Korni Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Арматура под трубы - это опция и не всегда нужна, это больше требования инженерной части построения монолитных конструкций. Тоже самое и о сетке поверх труб - она не всегда нужна. А вот о закреплении труб - лучше клипсами и скобами. Иначе рискуете провозиться с укладкой долго и нудно. Хотя, вопрос крепления не принципиален - да хоть клеем Я всегда стараюсь арматуру подложить под сетку именно из этих соображений - и дистанция заодно... С клипсами - у меня лично как-то не получается.... Больше стяжками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Я всегда стараюсь арматуру подложить под сетку именно из этих соображений - и дистанция заодно Все очень красиво и правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Все очень красиво и правильно. Спасибо. Ну, не всё... На второй фото утеплителя нет - но так задумано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Прикольно с водяным полом! То шаг 10см, то 25см... Почти равномерно.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Прикольно с водяным полом! То шаг 10см, то 25см... Почти равномерно.:D Главное, что работает "Зебры" нет. На самом деле, это я первый раз клал (в 2006), многих нюансов не знал... С размером ячейки сетки, например.. Ниже фото 2008 года: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Вот это я понимаю,- ПРИЯТНО ГЛАЗУ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Вот это я понимаю,- ПРИЯТНО ГЛАЗУ! Только пешель надо было синенькие+красненькие сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Фиома Барракуда, которая делала мне отопления сделала мне вот так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 А может ли кто объяснить, почему арматурная сетка ложится под трубы? Если она будет сверху, то по-моему, она будет выравнивать давление на трубы и распределять (рассеивать) тепло (за счет большей теплопроводности, чем стяжка). Арматура должна отстоять от края стяжки хотя бы на 2 см иначе она не выполняет своей роли, я не прав? Если сетка будет над трубами,то в процессе заливки стяжки по ней будут ходить и в местах нахлёста арматура-труба возможы повреждения труб(вмятины,разрывы),пару раз переделывали,дорого хазяевам обошлось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 Если сетка будет над трубами,то в процессе заливки стяжки по ней будут ходить и в местах нахлёста арматура-труба возможы повреждения труб(вмятины,разрывы),пару раз переделывали,дорого хазяевам обошлось. Не очень понимаю зачем по ней ходить.... Доски не помогали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Мы то же говорили ребятам которые стяжки лили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_0404 Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 изолон не обязательно (слабая прочностьна сжатие) XPS-35кг/м.куб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Почему речь идет о цементной стяжке, а не о бетонной? У меня аналогичный вопрос возник, но все молчат. Можно ли стяжку заливать за 2 раза? Первый слой - бетон, потом 2-й слой -цементная стяжка. А между ними мне очень хочется положить арматурную сетку. С одной стороны она упрочнит стяжку, с другой выравняет температуру поверхности (благодаря более высокой теплопроводности металла). В этом случае можно уменьшить общую толщину стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз