Ситуация такова:

 

дом арендуем. есть скважина, которая находится у соседа. у него в приямке от скважины выходит труба, от которой стоит разветвление к моему насосу и насосу соседа. на разветвлении - по обратному клапану на каждую трубу.

 

Живем 4 года, проблем не было, кроме сгоревшего год назад моего насоса.

 

Весной в фильтрах появилось огромное кол-во рыжих хлопьев, фильтр менять приходило каждую неделю. Вскоре в трубах появилось бульканье, а стрелка манометра, при срабатывании реле и включении мотора, мелко подергивалась при наборе давления, да и само давление поднималось уже значительно медленней...

 

неделю назад приехали из отпуска - а воды нет... в приемной трубе - воздух... залил в насос воду - вода пошла тонкой струйкой.. в приемной воде - тонкая струйка, периодически приток и отток воды... лишь через час - напор резко появляется, все приходит в норму. Норма продолжается сутки-двое, затем снова отсутствие воды в кране :(

 

причем если запустить насос и он помолотит - появляется струйка воды, оставляешь кран на час - насос откачивает воздух и довольно резко появляется напор. в трубе перед самым насосом (она полупрозрачная) вижу, как вода периодически "заканчивается" и идет тонкой струйкой. В приямке соседа - тоже тонкая струйка...

 

На насосе все соединения перебрал - и до, и после. поставил обратный клапан на выходе насоса (его ранее не было).

Опрессовал свою приемную трубу и сам насос - ок, давление держит. но вспоминаем про обратный клапан в приямке соседа - хз, может, до него подсасывает? но почему сутки-двое - все отлично? ставлю полив огорода - часами все ок, напор ок.

 

сосед бывает очень редко - потому стабильность наличия у него воды проверить нет возможности. да и через забор лазить задолбался Ж-)

 

что может быть - все-таки негерметичность трубы или же каюк скважине? откуда может быть воздух?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

количество ответов просто поражает воображение :D

 

итак, проблема решена.

 

сложность была в том, что глюк был плавающий - то все ок неделями, то 10 раз в день нет воды... причем фокус был в том, что можно было оставить полив на сутки и все ок, а как только выключал - вода тут же пропадала.

 

Виноват был обратный клапан, установленный у соседа после тройника, разводящего воду из скважины к нему и ко мне. Проблема заключалась в том, что в клапане накопилась всякая дрянь, причем после створки... в итоге, при запуске насоса клапан чуть приоткрывался, текла тонкой струйкой водичка, со временем клапан открывался полностью и давал полный напор.. но после остановки насоса клапан временами залипал в закрытом положении...

 

на поиски причины было потрачено полтора месяца и много нервов :(

 

обидно, но когда снимал клапан в первый раз, пощелкал - работает - поставил обратно и стал искать дальше...

 

надеюсь, мой опыт кому-то поможет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, по форуму полазишь, столько умников, которые месяцами могут рассуждать о качестве воды и уст-ве обвязок входных водяных систем(((((

На самом деле все очень просто - на вас не заработаешь денег! не впаришь свою продукцию!

Грустно конечно!

 

Добавлено через 2 минуты

Попробуйте дать клич, что вам надо скважину пробурить и в дом воду завести))))

Один на один вы с этой проблемой не останетесь))))))