Всем привет!

Промахнулись с размером, посмотрите на фото. Балка опирается всего на 3-4см с каждой стороны.

Ищу выход, будет ли работать вариант если то пространство которое планировалось утеплить (между армопоясом и улицей) долить бетоном? Там 8 см. Если да, то нужно ли этот мини-пояс привязывать к старому армопоясу? Если нет, то какие другие варианты можете посоветоватьбез замены материала перекрытия?

20140904_133500.thumb.jpg.ae7707ee82e8583d36c048d6dd7134f0.jpg

20140904_133507.thumb.jpg.7d2229457d194b604e56da4553ad715f.jpg

20140904_133535.thumb.jpg.f6c8d83e6e431e5eb8c7192d7b6d1f68.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

будет ли работать вариант если то пространство которое планировалось утеплить (между армопоясом и улицей) долить бетоном? Там 8 см

Не совсем понятно...если помещение перекрывается,то какая же это улица?

Подливать ведь нужно изнутри перекрываемого помещения,а не снаружи...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клепали хлопцы из Винницы ) спасибо за совет, опирание, после залитие доп пояса будет 11-12 см, как по инструкции.

Буду признателен за ролик - litovetz@rambler.ru

 

Не совсем понятно...если помещение перекрывается,то какая же это улица?

Это помещение - открытая терраса, а терива будет полом для балкона второго этажа.

001.jpg.0be58166f8a0aacbf4956ae5e097c05c.jpg

20140904_185020.thumb.jpg.2f721cde121d92ad0593ac6ec60ff95c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть еще один вариант - доварить встык недостающие арматурины. Если варить электродами УОНИ, обеспечить сварку без раковин, без концентраторов напряжений и завысить диаметр сварочного шва - должно быть все нормально. Но инженер свою подпись на такое решение не поставит.

А вот если внахлест варить, то вполне. Длина нахлеста определяется расчетом, может быть, например, 10 диаметров, что для Вашего случая вполне реализуемо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как это перекрытие будет под открытым небом, посоветуйте как его лучше гидроизолировать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не нужно ничего доваривать,химичить и прочее...

Просто долейте бетонную подушку,чтобы опирание балок на неё было не менее 100мм...и все будет нормально,ведь конструкция балок(если они ,конечно,заводского изготовления) рассчитана именно на такой пролет,и,кстати, если бы вместо газоблоков был обычный кирпич,то можно ставить балки прямо на него...

А,вообще-то,вы немного поторопились с поясом...его правильнее было бы заливать вместе с перекрытием...

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не нужно ничего доваривать,химичить и прочее...

Просто долейте бетонную подушку...

 

Поддерживаю, но ТС зачем-то же делал этот выступ? Если утепление, то его следовало бы делать снаружи стены, а не внутри. И армопояс делается в составе перекрытия конечно - достаточно 40мм бетона под балкой, да и то для больших пролетов, для малых и 40мм не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

утепление и планировалось снаружи ) посмотрите выше я писал - это внутренняя терраса.