wwwasa Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление воздуха в воздушной полости расширителя, если максимальное давление теплоносителя в системе 2 атм? При дальнейшем повышении срабатывает предохранительный клапан. Есть подозрения, что при 1,5 заводских, он не заполняется должным образом. И, соответсвенно происходит выброс воды при росте температуры из предохранителя. П.С. давление воды ставлю по манометру, на холодную 1,4-1,6 атм. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3103539#post3103539 последнее сообщение!!! давление проверяеться и накачиваеться в системе без воды! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 А теперь правильный ответ: статика (высота системы) +0,2 бара = давление воды в системе на холодную, +0.3 бара = давление в баке. У настенных котлов где происходит отключение котла при падении давления статика сразу берется минимум 1 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Не совсем понял давление воды в системе на холодную, +0.3 бара = давление в баке. У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7? Добавлено через 1 минуту При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий, а когда я понизил до 1,0, то заметно стало, как он начал нагреваться и стал тяжелее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий, но там все равно вода должна была присутствовать, просто меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Просто складывается такое впечатление, что он не успел заполниться, а клапан уже сработал. ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Big_foot Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Не совсем понял У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7? В расширительный бак накачать на 0.2-0.3 атм меньше, чем планируемое давление в системе (делать это на холодную). Объем расширительного 10% от объема системы. Какой объем расширительного у тебя? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 У меня объем системы около 1100 литров, расширительный был 60 литров, сейчас добавляю еще 100 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...