Basilisk

См.здесь

 

По ссылке статья дилетанта.

 

Например оттуда:

 

При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тему прочитал но не очень понял, ибо в электрике почти ноль.

Подскажите плиз если можно:

 

Планирую ввод в дом.

Имею 3 фазы, суммарно до 15 квт, на счетчик идут 4 провода.

Трасса 40 м, от счетчика до дома.

"Фахивець" сказал что достаточно медный кабель, 4 жилы по 10мм, уложенный в ПВХ трубу, траншея в 1 м глубиной.

Я спросил (судя из этой темы) а почему не 5-жильный, на что ответили что 5 не нужно.

Марку кабеля не запомнил.(((

Спец в корне не прав или не совсем прав, или такой вариант имеет право на жизнь!?

 

Буду благодарен за советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

достаточно медный кабель, 4 жилы

нафига медь в землю закапывать. Ваше это АВВГ 4*16 в трубе, или бронь АВВБШВ 4*16. На счет 5-й жилы, на да смотреть что там ресовцы придумали, или что у вас заложено в проекте.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нафига медь в землю закапывать. Ваше это АВВГ 4*16 в трубе, или бронь АВВБШВ 4*16. На счет 5-й жилы, на да смотреть что там ресовцы придумали, или что у вас заложено в проекте.

 

Извините, но почему нельзя медь закапывать, если по деньгам то не страшно, или есть другие причины!?:pardon:

 

Про 5-ю жилу в проекте ничего не сказно, ибо проект задним числом сделан))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, но почему нельзя медь закапывать, если по деньгам то не страшно, или есть другие причины!?:pardon:

 

Про 5-ю жилу в проекте ничего не сказно, ибо проект задним числом сделан))

 

1. Медь лучше алюминия, по всем ТТХ, и с этим никто не спорит. Вопрос только в цене.

2. Если нет контура заземления - пятой жилы не нужно, что подключать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если по деньгам то не страшно, или есть другие причины!?

не целесообразно так сказать, лучше деньги сэкономленные на щиток хороший потратьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Медь лучше алюминия, по всем ТТХ, и с этим никто не спорит. Вопрос только в цене.

2. Если нет контура заземления - пятой жилы не нужно, что подключать?

 

Ну спасибо, значит по п.1 можно.

 

По п.2 заземление будет сделано во дворе, правда скзали что 4-х достаточно (как не знаю), а подключаться будут стандартный набор техники для дома (холодильник, кондер, стиралка, бойлер, котел)

 

не целесообразно так сказать, лучше деньги сэкономленные на щиток хороший потратьте.

 

Тот который в доме стоять будет!?

А какой хороший !?

 

Уж извините за дилетанские вопросы:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну спасибо, значит по п.1 можно.

 

По п.2 заземление будет сделано во дворе, правда скзали что 4-х достаточно (как не знаю), а подключаться будут стандартный набор техники для дома (холодильник, кондер, стиралка, бойлер, котел)

 

Тот который в доме стоять будет!?

А какой хороший !?

 

Уж извините за дилетанские вопросы:beer:

п1- на форумі знайдете багато інфи! як на мене 4-16 алюмінія, і Ви забудетесь про головну біль у майбутньому на років так 30.

 

щиток - не менше 12модулів) Заглянте на сайти виробників Hager, Moeller, ABB, SE. Досить популярна серія Volta від hager.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

як на мене 4-16 алюмінія,

"Говорили, балакали - сіли й заплакали" (с).

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3104162&postcount=7

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Говорили, балакали - сіли й заплакали" (с).

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3104162&postcount=7

 

Так хватит 4*10 меди или нет!?

 

щиток - не менше 12модулів) Заглянте на сайти виробників Hager, Moeller, ABB, SE. Досить популярна серія Volta від hager.

 

Ну с этим проблем не будет надеюсь, ибо в доме стоять будет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так хватит 4*10 меди или нет!?

конечно да!!! Или 4х16 люминия.

 

По щитку - если ваши электрики берутся за эту работу - пусть собирают, только цены перепровоерьте и схемку согласуйте, хотя бы здесь, на форуме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конечно да!!! Или 4х16 люминия.

 

По щитку - если ваши электрики берутся за эту работу - пусть собирают, только цены перепровоерьте и схемку согласуйте, хотя бы здесь, на форуме.

 

Cпасибо!!!

Конечно буду спрашивать советы если что:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

По п.2 заземление будет сделано во дворе, правда скзали что 4-х достаточно (как не знаю), а подключаться будут стандартный набор техники для дома (холодильник, кондер, стиралка, бойлер, котел)

 

От счётчика до вводного щитка в доме должно идти 5 жил.

4 жилы - только в обоснованных случаях (при применении системы заземления ТТ)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От счётчика до вводного щитка в доме должно идти 5 жил.

4 жилы - только в обоснованных случаях (при применении системы заземления ТТ)

 

Что такое система ТТ!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое система ТТ!?

а вот это обязаны знать те, кто собрался Вам делать заземление и утвержденно Вам сказал, что достаточно 4-х проводного кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот это обязаны знать те, кто собрался Вам делать заземление и утвержденно Вам сказал, что достаточно 4-х проводного кабеля.

 

Блин, ну мы же не в "Что где когда" играем.

Они мне ни про какую систему не говорили...

 

Хорошо, положу на 5 жил, такой подойдет!? www.elsnab.com.ua/482-kabel-vvg-5x10.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу найти ВБбШв 4х6, только под заказ доставка 3-7 дней :(

можно ли использовать для прокладки в земле (в траншее ~80см) ВВГнг 4Х6 уложенный в гофре?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу найти ВБбШв 4х6, только под заказ доставка 3-7 дней :(

можно ли использовать для прокладки в земле (в траншее ~80см) ВВГнг 4Х6 уложенный в гофре?

да, если гофра - "тяжелая" для прокладки в земле. Лучше в кабельной ПЭ трубе. И смотрите, чтобы не было разгерметизации трубы в земле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MQ9HpOfl.png

 

Вы- счастливый человек - точно знаете что и как должно быть...

А вот задавшему вопрос скорее всего не разрешат РЕ ДО счётчика выделить, а токма после...

И получиться у него некий симбиоз или вариация на тему "рис1 + рис 3, тот, который "не должно быть"..."

 

Реалии, блин...

 

И ещё немного реалий - в моём околотке РЭС, в преддверии сезона "электообогрева" на всяк случай повысил напругу на ТП...

Теперь ночью у всех 274-281 В в сети. (ещё каких-то 100В и будет аккурат 380В... почти три фазы...)

 

У народа погорело всё, что ночью включено в сеть - зарядки, водоподготовка, стабилизаторы Люксеон - так вааще - пачками в сервис таранят...

РЭС отморозился - дескать "вказивка зверху"...

 

Народ фигачит заявы пачками, но "слуги народа" глухи и далеки... :o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну то что третий вариант недопустим знают , в принципе , все . Но на практике при вскрытии щитка довольно часто приходится видеть перемычку между землей и нулем .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну то что третий вариант недопустим знают , в принципе , все . Но на практике при вскрытии щитка довольно часто приходится видеть перемычку между землей и нулем .

 

Какое значение имеет порочная "практика" отдельных РЭСов с гл. иженерами -"мухоморами" при выборе количества жил в линии от счётчика к вводному щитку?

 

Ну решит потребитель вопрос неправомерных действий РЭС с вышестоящими инстанциями. Ну в ближайшем будущем заменят гл. инженеров, не прошедших аттестацию (при введении в действие процедур оценок соответствия персонала). Ну перейдут счётчики потребителей в ближайшие два -три года от РЭС к конкурентным фирмам, каковые начнут приводить это хозяйство в порядок и что?

 

Если потребитель нарушит нормативы в электробезопасности, к чему намёками призывает Шарманщик, то ему (потребителю) придётся либо менять кабель с четырёх- на пятижильный, либо дополнительно защищать свою систему ТТ от воздействия атмосферных перенапряжений (при участии исключительно лицензированных специалистов).

Змінено користувачем IEC 60364
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в ТП три фазы и ноль , очень просто притянуть на свой участок четырехжильный кабель , а земляной контур забить непосредственно у себя .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в ТП три фазы и ноль , очень просто притянуть на свой участок четырехжильный кабель , а земляной контур забить непосредственно у себя .

 

Изучайте матчасть - в частности что такое PEN, где, как и на какие проводники он делится, что такое системы заземления TN-C-S и ТТ.

 

А что такое "земляной контур"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування