Предложили на новые участки поставить трансформатор на 160кВт. цена заманчивая. Но вопрос: хватит ли на 70 участков этой мощности с учетом того, что часть будет жить круглогодично а не только летом (дача)?! Правильно ли считать, что утром когда все включат чайник то будут проблемы с электричеством. А ведь зимой еще есть и электрокотлы...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложили на новые участки поставить трансформатор на 160кВт. цена заманчивая. Но вопрос: хватит ли на 70 участков этой мощности с учетом того, что часть будет жить круглогодично а не только летом (дача)?! Правильно ли считать, что утром когда все включат чайник то будут проблемы с электричеством. А ведь зимой еще есть и электрокотлы...

 

15кВт/дом(идеал :) ) + вы как будете тянуть в дом кабель ?

если от одного трансформатора, то потери будут такие, что у дальнего участка лампочка не загорится

Змінено користувачем vinnie
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хватит, работает, и на больше участков. Транс желательно установить в центре нагрузки, и линий 0,4 от него 3-4 штуки минимум.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложили на новые участки поставить трансформатор на 160кВт. цена заманчивая. Но вопрос: хватит ли на 70 участков этой мощности с учетом того, что часть будет жить круглогодично а не только летом (дача)?! Правильно ли считать, что утром когда все включат чайник то будут проблемы с электричеством. А ведь зимой еще есть и электрокотлы...

Активная мощность такого трансформатора около 130 кВт (или 160 кВА).

26 домовладений с 5ти кВт эл.котлами перекрывают эту мощность. Выбор тр-ра в 250 кВА в данных условиях кажется более разумным.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложили на новые участки поставить трансформатор на 160кВт. цена заманчивая. Но вопрос: хватит ли на 70 участков этой мощности с учетом того, что часть будет жить круглогодично а не только летом (дача)?!

---

Если достаточно мощности по 10-ке, на этот вопрос всегда ответят плавкие предохранители по низкой стороне ТП.