_ Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 А давайте не клеить.;) Просто укладываете плиты на гранотсев с швом ,ну......, 3-5 см. Только под гранотсев кладется дренажная мембрана. В этом случае все работы "сухие" и "бесцементные". Более того. Можно обойтись без наемного труда ;) Спасибо. А толщину слоёв можно уточнить. И ещё, это Ваше теоретическое, научно обоснованное предложение или практический опыт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 Спасибо. А толщину слоёв можно уточнить. И ещё, это Ваше теоретическое, научно обоснованное предложение или практический опыт? Да тут наукой и не пахнет;) Понимаю. Строительство Это очень популярная на Западе и набирающая популярность здесь МЯГКАЯ отмостка. Вот к примеру. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17342&page=2 Неужели по конструкции Вы не заметили как все просто и надежно. Толщина слоёв. Под мембрану 3-6 см (гранотсев или песок). Не нее (чтобы пригрузить) укладываете не менее 8 см гранотсева. Ну и плитку. Поступила вводная по отделке и отводу воды. Рисую. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 Как располагать мембрану (пупырышки вверх или вниз)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2009 Как обычно : пупырышками к стене, то есть, вниз (если говорим о горизонтали). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Propeller, добрый день. Могли бы Вы также подсказать чем можно обработать часть подпорной стены внутри помещения для гидроизоляции. Снаружи мы гидроизолировали ее, но где-то на 2 метра глубины, еще 2м не смогли, так как бетон заливали с односторонней опалубкой, откопать грунт невозможно, разная толщина бетона. Также сделана вертикальная гидроизоляция и залита бетоном марки 400. Стена полностью в грунте - грунт-глина. Но когда заходишь в помещение есть ощущение сырости. СПАСИБО, Таня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Propeller, добрый день. Могли бы Вы также подсказать чем можно обработать часть подпорной стены внутри помещения для гидроизоляции. Снаружи мы гидроизолировали ее, но где-то на 2 метра глубины, еще 2м не смогли, так как бетон заливали с односторонней опалубкой, откопать грунт невозможно, разная толщина бетона. Также сделана вертикальная гидроизоляция и залита бетоном марки 400. Стена полностью в грунте - грунт-глина. Но когда заходишь в помещение есть ощущение сырости. СПАСИБО, Таня. Таня, тут самый приятный вариант - АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Еще не забудьте, что это стенка у вас холодная и (особенно летом) может "потеть". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...