Leesleer Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Есть Вход в дом 25А 380В Есть електрокотел 12кВт 380В Есть варочная поверхность 380В Есть Кабель к ним ВВГнгд 5х4 И есть вопрос Какие автоматические выключатели взять на электрокотел и варочную? Правильный ли мой выбор: Электрокотел : 1. 20/3/С ВА47-29М 3Р 20А С IEK или 20/3/D PL6-D20/3 EATON или 20/3/B PL4-B20/3 EATON или я вообще не на те смотрю? или может это такой нужен? 20/3N/B PL7-B20/3N или его аналог? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 електрокотел 12кВт 380В Pl 4 3п С 20 варочная поверхность 380В какой мощности? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 12 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Pl 4 3п С 20 какой мощности? варочная 7.1кВт 380В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Есть Вход в дом 25А 380В если включите одновременно на полную мощность автомат на вводе сработает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 13 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 если включите одновременно на полную мощность автомат на вводе сработает. Это понятно. Я предполагаю что котел на полную будет работать только в ночное время, когда варочной не пользуются. Вряд ли и варочная будет использоваться на 100% Или как говориться будем подстраиваться. Так какой автомат на варочную поставить? Pl 4 3п С16 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 097-400-23-70 спросите сашу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Pl 4 3п С 20 обоснуйте. Почему не C или D. Вы проводили измерения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 обоснуйте. Почему не C или D. Вы проводили измерения? измерения чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 ну, раз речь идет о времятоковой характеристике, то Вы, как советующий, должны понимать о каком параметре речь. Или лишь-бы сообщение отправить? ТС, учитывая потребители, ставьте В20, как самый универсальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Характеристика C отличается от других характеристик тем, что отключение по перегрузке происходит в пределах 5-х - 10-и кратных превышений рабочего тока над номинальным для автомата током, что позволяет применять автомат с характеристикой C как для бытовых целей, при подключении авктивных (не реактивных) нагрузок, так и в производственных, при подключении автоматов для защиты цепей, питающих электроприборы с реактивной составляющей нагрузки.В вашем случае варочная -В .Котел -С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 отключение по перегрузке происходит в пределах 5-х - 10-и кратных превышений рабочего тока над номинальным Менеджеры такие менеджеры.(ссылка на изображение устарела) И опять С - обоснуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 И опять С - обоснуйте. В системе обогрева должен быть цыркуляционный насос .двигатель хоть небольшой мощности-но все-же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 14 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 А ну раз там двигатель, то тогда нужно ставить D. Или даже специальный АВ для электродвигателей. Ладно, закончим это, а то Вы сейчас насоветуете. Времятоковая х-ка АВ определяет ток срабатывания ЭМ расцепителя. B 3-5,C 5-10,D 10-20. Используемый тип АВ определяется после вычисления или измерения тока короткого замыкания. Если линия слабая, то АВ С может не сработать при КЗ, не говоря уже о D. Для групповых бытовых линий лучше всего использовать автоматы В, как самые чувствительные к ТКЗ. С следует использовать как вводные (после соответствующих расчетов) или на группы с большими пусковыми токами (мощные эл. двигатели). Так-что наобум советовать С или D, на обычные потребители может только человек не разбирающийся в сути вопроса. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 14 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2014 Не зря я сам не мог решить, какой автомат нужен. Если уже электрики между собой спорят. Уже купил такой АВТОМАТ EATON (MOELLER) 3 ПОЛЮСА,PL4-C20/3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...