artur0588 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Привет . В доме 80 к.м. установлен теплый пол на 4 контура. Коллектор giacomini. Пол полистирол 50мм , отражатель, трубы тп и стяжка 7-8 см. Котел viessman vitopend 100. Радиаторы греют нормально. Перед заливкой стяжки тп проверяли, все трубки грели. Сейчас верхние трубки теплые, что выходят из трубы с расходомерами как я понял это они те пластиковые прозрачные колпачки как поплавки. А нижние холодные и пол тоже холодный. В начале в котельной немножко теплый и то не везде. Снимали батареи для внутренних работ, больше ничего не делали. Когда включил котел давление было на нуле. Если сливать воду из верхнего крана то нижние трубки становятся теплыми на 5 минут. Если с нижнего крана то ничего не происходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 А что говорит монтажник который собирал Вам систему отопления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Читайте инструкцию. Проверьте потоки движения воды old.giacomini.com/static/ru/all_technical_documentation/ch4/R557R.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А что говорит монтажник который собирал Вам систему отопления? Припало на выходные, никто трубку не берёт. Терпения ждать нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Припало на выходные, никто трубку не берёт. Терпения ждать нет. Скорей всего, когда ставили радиаторы на место, краны ТП были открыты. при открытии кранов на радиаторах, давление в системе упало, воздух, который был в радиаторах мог попасть в систему и завоздушить теплый пол. Вы ничего не пишете о поплавках в расходомерах, а это очень важно. Откройте подачу на гребенку ТП, закройте все колпачки на обратном коллекторе, кроме одного. Кран на обратке должен быть закрыт. Если есть сливной кран на обратке, наденьте на него шланг и откройте кран.Включите подпитку. Ждите пока не прекратится выход воды с воздухом, и так по очереди каждый контур. Поплавки должны "упасть" при включенном насосе. (при условии все правильно собрано!) Еще был случай, заказчик включил ТП (первая зима) и звонит мне, что ничего не греет. Пока я собрался и проехал более 100 км, пол начал прогреваться. Ввиду инертности системы и медленного прогревания (стяжка 12см), пол может прогреваться и 2 суток. Человек думал включил и тепло, как радиаторы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Скорей всего, когда ставили радиаторы на место, краны ТП были открыты. при открытии кранов на радиаторах, давление в системе упало, воздух, который был в радиаторах мог попасть в систему и завоздушить теплый пол. Вы ничего не пишете о поплавках в расходомерах, а это очень важно. Откройте подачу на гребенку ТП, закройте все колпачки на обратном коллекторе, кроме одного. Кран на обратке должен быть закрыт. Если есть сливной кран на обратке, наденьте на него шланг и откройте кран.Включите подпитку. Ждите пока не прекратится выход воды с воздухом, и так по очереди каждый контур. Поплавки должны "упасть" при включенном насосе. (при условии все правильно собрано!) Еще был случай, заказчик включил ТП (первая зима) и звонит мне, что ничего не греет. Пока я собрался и проехал более 100 км, пол начал прогреваться. Ввиду инертности системы и медленного прогревания (стяжка 12см), пол может прогреваться и 2 суток. Человек думал включил и тепло, как радиаторы. Расходомеры не двигаются , поплавки на месте. Пробовал немножко сливать воду с нижнего контура где краны, вообще ничего не меняется. Правда слил только ведро, воздух не шел, трубки не теплеют. Теплеют и сразу же остывают если сливать с верхнего контура. Да, и после этих манипуляций на процентов 20 наполнились водой колпачки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Каждый год по несколько таких тем пишут . . . вот и в этом традиция не изменилась. . . . первый пошел . . . Расходомеры открыть, термоклапан открыть, насос включить, воздух стравить . . . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 (змінено) Каждый год по несколько таких тем пишут . . . вот и в этом традиция не изменилась. . . . первый пошел . . . Расходомеры открыть, термоклапан открыть, насос включить, воздух стравить . . . Как их открыть? Термоклапан это где? Змінено 21 вересня 2014 користувачем artur0588 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Как их открыть? Термоклапан это где? Термоголовку на входе вообще снимите. Потом поставите на место. Кстати, повторю вопрос Сергея:" Где монтажник ?" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Термоголовку на входе вообще снимите. Потом поставите на место. Кстати, повторю вопрос Сергея:" Где монтажник ?" Ствила фирма. Запустил систему в пятницу вечером, никто не берёт трубку. В расходомерах должна быть вода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Ствила фирма. Запустил систему в пятницу вечером, никто не берёт трубку. В расходомерах должна быть вода? У меня Валтек. Вода есть в расходомерах. Расходомеры что оказывают? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А кран под насосом ТП открыт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А кран под насосом ТП открыт? Я тоже туда посмотрел. Фото расплывчатое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 И байпас вообще перекрыть, он сейчас по худу открыт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А кран под насосом ТП открыт? Вообще думаю да, иначе как бы трубы верхние были бы теплые. Добавлено через 1 минуту И байпас вообще перекрыть, он сейчас по худу открыт. Немножко открыт. Если закрыть насос не сломается и как это поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Немножко открыт. Если закрыть насос не сломается и как это поможет? Насос не сломается. Он нужен только если стоят электросервоприводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Та подскажите ему кто-то наконец открыть шестигранником краны под расходомерами ! каждый год одни и те же грабли, только наступающие меняются... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Та подскажите ему кто-то наконец открыть шестигранником краны под расходомерами ! каждый год одни и те же грабли, только наступающие меняются... Правда был закрыт кран. Сейчас открыл наблюдаю. Первый контур стал нагреваться обкатка и подача. В трех остальных пока только подача, обкатки все резко похолодели. Котел греет, не выключается. Температура в коллектора упала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 открыть шестигранником краны под расходомерами Ипать, в самом деле, а ларчик просто открывался...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 (змінено) А кран под насосом ТП открыт? Был закрыт. Как писал выше открыл и наблюдаю. Добавлено через 1 час 17 минут Контура нагреваются по очереди? А то первый теплый а остальные теплые только подачи. Добавлено через 1 час 30 минут Еще котел уже 3 часа без перерыва горит. Набрал 49 градусов. Он отключается после 51. Так и должно быть. При этом обратка на остальных трех контурах по прежнему не нагревается. Четыре часа без перерыва не потухает котел, температура 50 градусов в котле показывает. На коллектора трубки греют как и раньше только первый контур по кругу а остальные только подачи. Змінено 21 вересня 2014 користувачем artur0588 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Донбасс не слышат! (С) Под каждым расходомером есть кран под шестигранник. По умолчанию он с завода чуточку приоткрыт. Каждый нужно открыть, каждый!полностью. Там на фото видно, что первый открыт, а остальные закрыты. И перестаньте лазить туда, в чем ничерта не смыслите. А то опус ни о чем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Донбасс не слышат! (С) Под каждым расходомером есть кран под шестигранник. По умолчанию он с завода чуточку приоткрыт. Каждый нужно открыть, каждый!полностью. Там на фото видно, что первый открыт, а остальные закрыты. И перестаньте лазить туда, в чем ничерта не смыслите. А то опус ни о чем Они все открыты полностью. Котел так и работает, греет до 53 градусов и отключается, но греет до 53 около часа потом остывает до 39 за 5 минут и быстро набирает 49-52, падает до 49 и набирает 53 около часа. При этом расход газа очень большой, полы немного потеплели. Первый раз нагрел до 53 градусов за 5 часов. на одних радиаторах все нормально, быстро нагревается за секунд 10-30 и остывает до 39 несколько минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Котел так и работает, греет до 53 градусов Так Вам что главнее котел или ТП? Поставьте голову на ТП 40грд, котел на 60 и идете спать, работать, в гости и пр. Нервы будут спокойнее, а через сутки все устаканится и ТП теплый будет и котел перестанет тактовать. Берегите нервы, не сидите у котла и не прислушивайтесь к его работе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artur0588 Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Так Вам что главнее котел или ТП? Поставьте голову на ТП 40грд, котел на 60 и идете спать, работать, в гости и пр. Нервы будут спокойнее, а через сутки все устаканится и ТП теплый будет и котел перестанет тактовать. Берегите нервы, не сидите у котла и не прислушивайтесь к его работе. Позвонил в фирму, которая делала монтаж. Сказали нужно отрегулировать расходомеры, сами подъедут на днях. Мне не нравится, что котел долго нагревает пол, а должно быть экономично. Конечно, может все устаканится когда плита полностью прогреется. Хотя утром зашел и в доме жара, пол потеплел, но котел маслает по прежнему почти без перерыва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 Котел первых пару дней вообще выключаться не будет. Не мешайте механизму работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз