Dalet Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Novos. Часы тикают. И в пору уже начинать читать ст. 125 и ст. 126. Вы же знаете где почитать? Терпение мой друг. И не надо дергаться чуть что сразу, еще не конец света. Меня мало волнует что вас не слышат. Я вам не друг, и этому я рад. По этому, выполните обещанное и идите с миром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Посоветуйте, пожалуйста, дешевый ИБП с такими простейшими требованиями. Есть сеть - работаем от сети, пропала - работаем от батарей (каноничность синусоиды не важна). Большинство ИБП переключаются на 180-190 в, а хотелось бы хотя бы от 150 в, а в идеале чтобы в пределах 100-270 в они на батареи не переключались. Нагрузка до 200 вт. Что-то похожее вот UPOII-1000-36-EL цена вопроса порядка 180-200$ , запитка от 3-х батареек (36вольт) Неплохой китаец в общем то. Максимальная мощность Полная, ВА 1000 Активная, Вт 800 Входные параметры Номинальное входное напряжение, В 220 Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В 115-300 при нагрузке менее 50%, 115±5…300±5 при нагрузке более 50%, но менее 75% 140±5…300±6 при нагрузке более 75%,но менее 75% 160±5…300±7 при нагрузке более 90% 185±5…300±8 Время перехода на питание от батареи, мс 0 Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц 40 — 60 Защита входной цепи автоматический предохранитель Выходные параметры Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% 220 В ± 2% Форма выходного напряжения синусоидальная Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % линейная нагрузка 3 нелинейная нагрузка 6 Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест–фактор) 3/1 Общесистемные параметры Перегрузочные способности инвертора 100%-105% длительно без перехода 105%-125% 60 с 125%-150% 30 с более 150% 300 мс Габариты (ШхВхГ), мм 144х229х350 Режим холодного старта есть Аккумуляторные батареи Тип аккумулятора герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный 12 В Количество аккумуляторов, шт 3 Напряжение батареи, В 36 Добавлено через 5 минут Тут есть взаимоисключающие нюансы. Простейшие бесперебойники вообще не корректируют напряжение. Более навороченные линейно-интерактивные- корректируют обмотками трансформатора ступенчато. Онлайны корректируют еще сильне Воистину так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Вы удаляете с сервера файл .pdf и он не индексируется больше поисковиками, вы удаляете саму страницу созданную вами Причины.Следствия.Выводы. не допуская больше подобного и использования моего ника, и на последок удаляете подпись с форума Список игнор Novos. Я в свою очередь удалил уже подпись о вас, и забываю о вас и ваших действиях, работайте себе как считаете нужным. Тему прошу модераторов почистить по номер #533 Конфликт будет урегулирован. итак 4 дня а пацан не выполнил свои обещания. что обычно следует за этим? зачем обещал? зачем цеплял? зачем? скучно было? конфликт не уригулирован и все скоро вернется на свои места. почему тяну, и до сих пор не вернул, да потому что мне как то до лампочки ваши амбиции, но уж если вы обещали то извольте лопнуть но выполнить, это спорт такой, или не обещайте. а это будет наукой, наукой держать слово. и не нужно меня пугать УК, а статьи в сми, мне только на руку, по этому понедельник крайний срок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 dneprstab, Что-то похожее вот UPOII-1000-36-EL --- У этого чего-то похожего не показано, сколько оно жрёт на холостом ходу. Сколько этот инвертор потребляет без нагрузки по выской стороне? С какой целью интересуетесь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 С какой целью интересуетесь ? Кстати, по высокой стороне. Особенно интересно когда меряют только ток. Тогда картина интересная выходит. при том что ток покажет 0,41А пысы. это о другом приборе, но суть от этого не меняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 конфликт не уригулирован и все скоро вернется на свои места. --- У тебя даже слово "урегулирован" не получается написать без ошибок. Но быстро фапать на кнопку "пожаловаться", да. Мастер спорта. Модераторам, которые до сих пор считают, что публичная подпись этого пользователя не нарушает мои права, напоминаю. Подпись этого пользователя нарушает п. 3.8. Правил Форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2016 Цитата: Сообщение от Novos Вы удаляете с сервера файл .pdf и он не индексируется больше поисковиками, вы удаляете саму страницу созданную вами Причины.Следствия.Выводы. не допуская больше подобного и использования моего ника, и на последок удаляете подпись с форума Список игнор Novos. Я в свою очередь удалил уже подпись о вас, и забываю о вас и ваших действиях, работайте себе как считаете нужным. Тему прошу модераторов почистить по номер #533 Конфликт будет урегулирован. итак 4 дня а пацан не выполнил свои обещания. что обычно следует за этим? зачем обещал? зачем цеплял? зачем? скучно было? конфликт не уригулирован и все скоро вернется на свои места. почему тяну, и до сих пор не вернул, да потому что мне как то до лампочки ваши амбиции, но уж если вы обещали то извольте лопнуть но выполнить, это спорт такой, или не обещайте. а это будет наукой, наукой держать слово. и не нужно меня пугать УК, а статьи в сми, мне только на руку, по этому понедельник крайний срок. Novos, вы сбежали? А чего так? Столько гонору было и где он делся? Думаете отсидеться в кустах? ну, что же. на нет и суда нет. файл восстановлен на своем прежнем месте. индексация роботами разрешена. в течении недельки двух сможете найти свои мемуары, и не только вы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2016 Панове, подскажите ,что за зверь такой? Этикеток нет, работает на 12В батареях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Панове, подскажите ,что за зверь такой? Этикеток нет, работает на 12В батареях Алектрон это. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Панове, подскажите ,что за зверь такой? Этикеток нет, работает на 12В батареях Алектрон онлайновый. были модели 250 и 500Вт. ЗУ - 6А. В Украине больше не поддерживается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Спасибо, поглядел внутрь и подозреваю что схем найти нереально (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2016 Спасибо, поглядел внутрь и подозреваю что схем найти нереально (( абсолютно верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 абсолютно верно Добрый день. Подскажите нужен ИБП, чтоб мог включаться глубинный насос на 750 Вт. Смотрю на Q-Power QPC+3024GE - вроде перегрузка до 5 сек - 6 кВт. Кто имел дела скажите стоит ли и как он по качеству? Или лучше взять наш SinPro/VOLTER (там правда батарейки дороже встанут)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Подскажите нужен ИБП, чтоб мог включаться глубинный насос на 750 Вт. Смотрю на Q-Power QPC+3024GE - вроде перегрузка до 5 сек - 6 кВт. Кто имел дела скажите стоит ли и как он по качеству? Да, этот пойдет. Работать будет будет с вероятностью 80% Если нет, то верну деньгу. Но АКБ должны быть хотя бы 2шт по 200А/час и кабель подключения АКБ не менее 35мм.кв, и покороче. Или лучше взять наш SinPro/VOLTER (там правда батарейки дороже встанут)? Покажите о чем речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Да, этот пойдет. Работать будет будет с вероятностью 80% Если нет, то верну деньгу. Но АКБ должны быть хотя бы 2шт по 200А/час и кабель подключения АКБ не менее 35мм.кв, и покороче. Покажите о чем речь? ИБП SinPro 4000-S310 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 ИБП SinPro 4000-S310 а, есть такой, хотите попробовать? Но есть одно но! Он высокочастоник, а это немного хуже чем низкочастотный, в случаях работы с насосами, у которых большая стартовая мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 а, есть такой, хотите попробовать? Но есть одно но! Он высокочастоник, а это немного хуже чем низкочастотный, в случаях работы с насосами, у которых большая стартовая мощность. Понятно... То-есть лучше брать Q-POWER... А почему 100 Ah нельзя брать, а то цена 200 сильно кусается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Понятно... То-есть лучше брать Q-POWER... А почему 100 Ah нельзя брать, а то цена 200 сильно кусается? потому что на старте насоса они могут дать просадку по напруге и инвертор улетит в аварию, да и для самих акб это не очень хорошо будет, ну и потом, там же не только этот насос, в еще что-то будет включено! А на какое время резерв то нужен вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 потому что на старте насоса они могут дать просадку по напруге и инвертор улетит в аварию, да и для самих акб это не очень хорошо будет, ну и потом, там же не только этот насос, в еще что-то будет включено! А на какое время резерв то нужен вообще? Резерв нужен на 1-2 часа, потом можно и генератор завести. Ну максимум за это время запустится 1-2 раза насос, чтоб накачать гидробак на 105 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Резерв нужен на 1-2 часа, потом можно и генератор завести. Ну максимум за это время запустится 1-2 раза насос, чтоб накачать гидробак на 105 л. Ну коль время работы не большое, вот такие 100А/час можно попробовать - Everexceed Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 Привет У кого в пользовании насосная станция EBARA JEXM/A 120 - интересует пусковой ток На шильде написано P2 - 0.88kW P1 - 1.39kW A 6.7 Дык 1,39 это пусковой или скорости две ? 6.7 А рабочий ? Пусковой ? Померять пуск не могу , далеко ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2016 Привет У кого в пользовании насосная станция EBARA JEXM/A 120 - интересует пусковой ток На сайте ebara-pumps-online.com есть даташит Там на странице 500 приведён параметр Locked rotor current (ток при заторможенном роторе) - 22,7 Ампера - это 5 кВт. Думаю, подбирать ИБП надо под эту мощность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 параметр Locked rotor current (ток при заторможенном роторе) - 22,7 Ампера - это 5 кВт. Спасибо , бо видно сам я плохо скурил гугль. 23ампера - неслабо так ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 Спасибо , бо видно сам я плохо скурил гугль. 23ампера - неслабо так ... да, до 10мс будет так пока стартонет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 21 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2016 Уважаемый специалисты, подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электричества, какое минимальное и относительно недорогое оборудование нужно, чтобы два насоса отопления в целом на 500Вт ( 2*230) проработали час при отключении электричества - за это время в ТТК прогорят дрова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...