Oleg9293 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 [/color] Все логично, згидно законам природы. :D Если будет вытяжка то будет и приток. Пока дымоход не остынет. Да еще и взрослого минуса не было. SON,Вы меня пугаете.Если дымоход охладиться,то обять обратная тяга?(Или просто холодной пробкой мож обойдётся всё дело?Ну достала она уже меня.Спасибо Вам за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Если дымоход охладиться,то обять обратная тяга?(Или просто холодной пробкой мож обойдётся всё дело? Тут как карта ляжет. :D Зависит от конструктива дымохода. Пока котел будет гореть проблем не будет при любом морозе. Аналогию с ТТ котлом проведете сами. www.ventkanal.ru/dh.html Возможно будет интересно. www.ventkanal.ru/o%20volnom%20dvizhenii%20vozduha.html Я как-то тож распинался. :D www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3664059&postcount=147 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha1111 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 трехходовой на 60 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 трехходовой на 60 Поднимайте работу котла на 70° из-за маленькой днльты начинается тление.Я сейчас про бывшую работу с штатным регулятором.В начале вроде как всё горит активно,а потом через час(+/-тудым сюдым) наченается тление.Пламя нет и дрова больше коптятся,чем горят.Я правильно описываю,что происходит у Вас в котле?А лучше поставить на 72°-73°,т.к с трёхходовым на 63°,тоже перебирать по t° низя.Котёл в любом случае будет оч долго преодолевать этот барьер,при условии,что он работает через ТА.Если на прямую на радиатры,то он легко преодолеет эту t°.Так уж устроена работа трёхходового.Не выскакивать на большую дельту между подачей и обраткой.Вобще эту оптимальную t° нужно поймать в ручную,но не 65° она должна быть и это точго! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha1111 Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 здравствуйте , проблема с прогоранием акации решилась - может Вы были правы с воздуховодом , а может партия дров странная , но через две недели пользования вентилятором внезапно началось о чем Вы говорили - котел начал дымить в топочную ,сначала прикрутили вентилятор , а потом и выключили 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 а кто нибудь пользовался автоматикой mega-ton.com.ua/shop/product/kg-elektronik-cs-09-dlia-nasosa-solnechnogo-kollektora-i-tsirkuliatsionnogo-nasosa , хочу установить на твердотопливный котел Bosch Solid, подойдёт? по советуйте что то. Так а какую основную цель приследуете?Этой автоматике всё равно на каком котле стоять.Она насосами упоавляет,а не котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 посоветуйте тогда) Так дайте ссылку на Ваш котёл.Если Ваш Бош чугунный и меньше четырёх секций,то смысла нет ставить вентелятор с автоматикой и так же нет смысла если топите одними дровами,а не мелкофракционным углём,торфом и разными там каменноуголными брикетами.Если котёл стальной угольный шахтный,то там при установке вента повылазят болячки,что фиг знает как их устранять.Как дадите инфу,то тогда можно будет подсказать по контроллеру и вентелятору.Что у Вас за СО,что б понимать чем ещё должен управлять контроллер и на сколько секций Ваш котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 у меня примерно такой, только модель по старее feko.com.ua/shop/product/3733 , давно установлен. Понял!Даже не заморачивайтесь с вентелятором на эти модели.Над колоссниками в слое топлива вентелятор будет выжегать пустоты и оно будет зависать.На форумхаус ставило пару человек на данные котлы вентеляторы и глядя на всё это,я там как кроме гемора больше не чё не увидел.Он отлично работает на естественных процецессах и не заморачивайтесь с этой шнягой и не ведитесь на рекламки про повышение КПД при установке вентелятора.Хотите комфорта,то ставте на Ваш котёл пилетную горелку и всё будет работать отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2016 для твердотопливного котла посоветуйте автоматику Tech, поляки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Всем привет. У кого котлы с вентилятором и автоматикой, поделитесь на сколько времени хватает полной загрузки в зависимости от типа дров (сосна, дуб и тд), понятное дело, что и размеры топки интересуют. У меня автоматика IE-72pid и котел с топкой В550хГ400хШ350, пока только установил и тестирую на доске от поддонов, сосна наверное, горит при полной загрузке ровно 3 часа при температуре СО 75-80град, на 55град горело 4 часа. Может еще кто-то подскажет как правильно настроить такую автоматику? На сколько % ставить макс и мин обороты вентилятора, какую ставить мощность кола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Для начала можно ориентироваться на температуру выхлопа в р-не 110-130 гр. Эдакий компромисс между КПД горения топлива и засиранием котла и дымохода. Все остальные настройки оч. индивидуально - дымоход, потребность в тепле, топливо, мощность котла, наличие бочки и пр. Загонять котел в режим тления плохо в любом случае. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Для начала можно ориентироваться на температуру выхлопа в р-не 110-130 гр. Эдакий компромисс между КПД горения топлива и засиранием котла и дымохода. Все остальные настройки оч. индивидуально - дымоход, потребность в тепле, топливо, мощность котла, наличие бочки и пр. Загонять котел в режим тления плохо в любом случае. Можно в настройках PID установить максимальную температуру и автоматика не будет давать превышать ее? Дымоход 200мм нерж. сэндвич, тяга такая, что пепел тянет, если самую нижнюю заслонку открываешь, приходится шибером душить)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Для начала можно ориентироваться на температуру выхлопа в р-не 110-130 гр. Эдакий компромисс между КПД горения топлива и засиранием котла и дымохода. Все остальные настройки оч. индивидуально - дымоход, потребность в тепле, топливо, мощность котла, наличие бочки и пр. Загонять котел в режим тления плохо в любом случае. 110-130 -это фантастическая температура дымохода для обычного ТТ котла... Это почти режим тления , а соответственно засирание болошое. Коллеги делали замеры состава выхлопа и температуры, оптимальным режимом определили температуру выхлопа от 150-250. Максимальное сгорание топлива и минимальное засирание. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 оптимальным режимом определили температуру выхлопа от 150-250. Максимальное сгорание топлива и минимальное засирание. Нормальный такой зазор в сотку. :D При 250 - реально дрова в трубу, либо угольный котел юзают на дровах. Для пеллетников выхлоп в 140-150 норма, а выхлоп Гефестов при всем желании не удается поднять выше 150. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 а ктонибудь меряет выхлоп своего ТТ котла приборами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergio.km Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Меряю по выходным. ТТ Энергия 18,однажды температурой 110,засрал за один день работы. Средняя темн. 150 вроде-как полёт нормальный,топливо пини-кей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Вопрос по насосу бойлера косвенного нагрева: насос пока работает от автоматики ТТ котла, планируется подключение эл. котла в схему с возможностью управлять насосом ГВС. Можно ли к одному насосу подвести питание от двух котлов, т.е. когда ТТ будет затухать, автоматика ТТ котла выключит насос ГВС, но если в бойлере упадет температура ниже заданной, то включится эл. котел для нагрева БКН, соответственно и даст питание на насос? Что-то произойдет, если одновременно от двух котлов пойдет питание на насос? Вроде как ничего поменяться не должно, только фазы и нули не перепутать или какие-то еще нюансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 кстати, в каком именно месте меряете, как далеко от самого котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergio.km Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 кстати, в каком именно месте меряете, как далеко от самого котла? На тройник,сразу за котлом. Вроде зависит от датчика и ť газов,где-то читал,можно с низу тройника,если сильно горячо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Вопрос по насосу бойлера косвенного нагрева: насос пока работает от автоматики ТТ котла, планируется подключение эл. котла в схему с возможностью управлять насосом ГВС. Можно ли к одному насосу подвести питание от двух котлов, т.е. когда ТТ будет затухать, автоматика ТТ котла выключит насос ГВС, но если в бойлере упадет температура ниже заданной, то включится эл. котел для нагрева БКН, соответственно и даст питание на насос? Что-то произойдет, если одновременно от двух котлов пойдет питание на насос? Вроде как ничего поменяться не должно, только фазы и нули не перепутать или какие-то еще нюансы? Вашу задачу по правильному решать через промежуточные реле. Все вот эти фазы-нули и случайный переворот вилки в розетке или еще чего может привести к КЗ... Ну и автоматика ТТ котла спасибо не скажет за подачу в нее 220 В на выход.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Вашу задачу по правильному решать через промежуточные реле. Все вот эти фазы-нули и случайный переворот вилки в розетке или еще чего может привести к КЗ... Ну и автоматика ТТ котла спасибо не скажет за подачу в нее 220 В на выход.. Спасибо. Схемку и какие реле можно использовать не подскажете?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Спасибо. Схемку и какие реле можно использовать не подскажете?) В вашем случае наверное реле на 220В, они дороже обычных конечно, и больше размерами. Если не сложно будет - опишите потом что нашли и во сколько это выливается? (думаю около 200 грн. но может и ошибаюсь) Может альтернативу увижу, скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 В вашем случае наверное реле на 220В, они дороже обычных конечно, и больше размерами. Если не сложно будет - опишите потом что нашли и во сколько это выливается? (думаю около 200 грн. но может и ошибаюсь) Может альтернативу увижу, скажу. Скорее всего поставлю на эл. котел трехходовой клапан с приводом, чтобы не заморачиваться с реле, и пусть работают кажая приспособа сама по себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Скорее всего поставлю на эл. котел трехходовой клапан с приводом, чтобы не заморачиваться с реле, и пусть работают кажая приспособа сама по себе. если вам для переключения котла еще и воду нужно открывать-перекрывать, то да, такой вариант лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostuk90 Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 хочу установить автоматику KG Elektronik sp-30 pid с вентилятором + датчик газов на котел Viadrus U22 D4 с целью экономии. Дымоход сендвич 160, 7м. Есть ли смысл ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...