madfatcat Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Почитал чуток теории, набросал схему обвязки своей котельной. Просьба специалистам дать оценку и указать на ошибки. Группу безопасности не рисовал, лень. Будет ли это нормально работать? Спасибо! (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voVap Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Да в три часа ночи все что угодно забыть можно, не то, что схему к посту прицепить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Почитал чуток теории, набросал схему обвязки своей котельной. Просьба специалистам дать оценку и указать на ошибки. Группу безопасности не рисовал, лень. Будет ли это нормально работать? Спасибо! (ссылка на изображение устарела) Какие у вас будут котелки,от их моделей зависит обвязка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Да в три часа ночи все что угодно забыть можно, не то, что схему к посту прицепить Схема на месте, то у вас инет медленный. Добавлено через 3 минуты Какие у вас будут котелки,от их моделей зависит обвязка. Котлы наидешевейшие, наши. Электро - Титан 6 кВт, чисто теплообменник да термостат. Уже висит. Газовый - какой-нибудь Данко или Атон, тоже без ничего. Одноконтурный атмосферный напольный. На 18-24 кВт где-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Узел подмеса поправьте и обр. клапан на рециркуляцию добавьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voVap Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Схема на месте, то у вас инет медленный.Скорость в порядке, это у нас корпоративный прокси madfatcat.com обрезает Почему просто к посту схему не прикрепить? Добавлено через 1 час 20 минут - Расширительный бак встроен в котел? Или он входит в группу безопасности, которую было лень рисовать? - Гребенка ТП - это какое-то готовое решение или сами будете собирать? - У вас 5 контуров теплого пола? Сколько всего площадь ТП? Может надо отдельный насос на ТП ставить со смесительной группой? Будет даже попроще чем у вас сейчас нарисовано, (ссылка устарела). - Что за автоматика будет управлять насосом СО и сервоприводом трехходового клапана СО/ГВС? - Моя история о линии рециркуляции. Раньше был у меня двухконтурный котел и действительно приходилось немного подождать, чтобы на втором этаже горячая вода появилась. В новой системе котел одноконтурный с баком коственного подогрева ГВС, как и у вас нарисовано. И конечно же сделал линию рециркуляции ГВС и насос поставил, только вот когда начал пользоваться понял: 1. Готовая горячая вода из бака итак очень быстро попадает на второй этаж. 2. Слои холодной-горячей воды в баке, а у меня BAXI 200 литров, по температуре очень сильно отличаются. И если в средней зоне бака, где датчик температуры стоит, 45-50 градусов, то в тоже время в самой верхней точке, где идет забор ГВС, обычно градусов 60-80, что довольно таки горячо для тела. Поэтому стоит у меня на выходе из бака ГВС (ссылка устарела) для защиты от ошпаривания. Только вот когда работает рецеркуляция, то насос вытягивает из бака 70-80 градусов, а возвращает 55 градусов, а такие потери тепла не есть хорошо. В итоге, рецеркуляционный насос отключен (могу продать недорого), а скорость подачи горячей воды потребителям меня устраивает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Узел теплого пола собран не правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Узел подмеса поправьте и обр. клапан на рециркуляцию добавьте. Узел теплого пола собран не правильно. Гребенка ТП - это какое-то готовое решение или сами будете собирать? А как поправить? Я взял отсюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43974&page=3 Это схема тесе, я так понял? У вас 5 контуров теплого пола? Сколько всего площадь ТП? Может надо отдельный насос на ТП ставить со смесительной группой? 6 контуров. Не знал, что это важно, потому не изобразил. Общая площадь ТП - 66-70 м2. Добавлено через 4 минуты то насос вытягивает из бака 70-80 градусов, а возвращает 55 градусов, а такие потери тепла не есть хорошо. Как-то много. А трубы ГВС какие у вас? Они утеплены? Что за автоматика будет управлять насосом СО и сервоприводом трехходового клапана СО/ГВС? На насос СО планировал банальное термореле в комнате. Трехходовой клапан ни разу в глаза не видел, но так понял, что им управляет косвенник. Т.е., на бойлере термостат, котры подключается к трехходовому клапану. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 А как поправить? Перевернуть насос на подмесе (направление) соотв. изменится подача/обратка в петли пола. Ежли на гребенках кроме расходомеров не будет каких-нить сервоприводов или ТГ - то байпас (справа по рис.) можно исключить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 А как поправить? Если будете сами собирать, то это есть классическая схема, работает на ура. Слева подача, справа обратка. Насос толкает вверх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 19 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Кстати, naupv, насчет вашей подписи. Хочу спросить про радиаторы и температуру теплоносителя в них. У меня прошлой зимой отапливался лишь первый этаж полами, второй не отапливался. При этом, если на первом этаже было 20 градусов, то на втором 14-15. Температура теплоносителя в полах была 45 градусов. Вопрос следующий: насколько примерно увеличится температура в комнате второго этажа, если в ее радиатор пустить ту же воду, что и в тп, т. е. 45 градусов? Для примера возьмем комнату 15 м2 с окном 1.8х1.5 и радиатором kermi длиной в окно. Я понимаю, что слишком много неизвестных, но все же, хоть примерно, основываясь на личном опыте. Закралась шальная мысль: что если недостающие 5 градусов удастся нагнать низкотемпературным теплоносителем? Тогда вообще не нужно заморачиваться с подмесом. А, забыл про горячую воду... Ей 45 градусов явно мало. И все-таки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2014 Закралась шальная мысль: что если недостающие 5 градусов удастся нагнать низкотемпературным теплоносителем? Тогда вообще не нужно заморачиваться с подмесом. Если котел конденсационный, то таки да Если обычный, то при обратке 55 образуется конденсат, а он хавает теплообенник котла и дымоход. Тогда таки надо заморачиваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Почитал чуток теории, набросал схему обвязки своей котельной. Просьба специалистам дать оценку и указать на ошибки. Группу безопасности не рисовал, лень. Будет ли это нормально работать? Спасибо! (ссылка на изображение устарела) Ваша схема в корень не правильная,при таком подключении у вас через один из неработающий котелок будет идти подмесс, так как они подключены параллельно и используют один общий насос:D Правильную схему смотрите ниже 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 у вас через один из неработающий котелок будет идти подмесс, так как они подключены параллельно и используют один общий насос Можете объяснить подробнее? Подмес чего и куда? Как он может быть, если неработающий котел полностью отсечен кранами? Не оспариваю, просто мне непонятно. Добавлено через 1 час 15 минут Если котел конденсационный, то таки да Если обычный, то при обратке 55 образуется конденсат, а он хавает теплообенник котла и дымоход. Тогда таки надо заморачиваться Ммм.. А ка же минимальная температура носителя, которая для многих не конденсационных составляет 40 градусов? Производитель заложил возможность убить теплообменник конденсатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Можете объяснить подробнее? Подмес чего и куда? Как он может быть, если неработающий котел полностью отсечен кранами? Не оспариваю, просто мне непонятно. Не ну если вы будете перекрывать краны в ручную то тогда подмеса не будет. Только непонятно зачем делать так что бы потом ходить и перекрывать краны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Только непонятно зачем делать так что бы потом ходить и перекрывать краны. А в Вашей схеме ходить не надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 А в Вашей схеме ходить не надо? Нет не надо! Если есть вопросы по отсечным кранам отвечу что к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Нет не надо! Чудеса прям. :D Если есть вопросы по отсечным кранам отвечу что к чему. При работе одного котла краны перекрываются по щучьему велению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 20 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Чудеса прям. :D При работе одного котла краны перекрываются по щучьему велению? Я так понял, что разница в моей схеме и схеме Interso в том, что у него действительно не обязательно перекрывать нерабочий котел. Обратка преспокойно пройдет через нерабочий и попадет в рабочий. А в моей схеме обратка, пройдя через нерабочий, подмешается в подачу с рабочего. Если нерабочий не отсечь, понятно. Но все равно лучше отсекать, насколько я понимаю. Зачем обратке греть нерабочий котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Зачем обратке греть нерабочий котел? Та хотя бы затем что бы автоматизировать работу второго котла. Если включён первый котел, второй "увидит" тепло, и его автоматика отключит нагрев. Таким образом, допустим растопили первый ТТ котел, второй выключился. Потух ТТ котел, газ пошёл догревать систему. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Чудеса прям. :D При работе одного котла краны перекрываются по щучьему велению? Зачем перекрывать краны на котлах,теплоноситель проходит через котелок, ну а сами краны только на тот случай если надо выполнить какойто ремонт или снять котелок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Гонять теплоноситель через неработающий электр. котел ниче плохого нет. Но через неработающий газовый атмосферник - как по-мне не совсем разумно. Потери тепла через дымоход могут оказаться не такими уж и маленькими. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Гонять теплоноситель через неработающий электр. котел ниче плохого нет. Но через неработающий газовый атмосферник - как по-мне не совсем разумно. Потери тепла через дымоход могут оказаться не такими уж и маленькими. Да совершенно верно что через теплообменник атмосферника будут потери, но в предыдыдущих постах топик говорил что у него будет газовый котелок самый простой нашего производства,ну а там теплообменник небольшая стальная ёмкость,как по мне то теплопотери через такой котелок будут небольшими. Ну а если по хорошему то топику нада поставить недорогой турбо котелок и тогда будет всё ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 (змінено) ...топику нада поставить недорогой турбо котелок и тогда будет всё ок. Таки да, шобы потом иметь бесперебойную половую жизнь с этим котелком. Аккумы, ИБП, стабилизаторы, генераторы, заземление и т.п. не дадут скучать долгими зимними вечерами. :D Ничо личного. Змінено 21 вересня 2014 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Угу, нацелился я на чугунный Данко 16. Надеюсь, его хватит для моих 140 м2 и ГВС. Хотя аккум и инвертор все равно понадобятся для насосов. Кстати... Interso, скажите: если в той схеме, что вы дали, насос теплых полов будет работать, а основной насос СО - нет, то при открытой термоголовке на полах что будет происходить? Будет ли подмес горяченького в полы? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...