goga777 Опубліковано: 21 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Соглаен, а по схеме? не проще ли буфер ТТ использовать без теплообменника? или уже тогда выкинуть эти сервоприводы и использовать бак как гидрострелку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 В системе с ТТ я бы порекомендовал забыть о 2хходовых вентилях. По схеме - как-то не думается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Все таки переключение в ручном режиме, также добавлю снеготаяние на парковке в зимнее время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 26 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Наверное пока соберем в таком виде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Подключать накопители только последовательно - это дурной тон в гидравлике котельной. Крайне желательна альтернативность (переключение потоков). Это даже имеет название - "буферно-байпасная схема". У Будеруса популярны. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Тут примеров и обсуждений есть - Где поставить гидрострелку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 как скажете так и сделаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Interso поделился схемой, жизнеспособна ли ? Хотелось бы от трехходовика отказаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Interso поделился схемой, жизнеспособна ли ? Хотелось бы от трехходовика отказаться Так она не полная, как комментировать-то? Или подразумевается гравитационка ТТ->ТА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 в середине бала еще одна маленькая бочечка литров на 140, для горячей воды. Хороший теплообменник лучше. Все таки переключение в ручном режиме, также добавлю снеготаяние на парковке в зимнее время Утилизация тепла летому "в куда"????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 goga777 я бы на вашем месте поинтересовался у Korni в чём не полнота схемы,интересно что же такое ответит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 я бы на вашем месте поинтересовался у Korni в чём не полнота схемы,интересно что же такое ответит. В непонятном режиме работы между ТТ и ТА. В Киеве так не делают: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 В непонятном режиме работы между ТТ и ТА. В Киеве так не делают: (ссылка на изображение устарела) Да! так но не совсем так но так и будет,что дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Да! так оно и будет,что дальше? А дале надо объяснить режим работы между ТТ и ТА. По схеме получает естественная циркуляция. Если так и задумано, у меня вопросов больше нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А дале надо объяснить режим работы между ТТ и ТА. По схеме получает естественная циркуляция. Если так и задумано, у меня вопросов больше нет. А дальше так как на рисунке обозначено стрелками движение теплоносителя. В чём проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 я бы на вашем месте поинтересовался у Korni в чём не полнота схемы,интересно что же такое ответит. я так и делаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 я так и делаю Дак вот и мне очень интересно к чему он клонит. И самое главное в этой схеме, что она работает у меня дома,правда только без гидрострелки и ТА очень маленький всего около 100л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Дак вот и мне очень интересно к чему он клонит. И самое главное в этой схеме, что она работает у меня дома,правда только без гидрострелки и ТА очень маленький всего около 100л. Можно поправочку внести?У одного форумчанина между ТТ и ТА,тоже ЕЦ.Но у него ТА на 750л и стоит на втором этаже.При такой схеме подключения,ему за котлом,врезали перемычку между подачей и обраткой и установили на нё дохленький циркуляционнк для подмеса обратки.Термодатчик от насоса установлен на обратке.Может и сдесь так можно?Извеняюсь если не в тему ляпнул). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Можно поправочку внести?У одного форумчанина между ТТ и ТА,тоже ЕЦ.Но у него ТА на 750л и стоит на втором этаже.При такой схеме подключения,ему за котлом,врезали перемычку между подачей и обраткой и установили на нё дохленький циркуляционнк для подмеса обратки.Термодатчик от насоса установлен на обратке.Может и сдесь так можно?Извеняюсь если не в тему ляпнул). Очень даже в тему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Можно поправочку внести?У одного форумчанина между ТТ и ТА,тоже ЕЦ.Но у него ТА на 750л и стоит на втором этаже.При такой схеме подключения,ему за котлом,врезали перемычку между подачей и обраткой и установили на нё дохленький циркуляционнк для подмеса обратки.Термодатчик от насоса установлен на обратке.Может и сдесь так можно?Извеняюсь если не в тему ляпнул). У меня к стати ТА находится тоже на втором этаже,я где то об этом писал. Почему я не поставил насос,потому что хотел этот участок максимально сделать энергонезависимым и более того у меня после ТА гравитационка продавливает до двух батарей через 25мм ППР трубу. Система запускается в работу когда обратка ТА прогреется до 45*С. По поводу того что форумчанин установил датчик на обратку но если он его не продублировал датчиком на дымовые газы то это ошибка которую допускают даже пупы по сей день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 У меня к стати ТА находится тоже на втором этаже,я где то об этом писал. Почему я не поставил насос,потому что хотел этот участок максимально сделать энергонезависимым и более того у меня после ТА гравитационка продавливает до двух батарей через 25мм ППР трубу. Система запускается в работу когда обратка ТА прогреется до 45*С. По поводу того что форумчанин установил датчик на обратку но если он его не продублировал датчиком на дымовые газы то это ошибка которую допускают даже пупы по сей день. Так насос не влият на ЕЦ.Он же на стоит на перемычке между подачей и обраткой за ТТ котлом.Вода между ТТ и ТА,циркулирует без препядственно,НО когда обратка ниже 60°,то датчик даёт команду на ц.насос и он с подачи загоняет воду в обратку.Как обратка повысила t° до 60°,то насос отключается.Только помоему входы от перемычки надо вваривать под углом.Чтоб выкачивало и закачивало,именно в котловом контуре и не сосало из ТА.Обратные клапана ужеж не поставишь(. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Так насос не влият на ЕЦ.Он же на стоит на перемычке между подачей и обраткой за ТТ котлом.Вода между ТТ и ТА,циркулирует без препядственно,НО когда обратка ниже 60°,то датчик даёт команду на ц.насос и он с подачи загоняет воду в обратку.Как обратка повысила t° до 60°,то насос отключается.Только помоему входы от перемычки надо вваривать под углом.Чтоб выкачивало и закачивало,именно в котловом контуре и не сосало из ТА.Обратные клапана ужеж не поставишь(. Ну вот представьте такой момент,прогорает топливо,со временем обратка остывает, насос включается и молотит без остановки и как не крути но без обратного клапана будет по любому вытягивать тепло с ТА в котелок,который остыл. Для гравитационок есть специальные обратные клапана,но что бы его не ставить и насос в пустую не работал нада ставить датчик на дымоход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Ну вот представьте такой момент,прогорает топливо,со временем обратка остывает, насос включается и молотит без остановки и как не крути но без обратного клапана будет по любому вытягивать тепло с ТА в котелок,который остыл. Для гравитационок есть специальные обратные клапана,но что бы его не ставить и насос в пустую не работал нада ставить датчик на дымоход. Всё правильно,так и будет,но это уже автоматика,я просто пытался выяснить эфективность такого подмеса.Ведь у Вас не большой ТА,а у форумчанина на 750л.Там помоему без подмеса нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Всё правильно,так и будет,но это уже автоматика,я просто пытался выяснить эфективность такого подмеса.Ведь у Вас не большой ТА,а у форумчанина на 750л.Там помоему без подмеса нельзя. Всё это ерунда,в гравитационке скорость теплоносителя сама регулирутся и образование конденсата там минимальны. По сей день есть у людей гравитационки и ни кто об этом конденсате не заморачивается и котлы целые. Сильно образовывается конденсат где принудительная циркуляция,вот там нужен подмес обратки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Всё это ерунда,в гравитационке скорость теплоносителя сама регулирутся и образование конденсата там минимальны. По сей день есть у людей гравитационки и ни кто об этом конденсате не заморачивается и котлы целые. Сильно образовывается конденсат где принудительная циркуляция,вот там нужен подмес обратки. От блин.Тогда вобще запутаться.Наш форумчанин IVEN,которой занимается сваркой котлов и мантажём СО,писал совсем о другом при ЕЦ и применении ТА.Вобщем спасибо за разьяснения,и тут наверное необходимость подмеса,как кому видется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Ну вот представьте такой момент,прогорает топливо,со временем обратка остывает, насос включается и молотит без остановки и как не крути но без обратного клапана будет по любому вытягивать тепло с ТА в котелок,который остыл. Для гравитационок есть специальные обратные клапана,но что бы его не ставить и насос в пустую не работал нада ставить датчик на дымоход. со схемой было бы информативнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...