Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котел газовый + твердотопливный + солн колектор

goga777

Рекомендовані повідомлення

Нужен совет от специалистов

есть газовый котел со встроенным бойлером Vitopend333

есть дровяная топка с водяной рубашкой

есть бойлер 300 литров с 2 теплообменниками

есть солнечный коллектор 32 трубки

Отопление - 120 кв метров теплого пола

как не леплю в кучу - ерунда выходит.

Помогите со схемой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы бы описали желаемый алгоритм работы.

 

Например, основной ГК или Камин?

Соларка на ГВС или на отопление тоже?

Что в приоритете?

 

Порекомендую ещё Шпаргалки от Meibes (на Scribd'е):

  • Шпаргалка монтажника по отопительным системам от Meibes (2013)
  • Шпаргалка монтажника по солнечным установкам от Meibes (2013)
  • Шпаргалка монтажника 2012

Змінено користувачем Korni
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основной котел газовый

Гелиосистема работает на нагрев воды

В приоритете, как обычно гвс

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас VITOPEND или Vitodens?

 

:)

ошибся ....таки витоденс 333

вот такое viessmann.com.ua/sistemy-otoplenia-235/Vitodens_333.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть солнечный коллектор 32 трубки

он у вас не пользовался эти зимы? имхо в условиях Киева не совсем эффективно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно развязать через гидрострелку.

Но лучше через буферную емкость.

по поводу бойлера 300 литров, с одной стороны хочется его использовать для гелиосистемы, а вот с другой как буферную емкость для твердотопливника

 

Добавлено через 52 секунды

он у вас не пользовался эти зимы? имхо в условиях Киева не совсем эффективно.

не использовался, по поводу эффективности не согласен, время покажет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот с другой как буферную емкость для твердотопливника

Емкость буфера ТТ: 30-50 литров на 1 кВт.

 

Почитайте тему Где поставить гидрострелку?, может натолкнет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по поводу бойлера 300 литров, с одной стороны хочется его использовать для гелиосистемы, а вот с другой как буферную емкость для твердотопливника

Гелио у Вас для ГВС, а Т.Т. для отопления?

При этом бойлер в виде буфера один.

Вы таким образом хотите видеть систему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен совет от специалистов

есть газовый котел со встроенным бойлером Vitopend333

есть дровяная топка с водяной рубашкой

есть бойлер 300 литров с 2 теплообменниками

есть солнечный коллектор 32 трубки

Отопление - 120 кв метров теплого пола

как не леплю в кучу - ерунда выходит.

Помогите со схемой

А кто же Вам напарил столько барахла оборудования и без схемы подключения?

 

Для начала подумайте над логикой работы вашей топочной, как это будет управляться? Автоматически, или в ручном режиме?

И уже исходя из этого появиться схема топочной.

А так будет мнений, сколько людей...:beer:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напарил я сам себе :) насчет барахла это вы погорячились....

в ручном, предполагаю разное использование бойлера зимой и летом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой добрый совет -

  1. признать затраты по покупке оборудования, без первоначального проектирования логики работы, убытками
  2. признать планируемые затраты по логической увязке и пуско-наладке как экономические неоправданные для отапливаемой площади в 120 м.кв.
  3. максимум - разделить среды.

Камин - это только камин.

Солнце - только на воду (ГВС). Отопление - только котел.

Бойлера для ГВС можно соединить
последовательно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последовательно однозначно, чтобы газовый котел был на подхвате приготовления горячей воды, первым бойлер с гелиосистемой

Отопление камин и котел....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последовательно однозначно, чтобы газовый котел был на подхвате приготовления горячей воды, первым бойлер с гелиосистемой....

Есть нюансы. Желательно перемешивать, если нет водозабора ГВС.

...Отопление камин и котел....

Но не на "единой воде". Разделить. Камин не греет теплоноситель.

Потому как без ТА для камина - гемморно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напарил я сам себе :) насчет барахла это вы погорячились....

в ручном, предполагаю разное использование бойлера зимой и летом

 

 

Котел классный, с встроенным бойлером и проточником.

 

Но к нему уже не приколхозить Гелео. Только отдельной системой. У 333 проточник после бойлера. Если вода в бойлере холодная, проточник ее нагревает. Если ставить последовательно, то нужно завязывать их через циркуляционный насос...

Надо было брать Vitodens 242 F. . .

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сильно ногами не бить

каляки маляки по котельной

что не учел это перед насосами фильтры

а так предлагайте что не так

86618612_.jpg.85a8fd50eb3056281accbfcc70994ea1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять эти камины с водяными рубашками...

 

Зимой ладно, пару месяцев поиграетесь. Потом забросите ибо стекло засрется до неузнаваемости, поверхность топки обрастет дегтем и начнет вонять на всю хату.... С этим конечно можно будет мириться, благое дело, даже жена не станет первый год ворчать так сильно...

 

Но Что Вы с ним ЛЕТОМ будете делать?

Не включать? Будет как антураж?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всандалить столько деньжищ в каминную топку+ ее обустройство - и держать как резерв, без возможности пользоваться летом - это, конечно, сильно.

 

И гостям рассказывать - вот камин, это модный камин, и выглядит как камин - но мы его летом не топим...

 

Корни правильно сказал - покупку этого всего барахла признать как убытки и впредь включать верхнюю голову.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всандалить столько деньжищ в каминную топку+ ее обустройство - и держать как резерв, без возможности пользоваться летом - это, конечно, сильно.

денег всандалил гораздо меньше чем можете даже подумать....

почитайте пожалуйста название темы и первый пост, ваше мнение по оборудование пусть останется только вашим

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже делал такой гемморой.... года два боролись с попыткой смоделировать логичный алгоритм. Только там ещё заказчик сам буфер варил. Хобби. Потом докупил нормальный ТА. И солнце тоже было.

Нунах.

Мне добавить нечего к вышесказанному.

 

20130905_185324.jpg 20130905_190134.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...