И снова теплый пол. Узел подмеса.

vadimck

Рекомендовані повідомлення

Значить так, ви коні не мочіть:) а протопіть хотя би суток двоє-тороє.

Потім напишете про результат.

Да і датчик на ТП переставте на верхній коллектор.

 

Да і ще,я так зрозумів що від котла насос 25/6, а на коллекторі ТП який???

датчик на верхньому колекторі що дасть, побачить 50 градусів і відрубає а на обратці буде 20. насос такий самий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

датчик на верхньому колекторі що дасть, побачить 50 градусів і відрубає а на обратці буде 20. насос такий самий

Если Вы все знаете, зачем приходите на форум и спрашиваете???

У вас хороший коллектор, все правильно собрано, ничего не надо менять, только переставить датчик и топить два-три дня не переставая. Только температуру на подаче понизьте, хотя бы до 45. А то семечки жарить можно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

датчик на верхньому колекторі що дасть, побачить 50 градусів і відрубає а на обратці буде 20. насос такий самий

 

Тоді змішувальний вузол буде працювати правильно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да он уже ушел топить котелок:)

Думается с 60 гр подачей от ТТ-шника, вскоре начнутся и другие вопросы. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,по ссылке у человека Т.Т. котёл. Можно конечно врезать между обраткой и тройником балансировочный кран. Но проблема вовсе не в коллекторе. А именно в этом.

 

 

пропалював через день по одній топці приблизно 6 год.,
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

які????????????????????

 

Обратка в котел полезет ниже 50 - и из котла стремительным домкратом потечет кондесат, деготь и прочая липкая и вонючая радость...

 

А установка клапана подмеса на котел при превалирующей работе на полы будет требовать согласования и прочих веселых манипуляций.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен барыга, в виде буферной ёмкости.

 

є барига в виде буферной ємкости але ще не використовую, потрібно налаштувати процес.

 

Добавлено через 54 секунды

Обратка в котел полезет ниже 50 - и из котла стремительным домкратом потечет кондесат, деготь и прочая липкая и вонючая радость...

 

А установка клапана подмеса на котел при превалирующей работе на полы будет требовать согласования и прочих веселых манипуляций.

ще поки не тікло, обратка нижча як 50

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ще поки не тікло, обратка нижча як 50

 

 

Это всё непосредственно зависит от человека :-)

Вот это видео я смотрел с ужасом.Этож надо быть такому неряхе,а ещё котлы собственного производства навязывает и продаёт.

Лично T.T топил с детства, с появлением газа был 30 лет перерыв,а сейчас снова третий год кочегарю. Такого безобразия ни у кого никогда не встречал.

 

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Давно пора. :)

 

ИМХО, ничего оно не даст.

У Ската 3/4 подключение и это не мешает ему неплохо справляться с площадью ТП вдвое больше.

Думаю изначально причина была (не считая датчика:)):

пропалював через день по одній топці приблизно 6 год.

Судя по всему, а воз и ныне там((((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стесняюсь спросить, а в тройнике под насосом со стороны обратки обратный клапан присутствует?

з трійника тягне обратку,
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стесняюсь спросить, а в тройнике под насосом со стороны обратки обратный клапан присутствует?

 

ні ................................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ні ................................

 

В моем коллекторе он есть. Может в этом дело?

ЗЫ. На схеме скромного прораба я указал где у меня стоит обратный клапан.

image.thumb.jpg.313c259cb47448408be1ba6e89fc919f.jpg

Змінено користувачем voyadjer
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в какую сторону он стоит?

 

Через него идет подмес под насосом, когда термоклапен начинает перекрываться.

image.thumb.jpg.dc4593ffed136ff68f550ccd0f1e209c.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно вот видео по сборке, у меня похожий, только на 8. Внимательно 3,45 минута - четко видно обратный клапан.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...
добрий день що неправильно в колекторі теплої підлоги, багато часу прогівається, з трійника тягне обратку, можливо замість нього поставити HERZ CALIS-TS 20 трехходовый термостатический распределительный клапан з термоголовкою.

Ссылка на источник: voltar.com.ua/shop/trehhodovyi-termostaticheskii-raspredelitelnyi-klapan-herz-calis-ts-20.html

 

Що не так з колектором теплої підлоги довго гріється швидко остиває. Поставив трьох ходовий , був просто трійник рік тому писав у 1 сторінці даної теми. Допоможіть може щось я не розумію. Нагрів будинок теплою підлогою з 10 градусів до 19 за тиждень. Котел твердопаливних палю 1 раз на день в ночі вкл електрокотел з 23 до 7

IMG_20181226_120858.thumb.jpg.07824775ecd59a87801ce29e71fab574.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставив трьох ходовий

 

Думаю что его нужно перевернуть. Насос качает вверх.

1706610327_33.thumb.JPG.247dc05a4e16356ea9d08c0e7065aecf.JPG

492201373_333.JPG.1ccbf982fb0c7506f8c278902f30a672.JPG

Змінено користувачем Vito black
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не вниз часом зараз качає?

Судячи з корпусу верхній патрубок йде в середину крильчатки. А нижній йде з периметра крильчатки в який відцентровою силою тисне воду.

Якщо так то клапан й насос розвернути. Подача тп буде вверху обратка внизу.

До речі а нижче трихрдового ще один двохходовий навіщо?

 

А триходовий судячи з фото не змішувальний а розділяючий?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не вниз часом зараз качає?

 

Та вообще не понятно. Если подача котла слева, а справа обратка - то верхний коллектор подача - тогда насос должен качать вверх и трехходовой смешивающий.

 

До речі а нижче трихрдового ще один двохходовий навіщо?

 

Сообщение 9 в этой теме. Лучше его демонтировать, проток уменьшает