Получилось по недосмотру так, что на верхний этаж электропрораб закупил "эконом-вариант" Катех по цене выше Одесы кабель, он уже разведен.

 

На первый этаж я уже сам закупил Одесакабель по цене Одесыкабель.

 

Внимание - вопрос - насколько плохо будет сводить два вида кабелей в щиток? Решение, о котором я думал, просто пластиковые чехольчики (не знаю, как их называют профессионалы) в месте входа кабелей в автоматы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пластиковые чехольчики (не знаю, как их называют профессионалы) в месте входа кабелей в автоматы.
- что имелось ввиду? Наконечники, гильзы...

А зачем, если Вы применяли ВВГ (ВВП) с моножилой? Пусть даже усеченка, ну и что теперь? Постарайтесь не перегружать эти шлейфы, обязательно ставьте хорошую автоматику, то есть, выполните все мероприятия, чтобы свести до минимума риск от той проводки, если уж приняли решение оставить все как есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Владимир , действительно непонятно что ті имел ввиду . Если то , что кабеля разного вида будут сидеть каждій на своем отдельном автомате , то проблем в єтом нет .

Если же несколько проводов планируешь садить на один автомат , то лучше одеть наконечники .