Toleg Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Наверное, я не оригинален, но есть вопрос по возможности установки термоголов на радиаторы при отоплении ТТ котлом без ТА. Я так понимаю, что если процентов 80 голов закроются, то котел начнет весело гудеть пыхтеть и прыгать? ))) З.Ы. Котелок на 25 кВт (но буду стараться не выводить его на полную - по дурости взял больше, чем надо), есть еще ТП общей мощностью 3,5 кВт (но это наверное будет не очень хорошим "утешением" котелка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Нужна хотя бы гидрострелка,какое нибудь примитивное охлаждение котла при закипании. (например калеффи 554). В такой комбинации закипятить систему раз плюнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Да я про то же. Но в этом случае Caleffi будет только успевать качать воду. А учитывая, что у меня Энергия ТТ, то пойди подбери гидрострелку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11 Пост 158 с разными вариантами подключения с самодельной большой гидрострелки.Стандартной гидрострелкой тут не обойдёшься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 А учитывая, что у меня Энергия ТТ, то пойди подбери гидрострелку А как буквы "энергия" влияют на гидрострелку? На нее расход влияет (м.куб/ч) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 А как буквы "энергия" влияют на гидрострелку? На нее расход влияет (м.куб/ч) Дело не в буквах, а в том, сколько котелок вырабатывает за одну полную закладку камеры (300 кг) углем подходящей фракции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Дело не в буквах, а в том, сколько котелок вырабатывает за одну полную закладку камеры (300 кг) углем подходящей фракции. А в систему отопления какой расчетный расход выходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 На радиаторный контур где-то 450 л/ч. На ТП не помню - расчеты оставил на объекте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 На радиаторный контур где-то 450 л/ч. На ТП не помню - расчеты оставил на объекте. Это выходит в районе 0,5 м.куб/ч. Ну, максимум 1 куб/ч. = 0,000277778 м.куб/с. Площадь поперечного сечения гидрострелки S=Pi*D*D/4, диаметр в метрах. Если расход (м.куб/с) разделить на площадь (м.кв), то получите скорость воды в ГС. Так эта скорость должна быть 0,1-0,2 м/с (лучше 0,1). Вот и подбирайте диаметр ГС так, чтобы вписаться в 0,1-0,2 м/с Как-то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Предложил бы опытным путем определить сколько открытых радиаторов нужно для отвода тепла от котла с закрытой заслонкой. И оставить их без термоголовок. (А лучше вообще без кранов). И наклеить таблички "не накрывать!" Для уверенности предложил бы повторить опыт через пару часов после розжига котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 сколько открытых радиаторов нужно для отвода тепла И повесить их желательно в сауне:D и каменки не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 И повесить их желательно в сауне:D и каменки не нужно. А я-то думал, как баню к отоплению подключать :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення