Добрый день.

Имеется пару гидробоксов, которые подключены через диф. автомат ABB DS201 C40 (ток утечки 30mA). Все хорошо, да не очень. Когда второй-третий человек идет в душ, то влажность в СУ, само-собой, уже становится повышенная и срабатывает диф. автомат. Что делать?

- разбирать гидробоксы и максимально изолировать все соединения, которые выполнены на обычных клемных панелях, которые были в комплекте с гидробоксами? Это геморойно :(, все подключено, засиликонено и тд.

- искать диф. автомат с большим током утечки (50-500mA)? Кто что может посоветовать?

- или вообще поставить обычный автомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- искать диф. автомат с большим током утечки (50-500mA)? Кто что может посоветовать?

- или вообще поставить обычный автомат?

Ни в коем случае!!!

Ежели сотворите такое, то сразу можно и "белые тапочки" готовить...

 

Дифавтомат на равный от другого производителя можете поменять, возможен некий дефект в АВВ, встречалось подобное, но никаких повышений тока утечки!!!

Я вааще на все "мокрые" комнаты всегда ставлю ДА с утечкой 10мА....

Жизнь дороже гидробокса... даже самого дорогого...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том, что в гидробоксе (по крайней мере в моем) установлен блок питания (черная коробочка) и утечка иде с него. Посмотрите есть ли у Вас такая коробочка (к ней идет провод с розетки) и где она установлена.

Вначале отключите гидробокс от сети 220В