Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопрос по армировке перемычки 3,1м...

shkep

Рекомендовані повідомлення

Дорый день! Собираюсь заливать перемычки над дверями и окнами.Есть один пролет 3,1м (выход на терасу), как правильно заармировать перемычку над ним? Хватит четыре прутка арматура 16мм снизу? И как быть с погодой на выходных прогноз температуры -4 днем......лучше не лить пока не будет хоть +5? Может добавку противоморозную? Опирание этой перемычки на стену по 30см достаточно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опирание перемычек на поротерм, я так полагаю?

А сверху будет еще 2 этажа из полнотелого кирпича?

И именно на эту перемычку будут укладываться балки межэтажного перекрытия, длиной по 5,5 метров? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опирание перемычек на поротерм, я так полагаю?

А сверху будет еще 2 этажа из полнотелого кирпича?

И именно на эту перемычку будут укладываться балки межэтажного перекрытия, длиной по 5,5 метров? :)

 

Этаж один и холодный чердак, перекрытие деревянное, над перемычкой еще один ряд газобетона и армопояс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серия 1.038.1-1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами

 

Если там нет вашего размера, то поищите другие выпуски.