Перенапряжение

Vavill

Рекомендовані повідомлення

Есть такая проблемка.В панельном доме в эл.сети днем напряжение гуляет от 223 до 233(235).Ночью практически постоянно переваливает за 240 и Зубр отключает квартиру раз 20-30 за ночь.Есть какое решение(кроме стабилизатора) от перенапряжения?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал об этом.А как для техники такое напряжение?

 

Посмотрите шильдик на технике. Та часто 230в указано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите шильдик на технике. Та часто 230в указано.

А как техника с 230 отреагирует на 250?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДСТУ 13109 регламентує відхілення +/- 10% від номінальної напруги 220 вольт.

 

ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)- сетевое напряжение должно составлять 230/400 В при частоте 50 Гц.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал об этом.А как для техники такое напряжение?

 

Есть пару домов с напряжением 250-270В ,говорят что ничего не горит и не ломается... Ж-)

Стабилизаторы ставить не хотят, но на реле напряжение жалуются постоянно , отключ. при превышении порога в 270В :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)- сетевое напряжение должно составлять 230/400 В при частоте 50 Гц.

 

1. Это действующий ГОСТ из будущего - существующие напряжения должны быть приведены к этим величинам.

 

soytzl4T.jpg

 

2. Сейчас также действует ГОСТ из прошлого - ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В.

 

soytzl4U.jpg

 

3. Перенапряжением в бытовых сетях считаются величины напряжения, превышающие 242 В:

 

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

 

soytzl4X.jpg

...

soytzl4W.jpg

 

4 Допустимые уровни перенапряжения в бытовых сетях и их длительность указаны в Приложении Д ГОСТ 13109-97

 

soytzl4Z.jpg

...

soytzl50.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не нужно забывать, что вся современная техника делается под разные страны с разным напряжением, в паспорте указывают диапазон питающих напряжений 220-240В, т.е. техника рассчитана на подключение в сеть 240В. При этом в этих сетях есть допуск на отклонение +-10% (или +6%, IEC 60364, подскажите пожалуйста точно). Т.е. максимальное рабочее напряжение будет 264В (240+10%).

Техника с импульсными БП не чувствительна к отклонениям питающего напряжения. А вот на трансформаторные БП нужно смотреть характеристики.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрите шильдик на технике. Та часто 230в указано.

 

Ради прикола пересмотрел всю технику дома, таки да, везде 220-240 В, кроме СВЧ и Духовки, там 230 В.

ТС, поставте на реле 250 и не партесь, поверьте намного хуже когда ниже 200 В, много современной техники при пониженом вообше не ВКЛ (у меня например посудоморйка при 195 В просто выключается) своего рода защита сети от перегруза, СВЧ (все знают) при 200 В греют в раза три дольше, или вообщеи не греют. Особо плохо пониженое напряжение переваривают холодильники, кондиционеры, насосы.

Если уж совсем Вам страшно, померьте напряжение на других фазах (межфазное тоже) и выложите сюда, возможно у Вас аварийная ситуация, у меня похожая ситуация в доме тоже была, описывал где-то.